锅炉房安全检查表% e+ J" v) E" l! V8 U/ Z5 ^

$ E  h3 p, A% }5 Z  L
* x0 h, A4 u( T& F9 r% v2 @- I2 d    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。  L+ o" c, D) R/ G+ B. U

+ n: P* K# u- i& T* ?    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。
8 V, v' p2 }/ }: X+ S6 G6 V
8 F. {; z1 w# j( k* _+ o5 \: b    1 设备检查/ p8 e6 o- A& B
+ J6 Z: r+ k. w7 d4 L
    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
3 X3 T" V! d1 N
' E: z- c9 U4 ]( m- f! D: I" E* z5 g    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。5 }! l4 i7 _; M, _& j. ~
' ^$ H( b6 \8 ^3 O
    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5
9 p+ x, t6 |) T9 @( l) ^& X* `# I% h: X
    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃+ v) K1 B! y6 ]& L

" J( K# k/ @9 h6 u     V——锅炉水容量,[V]为m3
. A4 T6 Y. h: r, @/ t; E" ?& n+ L6 M$ p
    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。: M3 U$ M3 d3 Z2 T

! u" O7 I$ a& \1 q) {: A6 Q; G* E    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。
" Q: w  u; S, b' b. p% k* @
3 {+ F4 G6 a: }5 x1 {0 ~- o' K    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。
: _9 F" n9 z' G1 Z
$ N) M0 V8 g& P  @; ~    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
! g* B/ m( Y2 _3 l: |' _! ?# u- a9 L+ N/ E. X# R$ V
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。5 ?; w0 h, K) L& f1 k6 D3 b7 v

" d6 u- w& h# `) @" P) C    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。+ y9 @7 H7 J  j
& n/ M0 Y8 j& \& R4 g
    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。9 J& z4 o9 F5 B: P: {7 W
- {8 x+ }2 @/ F0 ?* o1 \+ F
    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。8 c" ?8 n& T: l' ~, ~

2 i8 X7 d5 V' a" G# X9 n2 m    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。: m' l+ [. |4 `: O. l& @

* e) s& {+ ^% m    1.2 锅炉' g0 \$ D3 ]2 v) E! u

  P7 l& z. d# }' R    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。1 i' l, g& [4 r. h

; \. Y3 I4 H! [3 T( [3 Z7 T( q" m    1.2. 2锅筒
. ~& b( `# A3 r& m( n4 R7 z% ?/ l& f" n+ W$ h
    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。1 i  G- _# z9 @# M

5 ~  `% ]9 R* \2 k0 l1 Z. Q1 s    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。0 R3 u. {# {0 g! U) ~
0 x- B, \& g! J3 e" ^$ D4 I
    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。7 F/ ^% U: c4 V  U1 N5 _2 U/ y

) G( i' A: R$ _, e# B& {    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。9 h8 q( s) N3 C  T4 X0 g5 I3 ^

3 q! V8 g# p3 ]% l1 k    1.2.3 安全附件! I. b. k6 h+ [+ H+ c3 c
. y% b+ Z+ ^9 S2 m4 T
    1.2.3.1 安全阀' i( b" k4 A1 T$ O& G: O) M$ e3 u

* \1 i7 c+ |+ ]9 [2 b7 U1 T6 T    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。
6 O+ c5 p$ b9 w$ J
( c* g8 t) H2 a* P' c; W1 d    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。
* D2 ~& z& M0 |) B2 w; z3 `4 @' v! Q
    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。
: o" h$ J" x  ^" m2 }6 H5 ^, U  n. @8 ]7 l
    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。3 v, O; a* w5 N' E7 a

. B5 ~; \% I& _+ u! G' F8 R9 u    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。% f5 M) I1 W! L* C
0 A1 c- V" K& H" G
    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。
: K  p% G1 @. u- M( a$ @
% s0 B4 q  i; d8 F: i    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。5 p7 l' P  y! C- x  F

