手工涂漆作业安全检查表+ \$ _8 C! _0 ^% a: z. n' V

4 n9 ?) i0 u6 C7 b$ R$ }* g$ n6 E    本安全检查表适用于作为辅助系统的手工涂漆作业(也包括使用喷枪的小规模的喷漆作业)。对专业性从事涂装作业的工厂和车间,其要求应高于本表要求。
$ n. C5 ?8 @4 a5 h
* U* I9 h: _# i4 y( h# y1 _; ^( |; z    涂漆作业安全问题涉及的面很宽,本表中分列了六个方面,即:+ _8 [/ G8 G0 g; n/ O& M- d

! E, v' l* O$ w; t4 R* U7 q    1) 作业场地;
# {! y$ B, F, j6 h
) r: K! h) g; G! M( T    2) 防火;
% |5 ^) F: |, r$ k* a( W9 R  b& n1 K- o& n) R
    3) 通风与现场卫生;1 `8 v: }, b2 p

6 U) N7 o: ]+ b3 u2 H    4) 涂料材料;
# R: W5 f# O8 A, G, ]% B5 e
( ~0 y6 J! }) ?* I- ]# g1 C    5) 作业方式与个人防护;8 ?5 B7 S$ d7 E

' r, p+ G" m6 K    6) 劳动人事管理;/ ~( {4 c% u' [+ W+ b

, O- c3 l5 v0 U' D: S    涂装作业场所的劳动卫生条件必须符合TJ36—79《工业企业设计卫生标准》的要求,为此应定期(每年至少一次)对现场进行有害物质的检测,主要检测项目如下:7 ~6 X; u& I9 b) s6 V* S

) @  y2 ]9 Q1 G2 d; \4 l7 ?6 j5 j# u    1) 苯、甲苯、二甲苯和涂料及有关产品中所使用的主要有机溶剂;
8 t) s# ^/ R; D) ]: F' k* T: B
; b% {7 E" L. Y: i0 T    2) 铅(烟、尘)、铬(尘);/ L0 _2 w3 U/ H; B
3 B1 f' I' E) n8 G% Z* t" Y( d
    3) 氧化锌(烟雾);$ f; n6 u. I, f
0 v5 T* r* k( k8 i- |% ?8 Y
    4) 甲苯二异氰酸酯;
* a; y# f8 G6 A
7 _, I$ I' m0 X9 h( B6 s9 {  o    5) 粉尘;
( E8 e6 i. o3 Q8 X- [, P7 {) x7 k6 k
    6) 其他严重危害作业人员的有害物质(如:有机锡化物)。
) g; }0 b* ]8 U
2 V  _, ^( D$ t$ o# Q' s) e    1. 作业场地
- `% |# }$ n5 w1 [7 j* j( H/ Q! U; J+ v4 a+ ]9 R. r1 V  u
    1.1 涂漆作业应在专门设置的房间或厂房内进行,或在指定的涂漆区内进行。
  O1 z8 {) ?" ~1 }- N  Q3 Z- S# x& n* y
    1.2 不得在集会、教育、住宅等公共场所设立涂漆车间或工场。对以上的公共场所进行装9 B2 @1 U4 [# J: a( Q7 ^7 m% [
9 O; _, Z" }6 m: ^: Y/ o
    修需涂漆者除外。; n7 Z( V6 U% _/ s) l$ J

; u  j& C& Y& {8 |    1.3 涂漆作业的厂房一般采用单层建筑。涂漆区如布置在多层建筑物内,宜布置在建筑物上层。如布置在多跨厂房内,宜布置在外边跨。
1 c$ I  F/ Z/ N: X4 O4 t
) {/ v8 \+ A/ _    1.4 涂漆作业房间的门应向外。开室内应留有不小于1.2m宽的通道。
9 R" J- E% u7 m) K) i6 u6 `* e7 y& l5 w: B0 L( Z
    2. 防火" T  m* P: w0 _* @

