2017年1月25日,永兴热电公司停机停炉进入年度设备检修阶段。29日,电气检修专业工程师赵春英根据检修计划安排电气检修人员对1#炉附属送风、排风等五台电机高压开关柜实施开关清灰作业,并由电气运行专业工程师季烨峰签发“第一类工作票”。电气检修电工光长胜办理工作票后,8时25分会同当班电气运行班长路方、电气检修辅工尤永锋、电气运行电工沈金华、金庆明、张军5人进入10KV开关室,准备实施开关清灰作业。
当班电气运行班长路方进入开关室,实施“闭合接地闸刀”等安全措施后,于8时28分许离开。电气检修电工光长胜等5人随即利用工具小车将102柜(1#炉送风机开关柜)、161柜(1#炉水泵电机开关柜)断路器自开关柜中部的断路器室移出至通道内,光长胜、金庆明、沈金华、张军四人分两组利用抹布、酒精试剂,分别对102柜、161柜移出断路器进行断路器清灰作业(即为工作票中的“开关清灰”作业),电气检修辅工尤永锋则利用毛刷、抹布对102柜中部断路器室内部实施清灰作业。8时32分,正在实施清灰作业的光长胜发现有弧光闪现,看到尤永锋趴倒在清灰作业所在的102柜断路器室内,立即将其拉出并进行现场急救,后送至张家港市澳洋医院抢救。尤永锋因伤势过重抢救无效于当日10时许死亡。
1.事故的直接原因:作业人员安全意识淡薄,在未取得高压电工作业资格、未穿戴合格规范劳动防护用品的情况下违章作业,擅自实施开关柜清灰作业,并打开母线侧隔板直接导致触电事故发生。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-17 19:33 | 显示全部楼层
沙发
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-17 19:48 | 显示全部楼层
板凳
稳坐一楼沙发,尔等只能仰视!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-18 15:26 | 显示全部楼层
地板
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-21 12:48 | 显示全部楼层
5#
顶起顶起顶起
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-21 16:00 | 显示全部楼层
6#
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-21 16:33 | 显示全部楼层
7#
LZ是天才,坚定完毕
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-29 13:21 | 显示全部楼层
8#
不错,支持下
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.