空压站安全检查表
0 b; x6 c1 G; A  m- u/ c
! ?' |+ S1 s7 y% P* y1 t  `
6 m& ?  H+ I' h) X) t  o    空压机(包括贮气罐),要严格按照《压力容器监察规程》的规定,进行定期检查和做耐压试验,校正安全附件。
! T2 s; {! Z( p) I* v, \" s. H( U0 r/ W! l0 z
    特别要防止贮气罐本体因出气管故障使基础地脚松动产生疲劳裂纹;防止贮气罐本体和灌气接触或接近腐蚀性气体及液体;防止罐内积存废油和污水产生严重腐蚀所发生的爆破事故。
! z6 v4 _! M  A: l* F8 ~1 y" |
3 i- m( l- t/ J# V    为了保证空气机所产生的压力控制在规定的范围内,整个空压机系统上的安全装置必须齐全完好和灵敏可靠。
; V) I3 `" e! K6 \5 @% o# [
4 H) M6 L, H6 p. G/ M& H& R2 H    1 设备检查
# j5 d/ \; ^+ w' s3 i
1 u; `5 q) L- _7 |' k% }# @    1.1 站房的位置、建筑与结构。
% C  c# C# I) u
  Y# B2 ~$ j0 s2 V8 R! ]: z    1.1.1 避免靠近散发爆炸性,腐蚀性有害气体及粉尘的场所,并位于上述场所全年风向最小频率的下风侧。
1 {4 A6 o8 C6 n) H$ k, W  W6 S' S/ N$ w6 y$ ^" i/ O1 j' m0 g
    1.1.2 站房与建筑物、构筑物的最小间距应符合如下规定:
( `# P! h4 J; z; e$ x9 V: n2 w. [( O
    1) 与露天堆煤场和散发尘埃的场所距离应大于或等于50m。1 e6 n) [: y  [4 M

$ p/ ~. p8 ]8 @5 ?    2) 与乙炔站和煤气站距离应大于或等于20m。& a" m( j7 |# o' Q  o. N

. h0 U8 F% z! s; I- c' {; I    3) 与居住建筑和公共建筑物距离应大于或等于50m。3 i& b* j) g- K1 I4 y
' o8 D$ f0 n1 c+ ]8 o" p
    4) 与厂外铁路中心线距离应大于或等于50m。' H9 K, A$ {( k0 v6 p) u" o  \
& l6 z6 B4 J3 u5 _
    5) 与厂内铁路中心线距离应大于或等于10m。/ k0 L5 o" N* K& W3 y

( u) _$ t4 {8 f; I0 O2 B- S    6) 与厂外公路路面边缘距离应大于或等于15m。9 @8 c, C1 T3 V! U' X# G, s( }

) O, L5 k$ ?* q8 b4 T4 t    7) 与厂内路面边缘距离应大于或等于5m。
. l- t8 N1 _$ h( C4 T+ N9 y
$ p: B* ?% s5 |  `0 }# Q& o) T    1.1.3 空气压缩机站属戊类生产建筑物,当单台机组容量不大于20m3/min时,应采用不低于四级耐火等级的建筑;大于20m3/min时,应采用不低于三级耐火建筑。( z0 r9 m9 D9 v' C
% I) e1 M: j& A% n+ Q4 ?
    1.2 站内的布置0 m5 O' a4 `( P

! L& h9 h" `, @$ \+ }' ], O    1.2.1机器间的空压机布置,其通道宽度应不小于有关规定。8 W! z2 W6 Y; x, p5 ]0 r1 X0 K

* X* [, P3 C1 Z" B! t+ a2 H0 \    1.2.2 站房内设备和辅助装置的布置以及与毗连其它建筑物的布置,均应不影响站房的自然通风和采光。站房的门窗向外开。6 n7 _, e/ S) A+ z* J
8 X& C, C+ I1 i1 m1 c
    1.2.3 站内一般不贮油料,若要存放,中、小型站房可存放一周的用油量,大型的站房应设单独油料库,但不超过300kg。9 \0 u# i' J  r6 y0 P. {