. ^; ~7 f0 _8 x$ u* o    2.1 涂漆区内一般不设置电气设备。如必须设置时,应符合国家有关爆炸危险场所电气安全的规定,实现电气整体防爆。
+ c1 h( C1 D/ Z' _3 l) x8 f: l' b2 M
    2.2 与涂漆区相邻厂房之间的隔墙应为密实坚固的非燃烧体。隔墙上的门亦应是坚固的非燃烧体,并且有密封措施和自动关闭装置。! z5 v. @$ _9 `) H; h

$ |. D7 c# U9 K* p" U5 r    2.3 需加热涂料材料等易燃物质时,应使用热水、蒸汽等热源。禁严使用火炉、普通电炉、煤气炉等明火。
5 k, l3 J) b/ c
2 P$ p# x  E" z. h    2.4 占有涂料或溶剂的棉纱、抹布等物应放入带盖的金属箱(桶)内,当班清除处理,严禁乱抛。
; q' v# @0 H9 }3 V2 @7 F) r; t9 M& X  o
    2.5 涂漆区内及入口处附近禁止明火和产生火花,应有禁止烟火的安全标志。# u+ h! [* I+ \* I1 @

; u8 v$ T9 B9 M1 P; [: x1 E8 e    2.6 涂漆区内停止作业时,如需采用电焊、气焊、喷灯等明火作业,必须经企业安技部门审查批准,严格执行动火安全制度,遵守安全操作规程。8 ^. Q9 n8 \- E6 e7 O( i- u

- h" s& ~' ^' L  r# l    2.7 涂漆区附近应放置足够数量的消防器材,并定期检查,保持有效状态。
8 s/ U3 ?; h& N, p
  K/ b2 e( d+ x1 p    3.1 涂漆作业现场空气中有害物质的浓度,不得超过TJ38—79《工业企业设计卫生标准》中所规定的最高允许浓度。
# k( t3 F0 j6 f; m, Q
. M. A/ r  t7 {; F5 I+ Q    3.2 为防止气体、烟尘等有害物质在室内扩散,涂漆区应有良好的通风。当自燃通风不能保证达到TJ36—79规定要求时,应采用局部排风,乃至全面排风。
  P: j7 e- K7 `4 `. {
! ?# i: R8 p; A8 H5 ~: h! }! j# g    3.3 对排风系统应进行监测。当排出空气中有害气体、烟尘等污染物不符合TJ36—79规定的排放标准时,应采取净化处理、回收或综合利用等措施。: ~; v" j0 s, D) l5 ?, _- X: n4 v& R

. k5 Z  b2 b; i$ N) E; n5 F; M    3.4 在通风净化设备系统中,易燃易爆气体、蒸气的浓度不得额过爆炸下限浓度的25%。( j# i1 l) m% U* _1 O
: b2 N, a2 N8 Q; P
    4.1 禁止使用含苯(包括工业苯、石油苯、重质苯,不包括甲苯、二甲苯的涂料、稀释剂和溶剂。当工艺有特殊要求必须选用含苯涂料时,应选用含苯量低的涂料和稀释剂,该时其作业场所必须设有效的通风。: A. F/ Q/ L  [& C6 C' o- r

: d, y+ C& }+ K0 d) `3 n    4.2 禁止使用含铅白的涂料。
* x: ^% ^1 q/ `' _* n
' q" d5 c8 D1 ]2 i& p# N    4.3 限制使用含红丹的涂料,防锈工艺有特殊要求时,应选用含红丹量低的涂料。禁止喷涂红丹防锈漆。0 _- C* @  x; v, Y5 w( O6 ^

! L$ h$ L+ L/ Q$ j    4.4 优先选用无毒害、低毒害的涂料。使用的涂料应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证、说明书和《涂料及有关产品劳动安全卫生技术资料》0 b7 w; u) v9 Z" H) E" c$ J! D. E