' G4 s" ?+ `3 B4 Q) c    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
, r" F3 @! A/ M* q; N* R- p2 N1 w
4 X# d" ?- N" O1 O/ Q7 r) w/ {; f    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。
0 {2 b: \; B" k; z% [( o
6 V& I- O: A) x+ Y. K    1.2.3.2 压力表
; b$ F  r7 W5 K0 y2 P
, T1 J& }! ?4 q6 v; O    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;
6 ^' o4 z  o& _5 Q' B2 y1 b+ J( y- C. o' X6 W& M4 `* A' W& V
    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。
- {$ c6 M7 w- S# O" E  v6 U" F) M& L: |6 o" d4 f. M* {
    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。9 J9 s; d9 y& `2 `+ B
% q) A- [3 P& V% U) O
    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。
" Q! u3 n& Z5 v7 |: F/ O' b7 g
& w) x0 e$ L  F4 a( Q    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。, B1 }6 H+ i9 n% x" O
; l: D3 c6 I* i/ i; o3 L9 F
    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。
' u$ q& L- v1 e# L$ y
% C- `9 J& K5 K& f    1.2.3.3 水位表. R) V7 m2 _/ f% x+ H

8 |+ `* I/ `  Y2 r/ ^    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm+ e$ e" V* I7 e

8 B! q) Z' N; @3 t& B" c( I( J/ [    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。
+ c6 x  |: i: G4 @4 ]' @/ M% u7 Z6 R' u  U
    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。, ^0 w8 u# `7 L7 @* r

( \# h4 o# Z+ r2 J2 E4 h( q1 R    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。$ S/ i! R2 G5 A& _( z) N  P
& D( L0 U3 e& c) k
    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。
" {2 L4 S1 k) ^7 ^( f
6 a  i6 E& Z+ D; Q) a+ _    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。
0 w, D6 L$ [, T, j; q$ X  ?& I4 |3 q
8 c) K( K4 @! C1 M* e' B2 |) V    1.2.4 水处理.
. u* ]: P4 r8 R; B% y5 e3 k% U4 `: q: O
    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。
1 O( G3 ~+ g' }4 ?& R
/ B& k# |: o5 m6 Y  |    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)0 C3 o2 q& k. @( I
- P; S% H# {3 e# l7 Z1 n8 k+ K) N) J
    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。
( _4 e2 ?* v9 [  u8 b! A- Q. c
1 Z: z: Q+ X& a  |# b! c    1.2.5 给水系统
5 [& n! J& p* E' x+ y3 g
# ?/ }1 ~  c; E    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。
9 ~+ N$ U/ A) [6 E" c& z/ }
; x# S$ {  P5 A5 n0 Q+ H    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。
6 f' `7 I2 Q' s' ]: T, N2 ?" V' |2 m9 m$ ^/ {
    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
: S5 z" e3 z: z0 _5 t) S" `1 J
    1.2.6 省煤器
2 v/ {- ]5 R/ {6 {& b% x; Y: P& r4 X; I" S+ F' Y
    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。
# y) [% K; F: [/ C: ^  }9 ^
( K7 {2 C% X' h' b( j1 s' D; \    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。1 D! Y+ D1 Y9 _, P

; B9 H2 A/ Z& O$ @1 L% B0 P    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。0 k. k1 S4 O# Y5 v* r4 d2 K) b
, v' K7 w$ k* s$ C$ P& U& s
    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。; x( c. J+ A9 L7 a
. ^" f  s4 x/ C1 E5 v$ `( Y
    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。
% W* H+ P  w% Z$ t1 S$ ~" A9 k1 P: i0 w
    1.2.7 过热器' k& l+ v6 b( d/ h0 F; t
  H2 E! J* F/ W* v" }$ t+ }
    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。7 l. o5 f. t5 |

5 F, P" c4 T6 |* A! N    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。
, ?( I) P5 V: r
' r8 w, h" i6 r: w, i; _4 Y/ M: `    1.2.8 空气预热器" ]# s& d; V4 E" G; U
$ ^9 }# u1 O* e4 X- ]
    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。9 V/ P4 v" z* F, \" U
- m$ w; z2 D( J4 x1 N3 K
    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
4 K! a8 m% j! z1 b8 V1 C' l# s6 G: {4 o( V( D2 M
    1.2.8.3 预热器应有隔板。
" z, Y- q" a6 [/ E
$ v9 u6 \' e$ T" ?    1.2.9 加煤斗8 S6 ?( \, l, i% p: z

