锅炉房安全检查表; K4 E: J, f$ P7 _) j& H6 _! f

6 o+ M0 @- X' B) b; {1 v1 f
5 Q% b+ O1 H& p) f) ]' H7 V* `  {    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。
) i0 z5 g' H! M/ |9 ]
$ O$ d% g+ b7 F% Y% [+ l: |& f    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。
, Y: _/ n! P1 \$ |) j/ v4 }# L. U6 J/ |2 W1 C& X
    1 设备检查. W& O- R7 U1 W; |
$ ]: Z# t9 k. r% H4 p/ k
    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
9 T7 a: x2 W' p0 x) t& R* ?% f$ n' n, b. E% x
    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。
" Z: u6 i7 w4 Q# @. V* F
# p& E; T% q! m  @    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5; z9 G" [, \1 V* P2 H5 n" E% K
  d" a+ V; Q$ I- t
    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃. p" i. U  D4 Q! n' f

" k/ s$ x, Z6 t: F- y     V——锅炉水容量,[V]为m3+ H$ n% o, m+ y9 a
* s+ w4 F" e" Z" P# @9 U- [6 ^
    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。8 L" F2 E3 p8 n

; u. R( X2 y* I# H2 P4 y    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。
  Z5 B! r  Z! {1 M+ e& ^" r
9 R$ N  p) m' n9 \* a% J    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。+ Q  q+ G5 a7 X

, U6 v8 X) V  b0 x. ?3 h    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。. ]8 B2 O8 X5 F6 {' u
# S; F2 T& R6 z/ G4 M; O( C6 U
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。9 K; E0 s4 c: p5 K3 X2 P

: D& p* Y+ f$ {& o: J' F, F    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。
: R( c; a& T5 u$ t5 p8 a4 E. H  T: W* T  k" ]# N
    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。' y- r7 O2 t8 n, |
+ s( k, b* A/ D! O
    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。6 O$ R* O+ T+ Q! y8 ?* ?' l1 n

: |6 E1 O$ [7 e    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。
2 d" e" v/ s# e3 m
* x# M" u! n* [8 r: ?8 E    1.2 锅炉
- y( m: I$ o0 Q, n8 L" q" ~9 o% x7 g  t' F! q0 l
    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。
3 g2 N& M/ e$ Z+ N- k
, m* M: C6 ]/ b8 E6 ?    1.2. 2锅筒
9 z" k5 W" m: _) f4 |2 ]- V* r. Q( Z  @* N' I" [- o! g+ [& l
    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。
5 S2 g9 a, T# i& d* [: B9 ^, a  \$ ]9 r! Q; ]: D9 f
    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。
5 v7 o- s# a5 S! _/ T5 n
+ f' T+ R. S4 |' p/ s7 e5 h    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。
. p( i: V+ L, n7 W$ G5 U0 I2 j
8 w  i2 C' k# J- N) G    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。" [) C! a7 G: h' l/ \2 ]4 M9 ~' a

' l' Z" t  F) T- G% g# U: R/ a    1.2.3 安全附件! e" {  r: S3 _. C$ ^1 u

, r5 O3 g* a( |    1.2.3.1 安全阀1 w1 X2 I9 m$ H9 m' V
9 w5 W" j  R# Z8 w' F3 j
    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。
- d7 `: R$ q, g1 A4 J, [; e# i% H$ ]1 A% A2 e6 t) W- B+ ?- D; v
    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。. `& Y) C6 B8 F* G& N' m" H

# w  `: T& H6 N% ^! T9 V    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。  n1 I! S& o. W8 I; P/ ]# K
& p6 _2 x6 H) C6 k2 V) u: ]
    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。
0 D- x+ `. \- z3 [
- [5 Z- I2 v3 S+ o) {% _% {! C% }    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。( l( V- ~4 y) n3 l7 p

( O- p# d. o7 U, k- _    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。2 b, Q6 y/ C8 i( S* `6 I0 X
" ]8 M# {! R$ ]  w
    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。7 l5 k6 K7 X) k# l% i, l$ _* u
+ P5 _. R$ Q8 y3 O- p% u- f0 k
    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。" m  ^- i8 P$ u$ t3 o2 d2 W
  k& i4 ^/ h8 p7 |: _
    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。3 J: f5 l1 Y1 ~8 x8 @  c