- d1 L; H% h9 @# {" p  w3 I( Y' M    1.2.4 贮气罐的基础应高出地平面,相邻的两贮气罐之间的净距不小于1m。立式贮气罐与机器间外墙的净距不小于贮气罐高度的一半。
, D5 X, d" J3 }- w
  v- a1 Y, w9 X- K# Z; T, i    1.2.5 站内外管道漆色可按照鄂Q/LD83—84《冷作、焊接车间的安全要求》中表7的规定,并画出介质流动方向。
6 b' _. k- f! C: g7 g, Y4 K3 C
6 i3 N+ N" Q" a& b( ?    1.3 空压机- f+ {, g+ O2 g! w  A
" z8 Q3 q% S' Z* [9 M" H5 P+ C! y  V! @
    1.3.1 空压机生产必须是经劳动部门批准的产品,并有合格证和技术资料。
+ J2 ^+ J: ]8 u: z. H& a% [7 ~* @
+ `7 D+ O! w& P0 d: j    1.3.2 机身、曲轴箱等主要受力部件严禁有影响强度和刚度的缺陷,并无棱角、毛口,所有的紧固件及地脚螺母等必须拧紧,并有防松措施。
0 D" g) H, y& T5 V5 l3 I% V' n2 w4 n1 f% r/ ^/ x
    1.3.3 空压机必须有字迹清晰的铭牌和安全、润滑、指示标志。
9 U  c+ U9 o( k# g* ^+ {5 q# M. I! ?, G; Q6 ^$ j
    1.3.4 安全装置
3 C  O8 B- L+ n2 ~( Q/ ]. C
, N5 w; ]8 x1 w1 P5 [    1.3.4.1 压力表包括油压表、水压表、气压表
; \$ c# S2 s- N# c9 {, N4 V7 z/ i. Y5 U2 `% Z# O. G9 g9 w: U+ _
    1.3.4.1.1 凡一、二级气缸排气气压,储气罐气压,空气机组传动机构润滑处应装压力计。吸气过滤器后面气压,空气机组冷却水进水口处应装压力表。: j- _  D7 ], G2 W
) n/ K) J  O% T1 l/ d
    1.3.4.1.2 压力表精度不低于2.5级。液压表量程为额定工作压力的1.4~2倍,气压表为额定工作压力的1.5~3倍,表盘直径不小于100mm,卸压和指针应回零位。
* ?% e1 P: n& J, d( I; s: ?" u& ?0 ?+ t' V. W8 {1 O( L
    1.3.4.1.3 压力表刻度盘应标明最高压力警界红线且铅封。
: o( X: L- g, w  W, w) c! L) K
) m1 v2 k5 x) `& \/ h    1.3.4.1.4 压力表装于容器本体,表与本体间装有三通旋塞,且垂直装于管段上。6 q# i/ ~: }) s3 O2 f2 B

. o* x7 W- M1 B$ L4 Q2 t1 I- s    1.3.4.2温度计4 X7 r) t8 z) c9 [* I
9 i9 q; `# a3 M% `- D9 \
    1.3.4.2.1 凡一、二级气缸进气,二级气缸排气,空气压缩机组传动机构润滑油应装温度计。冷却水总进水管,空气压缩机组冷却排水处应装温度计。
3 D4 S3 a& |; d- R  Y- X
1 A/ i$ H& z1 n; j& h* x    1.3.4.2.2 温度计应清晰可靠,符合设备运行要求,严防超温。
9 P+ s, n; Q/ v0 ?+ h
  {3 `$ c( |, F. ]& Z    1.3.4.3 安全阀
" g. m9 l# X( [/ J/ V: ~- A2 J/ N. b4 Q
    1.3.4.3.1 凡一、二能冷却器、油水分离器、贮气罐、压缩机与切断阀门之间等应装安全阀。1 M9 u7 M* l; o