: m$ m7 o1 {( k6 e& S# K. i    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗+ B5 s% J3 X+ a& }
" |6 M6 v% A+ _# i% M
    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。5 h/ m9 `2 _. r8 V( ]: q
3 }/ L* U, W6 l  M; R4 L
    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。
1 r  _7 l5 x; [5 H2 [) F+ h; U4 h! k/ N; j7 h
    1.2.10 链条炉排
2 [  _  @7 g3 `' T+ U6 r* s  E8 _+ s8 C2 P- c6 e" L
    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显
( g% o0 l9 t5 O2 B3 G( d) N
: o; G8 G+ J4 P' q; H9 P$ Z" `    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。
) H) O( c  |2 y0 v1 m* z
# M1 _! W1 ?( L* Q5 t  |    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。
, N2 ?) x8 V. u' ~! X7 k9 S1 \% J) N, h" y% h
    1.2.11 砌炉墙及烟墙' D3 q( G- O( y& i; t3 T2 C

: S2 \% e7 h* V# P( j' E1 _' F  h    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密1 I! B( _5 G& H" W2 s
- J( X/ T& [' H* ^3 @% ^6 p, q4 H
    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。; j) R, Y; _" W1 z6 Y: U
( R. `3 {; R% S
    1.2.11.3 烟墙要密封  h" F9 s2 Q2 V
) e  S7 K7 J: _
    1.2.12 排污阀5 [4 S$ B" r7 e! D1 T; `
/ P% X/ I- E' L1 H
    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。- V5 Q9 P- G, ~8 w0 D* E. v; c

' X" l; Q) k/ a. X    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。+ c3 |5 _0 r& \* r/ q

2 t% ]+ V1 L3 Z' `' G3 K4 P    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。
% U8 @8 {3 p) k3 k" ~
4 c6 ]% v% a+ q! q    1.2.13 检查门
, c# h; D% p, j9 L2 ?4 V1 ?" J- ]
% X/ ^. X3 ?% S: W! t    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。8 r1 V6 {( `1 ]! K
, I2 ^- ?6 ^3 i1 u
    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
2 [0 R; B- i4 A6 B. C; l2 s* t
6 m4 ]0 A' P: o" ?8 g    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。
" n) }) s- g5 w$ `: f. N1 h- a6 ~7 n, Y3 V" }" @- T9 H
    1.2.14 炉门及炉排
2 G% ^1 z- r7 i7 w7 u6 M+ s& t; n2 D0 t) B' W2 [
    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。, A) K: A  m6 ~1 z; T6 u3 r! _
$ Q% i) X0 l6 e6 r
    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层
. t# m0 m/ P! u! [/ X  K7 w, }, z$ G" c9 K
    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。3 f" ]( J+ b5 a0 L6 K

9 O) f6 U$ c5 \0 Q9 F    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固
) j3 f+ g( l% r7 L
" `/ x% J. {. h% Y    1.2.15 输煤系统
8 [0 f4 }; I6 ?  v; m  u$ v3 W% V2 j8 `) Z
    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。6 Z, {1 y0 u3 H5 P$ }$ A
. r' B9 a: E; k* B2 l" T
    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。
& b. |0 O6 u7 t9 `6 a5 p3 q0 }& m0 l8 F+ t# A* P+ }: [% k
    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。
& s4 j0 w8 c0 E8 {. v/ }( D
: z6 H. Q. C( [; i' e7 F! j4 b- q    1.3 除尘及废水排放
! Y0 Z4 z) s  M& ]$ L% }7 \, I6 \# {* }; v0 D
    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。
/ Y1 g( m/ L' c, i4 \
: m5 F& B8 a% h1 E; n( |8 x* m    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。6 L5 ]& s: y% [* G- N
" X  L1 o- r' y  }
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。1 e4 b  e9 f2 a) r- \8 Y! x

9 F# }% D" R2 W1 s    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。
. O& ~' V# H3 E+ l- u& y. R( M
- y# F3 e0 C0 d    1.4 锅炉房的照明* Y" k) b5 G/ R) h* C
/ W1 i# `* V5 z" H( i8 J
    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。( o6 ^# {  ^! R. n! V

7 H8 j3 _3 x+ c% g1 h; I0 e$ J4 Z    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。' h: A5 ?; f( m+ h9 z' P2 `

! w2 h8 e5 U! U' D3 B' J  x    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
) Y  `, R3 R% o9 |5 R
( N9 }3 `( x) Q    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。9 U. _7 Y9 p2 V( ~  h# j% H# o