( _/ L( t6 z' V1 g6 R    1.2.3.2 压力表
: |/ L- A( V0 x& F' m
2 Z& S3 e5 c4 q3 L# L$ W* t    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;( v# @& G$ [" U" ^. `1 f5 C" p
& i+ a7 ^, U3 W1 \4 j
    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。5 k% M" h" `6 o* y4 X2 p' t

8 ~4 w' \2 M: M# M& P1 L1 z1 G    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。
: A7 d, ?+ I1 X7 Z' @6 Q- `) Z+ f) p9 o5 B( K+ s( u0 U% ?3 ]
    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。+ l0 W7 ?$ D( o- Q0 l
: F' z" X6 Z  u& n4 j9 V
    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。
% g. W- Z4 G  X' B) H
5 z+ u3 c! \/ w. g9 ~( _1 A    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。
5 K$ Z) T( ~* P5 t
' f+ E  Z! `. x8 F8 D% m3 s5 ^+ Q    1.2.3.3 水位表7 N; m9 B6 F7 U4 ~9 M+ o# o0 u
' O2 [) L1 t4 J5 }# U. u6 s' p$ ?: h. @
    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm
  ~: c  V7 Y+ Z4 z( c$ M1 D: |& O) J9 U& ^8 H! m: |, B
    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。1 k! R3 U; H8 V* J2 g% q7 `
! ?5 `+ o2 E9 O# t: A  g0 n
    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。
, w1 K' x0 M' h0 ]2 R1 p5 V( ?( [. t+ {4 o" P
    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。! ~8 V' ^$ [% T8 k; R

/ g4 j6 V# S4 Y    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。
  d# F& L( L+ j  I+ y" L/ k; x5 B3 A4 p# v5 o1 A9 j) t
    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。( ?9 B- b) v( e# O* W! L, j) {

' g' Q  H5 @2 J- o, E4 z    1.2.4 水处理.
0 M3 C  D/ ~+ W! F! m- S$ s7 h$ e- N8 y% C( b# \$ t$ u9 o0 o
    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。4 m: ]7 s0 o/ J5 f4 S6 n) B% K
! x# W4 \1 E7 }# M
    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)
4 x. ~: g  B5 `) A. Y0 H5 d; G, R# K+ h" R
    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。; q: h: D1 [. L% l

/ m; z: C2 ?9 N0 a    1.2.5 给水系统
* C# L! |$ J# m& @, x: v
7 i0 J, _4 \) _6 h( E. r8 @    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。9 a/ V1 K; U3 S6 V/ M

) H" m* Y8 R* K8 t! I& ^9 C; y    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。
1 a: T* ^. y/ U: R4 a8 D/ {  F8 X: @9 X$ E
    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
. O! T3 h2 [* e4 N2 J8 t( L3 _& D3 c/ _% v8 x8 t1 o
    1.2.6 省煤器" {! m# j/ }7 ^3 N/ Z( U5 X+ J

. p! C6 D+ A5 a' K: C8 E9 f    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。
; {3 E" C: ]  W+ R
% e$ Y" v4 Q) u! x4 l8 v. g. T    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。6 v. k6 k( H3 q: j3 ]5 C5 x! G3 h

4 ?! N! p; h* ~, m# |( o$ K    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。# \0 }9 ^; Y% t1 c

1 g# l4 v- I3 l8 E( ^    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。* O9 ^3 @/ m, d  b7 r

5 m  t0 h0 `4 {1 ^! `    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。) P& m0 e1 i, O& J0 ~- E
! e/ L# U, g0 Q' g+ L0 t! B$ _' a( o6 K
    1.2.7 过热器
, b5 X: L7 l5 d' G; a/ w, j$ m' i# w) m' x- b
    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。! z. e9 L* b- h2 x& f
7 |. o8 L# \- H" W6 K. H/ B5 q
    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。9 B; y4 s$ T1 z

) r- g& S4 @8 u. f! `    1.2.8 空气预热器
. l6 A. R' s5 v! a' c) Y: e" D% S' n5 C% J7 P- V
    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。
0 {5 L* I" G! N! S- h- X& L6 N' L. G6 }" a. c7 M% a0 t1 n: C
    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
2 q& @7 B6 |8 j' a2 q! V2 _% |) [
# V/ T# C- m. r' g( q6 k    1.2.8.3 预热器应有隔板。( Y2 K2 T+ s; i# Q+ l
1 a/ l+ \+ {! s8 E3 n$ U3 M: s
    1.2.9 加煤斗5 P: _% h0 M9 r
7 V: [0 v$ W0 H- |" X5 W" `
    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗" w, g( Q* d3 ]" y$ N4 A& g& ]
) i- u" _% j! q
    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。
6 N. }: \0 ]( t
( r! g8 z  h8 e    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。
! @, Q. ?  [/ o' {
( p+ N- u/ N% ^4 q    1.2.10 链条炉排
& J! J) d: C' Z# D, v
2 K# q  ?6 Y! I  z( |    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显6 T' r1 T* Q: q
4 Z; d- ~: p! y8 _( }) F
    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。
- `- Z, P+ D/ ~5 Z
7 S8 g! P8 |- y( R; c    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。8 `5 g! ~- L+ Z