4 j5 T- N/ G; G3 m! {# v! q' I' ]% f    1.3.4.3.2 安全阀启动时所能通过的流量,必须大于空压机的排气量,且启阀灵敏可靠。
, {$ w" I4 N" l. }1 X% r# x, I' }$ h8 d+ I
    1.3.4.3.3 安全阀应垂直安装在容器本体或管道气相界面位置,且有铅封。
0 Q  ]: s5 l: ]7 t4 j, ?4 d" E5 V8 }' j$ c
    1.3.4.4 空压机组旁应装设紧急停车按钮保护装置。
9 d* |; q1 i& g2 O' @$ |, _
) W6 E/ T$ L2 W    1.3.4.5 外露的联轴器、皮带传动装置等放置部位必须设置防护罩或护栏。3 u2 m! @1 d5 J4 l9 ]
% {! v  ]4 m0 o. b
    1.3.4.6 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω,避雷接地电阻小于或等于10Ω。
6 T6 u& d8 J. Y& I2 {3 q- R2 h5 v! w6 S) }7 _
    1.3.4.7 检查和修理所用的移动式和固定式局部照明灯具,其电压应不大于36V。在贮罐内或空压机的金属平台上使用的手提灯,其电压不超过12V。
9 o. E7 W9 q8 w$ g& C+ Q8 l, w" l# q5 m- m
    1.3.4.8 使用高压供电的同步电动机周围应有木质栏杆,高压开关柜的操作外应备橡皮绝缘垫,耐压橡皮手套及绝缘工具。
" b  t" w9 P  ]6 D8 E; m8 d7 H; r
    1.3.4.9 站内的地沟应补设盖板,高出地面2m以上的固定操作平台、站外的冷却水池等均须设置高度不低于1050mm且结构牢固的防护栏杆,其下部有不小于150mm的底护板。
3 w0 V0 X$ B" }& B# T2 Y8 A- `! W4 J- T: U0 F8 u
    1.3.5 根据空压站所在环境的尘埃条件,空气压缩机的吸气系统必须装过滤装置。: E& K. E, s, D( o& A9 z8 _& }6 |

' g! ?* h8 O- m3 K8 G3 ]    1.3.6 空压机吸气系统的进气口,在室外应有防雨装置。( J; X4 y+ [, C. }8 _
* j2 }( `$ C' H! |: x
    1.3.7 二级气缸和面必须设有二级空气冷却器,不得将未经冷却的空气直接送入贮气罐。
. r9 D7 A7 ?) V- f9 J  }  Q8 I7 t
! b: ~8 y8 W( |2 [5 t9 |1 J) K( _! F    1.3.8 空压机与贮气罐之间必须设有油水分离器,各压缩机不宜共用冷却器,油水分离器和储气罐。. E: c4 H4 j) E0 r# S) M# V, [. l

5 r  d5 J9 Y( T% p4 A2 H- d    1.3.9 在贮气罐的进口处,必须设有止回阀和截止阀。
9 D- C! {3 T" W/ E" T. a. B, G" P5 [: p8 r2 q
    1.3.10 空压机和贮气罐之间不宜装切断阀门,如装设时,压缩机与切断阀门之间必须装设安全阀。) I+ u8 j! {; \6 ]! c2 G1 }