9 F! X+ i$ W! b    1.4.5 应备有事故照明
- Z/ p, i+ ?! [' h7 A! K* C6 b7 E& b9 I
    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。
3 X! _* X1 Q- |" ]2 l$ P  X' H, R% ?2 B3 {$ p: w$ h) I+ L
    1.5 管道
* l9 H# I4 R) X7 p$ L! W4 [+ s
+ D  |" S* r" q9 \# I    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。
' V. M: s% A9 @3 b, E( Y! a. ~5 G" J. {& C9 Y! c6 x
    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。
. s, R9 Q4 z2 F4 d  C
" j2 a* s5 ~# _% m5 D3 ^' b7 y    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。
4 W: f, M$ ?. ^" b) l" |& g8 t6 n3 C
    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。7 V, J5 u. b2 Q1 K8 G! X  @7 `

' R: [3 Q- X5 `% P    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。0 M; L# U, M% k3 Z, r
; V+ M( W$ a5 K7 f" C5 c' p: `: W
    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。& q$ U4 Y. a0 F7 _( r0 U7 l' X

" Z7 O/ h3 ~# X8 t2 D( E5 M    1.6 锅炉房的防火、防爆/ m& p0 t) R) \$ M! A

# I& y( |! Q! G  ^7 y$ w7 n8 b    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。
7 Q0 b- v" x* Z- h5 a: v
- w! r( j2 D) w: ?* d/ m2 o) u    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。0 W* y4 q0 v( e7 l# b
% ^% {1 }8 E' U2 k5 T; x
    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。- t1 T9 W8 Q- d% w* g; Y6 \
, E4 f4 {5 V- `  J& Y5 |3 D
    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。
" m7 F% z0 Y, w- [3 i+ J
" {6 O% _7 a9 o' P  \1 N    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。8 M  R4 w' [5 \% X4 P
1 g% Q9 D. I3 B
    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。
/ B, M  J& g% o; j3 I. z- w' F* Y' h4 h  x- p
    2 行为检查
5 x' I+ E* s0 `+ V# ]
4 {7 m5 a# }& {2 `0 @+ @    2.1 锅炉应凭证操作。4 |9 u2 I; N4 J) e& v

) {  a7 T, s) H5 Y6 Z9 i7 M    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。6 L# K% h. c9 C0 l( U3 n
) O4 W, L3 k4 W
    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。
3 Z9 X* V- s0 O5 p0 M4 J* M
. @; T% e' n9 w* ~) i0 z    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。
1 Q' Z' b7 }, l1 N' M# A% x$ F
8 i; J$ t& f/ s/ X: z  {7 d, X; j    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。, I' u3 ]2 N2 M, X( r/ ?4 ]

4 g$ T; X. B" N+ k2 {' \3 K    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。9 _! |! V' O  `& d6 e  i
) F# p) U: U5 w; v# G. Z3 ~8 P) n3 V
    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
1 Z( j* U5 k- a6 H# q' T
  m# m  s3 X/ j3 m    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:9 {* b) `# F# S0 ]( [7 a

" {7 P; m$ b3 Y( F     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。
: P% d% N1 ^& o, e  l6 w1 ~
) d# z, J& i& \9 V$ Q/ L) x    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。  S$ i. B  Y( r
1 s  [: U4 a- o7 g0 X9 `
    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。3 D1 B* u9 m( W" K4 F; R# {

6 B( U) ^5 ~9 e0 l5 c; R6 b4 t    4)给水机械全部失效。( M( |, y2 F, d  B5 L& C4 x/ J+ [

/ i2 B8 V2 z1 I  b3 ?: d2 M& A    5)水位表或安全阀全部失效。
& v' _- P& B$ [8 G1 j8 `- G) h! N/ y
0 C0 Q0 Y: R4 |3 r    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。
5 T% Y# Y) y+ Z% P
. V: w! r" K" {  P; K    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。! x" c' A9 h) u
. ?' G" A8 p0 d! r) Q
    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。. F/ h  }, A" ^* p+ X5 g
* U! L7 ~# v$ m% B
    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。/ r8 [+ r- k4 ?- P4 {6 A

/ \+ J  h* b9 O    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
1 J) m4 l1 ~% w  _
7 @7 P( @' ~- r2 w4 x    3 作业环境
. ^  U4 N2 Z* d! S; y6 G/ r1 ]- P6 y# t' A& B
    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。6 e" d! p/ C3 Y" |. \/ G

3 v+ V& S9 f+ h7 V& E    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.