  E7 W- d+ s: q+ n    1.2.11 砌炉墙及烟墙
* f8 Z. t9 s' ]* B! N8 p1 x( b( ?/ d6 P2 f
    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密
6 C' I, H- X. P# |- d
0 g# z( A# B) J5 O- `7 `    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。  q& \2 J& U9 R. `3 ]2 A9 t5 f
, x3 f, m! ]1 ^9 j6 u# v* Z7 v
    1.2.11.3 烟墙要密封  ]! d8 ], E6 c

  x7 t- E$ G! g8 Y, x    1.2.12 排污阀7 Y+ W/ _/ C5 J; l

) s0 e* c0 ^6 [1 C3 m- ~    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
$ P. N/ r7 h) S7 a. B( q( r) r, r
9 X2 {1 R9 P. @8 z& w# V$ H2 ~* b    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。( L' C- d$ S5 ?5 b. j- p
3 q- K3 E0 z( Q. K! W
    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。
, R* Z+ w% h( l, F% v9 c% Y7 j- a& Y" t8 F, z! r$ u1 z
    1.2.13 检查门
! \+ o+ ]. e( h3 ~! B* o  t+ z) y0 ?: m! X3 ?& Y
    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。! |' ]( G% V2 Y7 Z) ~& f; U1 b
! v# F) X! k4 j' Z( r3 M" r9 b
    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
8 k9 q, k/ `( B3 v4 p% o" Z- Y& @5 n
/ I  X: f% Z$ `4 [6 O    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。+ N& G, j7 `( w+ j

7 |0 f/ @. X! i- {$ \" f% U    1.2.14 炉门及炉排: G) ~- }1 e& k; ^4 D6 h/ z& o7 {7 a

' w9 c7 w" x) ?7 v) H' h    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。
. K  c, n$ z, h6 w) k3 t" z) E; Z" s
    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层
) \2 ]2 K6 r, t9 P/ \& c; F) L
8 N1 A$ R1 @% B    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。2 O3 H, J1 @9 Q, H9 E7 E. q
/ k' d0 B! p4 \5 t" q( q. C
    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固: ]  e5 e6 |: _/ j) t
9 x" ?! j0 e" I" Q4 L4 f* [1 t0 j$ e
    1.2.15 输煤系统/ e" a6 U) I$ p! t; @
& r1 ~; J8 O9 ~
    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。
, l; {+ n( D+ I
9 w& @3 p- l7 o9 t; }7 K- R! `    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。7 L& J9 ^: K- B6 X* B, s; {" C9 h% g
0 {  ^/ T2 a7 _, L
    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。
! a. ^5 x! h2 n( ?' a( |- y8 T+ s5 u  q) {  @
    1.3 除尘及废水排放3 r( i& {% V* _* l* e
  \1 `" h: L7 v# U5 D; [
    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。' J; L& G. `" a% W# T

% c# l) A: {  W5 x- a    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。
% I0 r/ F# d5 u8 g, m6 g4 e: {, q8 J0 p4 r* a, L& s
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。
, I  I) @: m7 e! k  X/ d$ _6 H
! Z  Y, B9 n6 Z! L: U    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。2 X, w6 e+ Q, y2 Z
' [/ Y4 a1 q: m% v
    1.4 锅炉房的照明; e5 e5 g8 t8 b* N7 C/ Q" I5 k% t1 O
9 Z# G7 \8 f# W1 a
    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。/ ^3 \% P  _# [# m7 E; m* T0 l1 y