$ h# O5 p! a2 w7 g    1.3.11 每台压缩机的二级空气输出管道口必须设有单独旁通阀,其排出口必须设在室外安全处。2 b2 u8 T: @0 v/ B& f8 u
) @" F. h) ?3 {) n; ?5 y6 [) }
    1.3.12 空压机与贮气罐之间装止回阀,压缩机与止回阀间宜装放散管。
! e2 s" A7 T1 \. k5 s+ k0 R$ I  _" v9 o! e% }8 ~% k0 Y/ z$ s
    1.3.13 贮气罐与供气总管之间,应装切断阀门。
" `' ^4 U* Z5 H( p* V8 B/ v6 d9 }; [; H4 S# k0 g; w6 h
    1.4 压缩空气管道9 x) _* H, D6 [% \
1 ~1 E: W, r2 n1 L
    1.4.1 压缩空气管道应采用钢管。切断阀门的直径大于50mm时,应采用闸阀。
# z. y- i* k2 \5 c  h+ R9 ?) `; g! j% _* K; ~
    1.4.2 压缩机空气管道的连接,除与设备,阀门等处用法兰或螺纹连接外,应用焊接。  W# S0 c5 V# i5 u6 W8 z+ X0 z
+ C& i/ s! d( z. v
    1.4.3 厂(区)埋地、架空敷设的压缩空气管道与建筑物、构筑物、交通线路、架空导线及其它架空和埋地管线的水平、交叉净距等,均应符合TJ29—78《压缩空气站设计规范》的规定。
! {; C5 n5 |* c4 e7 P
$ m" T: [7 m/ P    1.5 给水和排水* p  h$ x2 g1 `5 p
1 `' H# Z$ x5 y. Q2 j+ X
    1.5.1 水冷系统必须畅通,不得有内泄外漏现象。
7 f0 V- j# q5 Y% y( v5 G* e
1 l/ M5 \* I4 v$ Z5 y$ b    1.5.2 水质应符合PH值6.5~9.5之间,混浊度不大于100mg/L,含油量不大于5mg/L,有机含量不大于25mg/L。
; x, O1 ]3 Q( G: r
5 I5 D5 W4 ^* z' l- O% z    1.5.3 活塞式空气机冷却水入口处的给水压力不大于20N/cm2,不小于7N/cm2(表压)' P% ?9 ]' ?- [' N- @3 [6 [

1 [  j3 a$ {: X3 E! Z, ?4 m7 {    1.5.4 冷却水供给温度不高于30℃排水温度不高于40℃。
0 e7 J& `& N: V+ f" z4 L8 I, I+ M& g; E# E2 G* d
    1.5.5 空压机的排水管必须装设漏斗或水流指示装置。0 ?; _  x( r* \

! A7 b5 y3 p- @( @, }# X    2 行为检查  z% g: u6 Y6 j5 t  j
, w  u7 j* X, Q( ?: N& ~* ^
    2.1 一切防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。( c7 T' H2 a4 q* D3 B
0 ~7 Y9 L. t' {1 n( R5 E8 e& q
    2.2 机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。
2 A1 S/ D6 @/ Y- `1 n
' R* F+ D+ e! d) x& D    2.3 严禁超压。# B% n6 P; q# m& E, c3 `. U
" l1 M9 N) g( W. j( `! E4 A
    2.4 运转中有异声、气味、振动或发生故障,要立即停车修理。
5 u( o( w5 V, a. |7 U. P5 r) N- d$ t6 O5 X) V  V( e* w
    2.5 严格执行外来人员登记制、运行记录交接班制和操作规程。( `( S8 ^8 ]% f" |3 z5 w' w* [

) V8 |; h0 _7 \: m* c    2.6 选用润滑油,其闪点必须高出空压机排气温度40℃以上。; G- k2 x+ D; l5 M4 m* ?

' f5 x- z, O$ W: H. w    2.7 油水分离器及贮气柜的油水必须及时清除。. T/ F! i: ]/ A* Y

6 K0 }! v; Z- q; l    2.8 贮气罐及其与空压机的连接管内部的油垢必须认真清洗。
* o& m9 c, {, a8 I/ f# r: t
3 V) \* _  n* B+ O8 z: `( X    3 作业环境
, i/ N8 D! a# ?" F8 z
: q3 L+ `8 |3 v2 J$ ~1 b% U    3.1 站内必须设置废油收集器以防环境污染。
9 a$ i2 _, p; C) E, U5 Z. h9 z
5 v- B$ a. N( w& |    3.2 站内噪声不应超过85dB(A),若超过时,可采取消音、隔音或戴护耳器。8 O3 v) B, H1 a% C4 T' w

4 r% k+ b/ |( V    3.3 站内照明度不低于30lx。
( [  N' E) y, `( O7 K
2 c# G& `0 y8 o4 U) D    3.4 排放的废油、废水应符合GBJ4—73《工业“三废”排放标准》规定。" A: ?# M9 [$ T" s
3 a( k( y- [) p" J% t
    3.5 机房内不准放置易燃易爆品。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-26 11:57 | 显示全部楼层
沙发
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.