% P1 F3 `4 e3 v- j1 n2 g9 v- x4 m    4.5 有关技术人员和操作人员,必须学习和熟悉所使用的涂料,以及有关产品的安全卫生性能和防护措施。
4 ~, \& k& r* k0 r% b
  W! T  m' t5 o5 c4 A    4.6 应靠近涂漆区设置配漆室。当使用涂料少于20kg时,允许在涂漆区内配制。
( ~" a: ~+ f9 J7 b8 H) z" k, T( u3 r
    4.7 涂漆作业现场允许存放一定量的涂料材料,但不得超过一个班的用量。" |/ X$ y2 {% x& W

% t7 y1 j3 ?5 a  d9 A6 v3 i    4.8 工作结束后,应将剩余的涂料材料送回配漆室或倒入密闭容器中。不能继续使用的涂料材料,应放到指定的废物堆放处,集中妥善处理。废液体涂料材料,严禁倒入下水道。7 `" P, w* E! e

! d7 _; r+ d) R1 g    5.1 手工涂漆,操作者应戴防溶剂手套。1 @+ I# F- i  J. y2 Q
8 V3 U$ I1 E" W( _
    5.2 用喷枪进行小规模的喷涂作业时,应穿戴防护工作服,必要时要戴防护面罩,不得穿带钉的鞋子。" N8 I; P9 h7 ~) M. D

( _2 V) p1 \) _0 m( `3 p1 J' G    5.3 干式打磨时,操作或应戴防尘口罩。& e2 ?- R) ^" U$ e4 J; [( O' L. X
! j+ i3 V( e2 b+ d" v
    5.4 清洗涂漆工具时,应用毒性小,挥发性低的溶剂。0 T3 j$ L4 x3 m0 O1 A
2 @* l/ O2 y& ~$ r! f1 B
    5.5 密闭空间内不得作为涂漆作业场所,除非是对密闭空间本身在或设在密闭空间内的固定设施进行装修。进行这种密闭空间内的涂漆作业时,必须具备良好的通风、严密的防爆防漆措施,并采取有效的监护措施。
: S  B, o! ^! t% A
4 [+ `9 w/ m* }- a+ Y% Q    5.6 清除旧漆宜用机械方法、碱液、水基清洗液、有机溶剂或脱漆剂清除,限制使用火焰法清除旧漆。
9 f0 w8 t* D( ?$ f& U9 Q* g- ?# b# N; f, v
    5.7 用有机溶剂或脱漆剂清除旧漆,不得同时使用钢制的刷铲刀等易产生火花的工具,而应采用有色金属制备的不发火的工具。
) \4 D/ M3 U/ s3 e3 W
8 C. I+ z- T5 E# K' N4 z: ]    5.8 地面溅留的脱漆剂残液不得用木屑和化纤织物揩擦、清扫、应采用棉纱头、抹布等揩擦干净。废脱漆剂和占有脱漆剂的废纱头,抹布等应集中回收处理。
5 x% o, F6 w4 G" V; G
7 J. o) B& T9 N. d5 u! A    5.9 用脱漆剂和有机溶剂除旧漆时,操作人员不得穿着不防静电的化纤工作服和带钉的鞋子。
# n+ R) o/ H* b3 _9 c, I) g. o/ z0 b. j- C5 l  O; D3 x4 u# ~% s1 }
    5.10 应给涂漆工作人员发放专用的清洗剂,禁止用含苯有机溶剂洗手。) K/ B- K% U1 O2 H5 _4 B
2 O" d2 ]0 R4 L% F  ?" y* g9 V
    6.1 涂漆作业人员应经劳动安全卫生专业培训,对工艺过程的危险、有害因素、作业环境质量指标、有害因素对人体的影响,防护措施与急救措施等都必须了解,未经培训者,不准从事作业。
  N( u, b8 N) G1 d: K. Q7 r  _
  y! Y, X" o6 k, [4 |    6.2 涂漆作业人员应进行就业前和每年一次的职业健康检查,有职业禁忌症者,以及职业病患者不得从事作业。
, S" ~. M! a; D7 ?# s9 m& v; S6 |9 ~7 e& Q7 z$ N0 p: ^+ t
    6.3 禁止妇女和未成年者从事密闭空间和国家限制的涂装作业。