& ]( J$ n2 X8 B$ R# Z    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。
0 ~" v, h; W2 B- o/ A: H% l2 Z
1 t9 m1 U9 g; o( Z, H6 ?    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
6 [$ }: d9 a5 t
5 s* [' w/ ^5 b! v& G9 m$ }+ C( E    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。6 j* R: K9 H7 y3 f) L, w1 J& T$ K
2 |( @& D7 Q5 \; F
    1.4.5 应备有事故照明
8 l6 m  H) q# D! |2 p/ @( H" ^
# u$ Z) r! q4 B( Z: o    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。; d+ _4 E' c+ J3 q' L' ^
+ n& J/ H9 d; b3 i. @
    1.5 管道% G8 u& q" ?9 K# S6 a. x7 S$ A
) P" \" }! o: J  q1 ]- a0 y% M5 ~# K
    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。
& ]! E5 z1 p" h  i- o
2 s: l% D) o5 R$ E. {, N5 ]    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。
: Y/ H  k; u; e0 @$ Z. {$ B* m) b$ M! ^4 W# j% I, L$ q$ K
    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。! H0 p8 b! a: w; ^8 x$ r

; {% a/ |* Q( }* E, E& j; F+ V' \7 h    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。
: x$ J/ V: Z1 U# ?0 ~/ x; P
, e( Q$ z0 I- Z3 A& M( D) g+ `( P    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。
+ w% j( U3 ]4 ^5 j6 i5 M1 N- W" _! g# a, _
    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。
- y' {) D% s9 @' }( Y
3 r& P& q" s5 o8 ?; `+ n# ?! L    1.6 锅炉房的防火、防爆  K; d% O& `! u* Y9 Z4 i$ I# ]4 k. V; O: W
- c7 ]& e3 O$ I# F
    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。1 @5 ^$ j3 q/ K

3 \$ V( G( u2 Z% k6 a1 H    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。$ w) \4 N$ y# z) O! b; s

3 C0 N2 O  F& N6 D    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。
" `+ n: h" S, q8 U0 D" l
9 R6 c- J" @+ g; Y; K9 A8 k' b* p    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。; w# A, i4 _! X8 G0 ^
  D& f0 d, c" G, Q% h2 E
    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
; J/ S) Y. k) I, q5 Z: G) ]/ ~7 W- x. q1 Y6 \, l+ `
    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。
# o; y9 L& F* z6 c! r2 y
. g. _. y, l  @- E4 ?1 m/ @    2 行为检查
+ L* |+ M$ D1 o
) f$ [5 D& `2 Y. ]3 e. i' ~    2.1 锅炉应凭证操作。! A/ d/ _8 b8 _
" W* \- P& C" s
    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。
) {- x- ^4 k, u2 u7 m$ o( E
6 T% q1 e- \% m/ L. \7 T    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。
* [" A9 M. G* U+ e
  t4 Y# N/ g7 Z: Z( q    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。
. A  c9 Y9 H  r/ {% N3 ~
. E8 p( B8 x" n2 R  ~. o    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。+ [) q6 _- j( D/ B

4 ^* {) Q7 ]- c2 S    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。  k9 L8 Y2 o3 ?2 y& U) b
% K6 Z* S; R& |+ l
    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
: {  J1 n+ [8 J4 m4 g0 Q9 s
9 d' z9 r( t5 d7 g& j    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:; X& `. Q2 P2 v0 R

0 m. E$ A( G' ?2 c5 H5 a" L3 |+ Y2 V+ `8 J     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。5 T1 K; s( @2 Z  o* g
0 S& o' f3 ~# ~6 t4 O
    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。2 w8 P* c: |: H1 A' H

4 u$ _; U9 N2 x" t7 q    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。; H% r: ^% Y! w/ N1 Z# Z2 s
: V# @* e$ l3 ]7 n- h
    4)给水机械全部失效。4 J% S  C/ i) A. \& y) X6 ^

7 X. c! e% T0 z3 r    5)水位表或安全阀全部失效。. g% E) s0 x0 D3 ]; w- i
# N$ @" Z; q# f% J, _- d
    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。
6 Z9 O0 o# G* V) K' `: K
- N, s, Q( Z$ {( \7 O    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。
, g  M  i( Z% b) t7 y% e) E2 |0 k+ _" G
    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。) n9 K% w, u6 O( A5 {
% ~4 {; u3 D9 R" ]# w
    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。
, S, f6 N6 W( E" s* z$ F: h0 U2 q0 D5 Y$ p: e& {
    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
  K( T: v+ {+ e4 L3 h
2 u7 Q4 K  W3 B    3 作业环境
0 L5 f$ _8 S$ g  P. H( W3 v0 x4 I
2 q/ M8 c  w# G! m( {    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。
' w) V) w  G8 a2 ?6 M2 x& W+ G. ^
0 d# [! T6 f9 ]1 x    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.