锅炉房安全检查表3 G# b2 u2 H) w8 F9 F% [8 _$ L

1 c- C3 G9 R3 n$ V8 P7 \4 [
7 z1 Q3 y6 f6 v8 J! }" n: A    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。8 [  K0 E' f- w, L9 \1 |! Q1 b

6 B# R' o# t5 X! e( V( F; D    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。, k) C! @6 q9 a1 W  S( K5 O

% D( ~" r( a. |" q    1 设备检查
, k% x; ~. ]3 e9 e: ^( X4 k7 _2 h- k5 Z7 _* |" \0 \' P3 L* f
    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。% v6 `6 C' f8 U( B8 N. _8 t+ W% h
; o3 K3 H: X& f2 y1 d
    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。
+ B1 T  {& q( @# T  f  @
, H1 B( M$ Z' J    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5
2 O! P5 o8 G8 r
7 p7 f) h# ~& }3 o    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃' X! u) P0 o3 @4 c
, ?( M% N; z& v; P
     V——锅炉水容量,[V]为m3
, O3 G1 I. P& P. p, ~6 V+ Z7 ~3 h2 M
    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。0 t3 V$ f3 q  P
  N6 f0 x$ z. e( `2 Y2 }
    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。
" [9 M2 j0 k( K" ]
; o# T! Z/ A1 C" d& ]    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。
3 L4 E" M" C! N' w  [" x4 i4 ]4 w  _, T
    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
; C+ `/ d6 E  m
  F! H/ ?$ C2 o5 O0 P    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
( U( K$ z) z& Z' ^3 t: k/ }% w0 @/ i8 ?$ q3 D5 V9 Z
    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。
+ `+ M* g; A9 s; R4 m
7 t' A1 ?# K) l2 `% L. m    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。
& u. M, S, m$ j/ m( y' I/ @) Z0 H9 P* |3 I! l. c6 {- i# p. l
    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。3 M- A3 ?5 w9 r. w9 N: o
: V- R" j& X7 v' e
    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。( f- |: {' f( o- U# Z

! ]" {. k0 d& c& E    1.2 锅炉. z5 Q: M% H# E/ x3 g

. l, B$ d8 g' a- p    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。$ q# W1 N' o" o6 K4 V4 e2 F4 [6 Y3 m
* M, E/ q% W$ o* ^2 W
    1.2. 2锅筒! n- \% x- Q/ ?# Z; x$ j, L2 Q- `  l
' O! `$ t8 K4 h- G6 R" z% h4 F
    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。
/ R  k7 M+ ^/ ]3 P* S1 e& f
! [7 I5 G7 |- @$ H- H2 s    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。3 o8 _' m  ~2 O8 B& O  [

. _2 C- f. w# n% g! u: B; x    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。
& P( `. ?' D- a! R0 M+ |/ v# {7 ^+ h$ J4 W
    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。
' `' C% i6 K+ _& k
# \: f+ i2 H$ ~- Q" O7 S    1.2.3 安全附件2 `% N" ^( i( K  e/ U( q! A
# q% E0 N+ r. `+ d6 F+ D# h
    1.2.3.1 安全阀
# o. E. m/ T/ f6 V: I- o( B0 T
( u3 k! I" Y3 {    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。
# m- F0 {9 U( @# i/ J8 `9 t+ i; O' a* D7 s7 L- z) n
    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。
# U0 B% M+ ^& R& K0 C2 w
4 s6 s! B6 t- h; v) }. u$ I    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。  Y7 h8 m* b8 R0 N8 J

9 G& q6 v9 |' u7 k/ O7 }( q* v    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。' b9 I1 y+ A1 r+ U4 G, x* {

# f- y& s5 e  \, d  w    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。$ y" q& F$ ^' H9 i7 w) M. y+ G' ^

$ T* J3 i6 J/ Z4 P6 b/ e# K: c+ v    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。
/ N3 }# B7 k! V, \+ z! P/ }/ O. m- X" Y7 O- W9 _4 ^. Y+ U; d* t
    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。
* ~1 B' e7 b5 H4 u9 w1 g  M2 k/ j4 P+ |/ v1 M
    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
- a% o/ O  T3 @+ P: ]) K
6 \7 O" o- P& q! V- r5 o    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。
& R* `! L$ J# C; e% {1 N% b( Y+ `' S5 C8 V+ d
    1.2.3.2 压力表( F5 F9 h* J( f

+ Y# L8 m7 _# z% z( o, L, v    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;
+ V6 P2 l1 c* A( M  l; R
0 {, H1 f1 d& y6 ?5 W1 ?  o$ e. |% s    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。
2 u; x, z4 D$ F
2 n6 l; |' `+ ^1 \    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。
) n. a# ?5 C$ d% K9 x$ x- ]3 I% ~. l' b; L  Y. M6 k9 B
    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。9 t) @2 ~4 V0 s9 z# w+ B- e( b

7 F+ t3 t' i. i, {5 ]/ B    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。
' @9 B- O1 R. r' o0 E; ^6 O5 h2 e8 K7 I5 ~! f
    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。
- {8 D/ C$ `  l; G. y7 N" m+ {7 m5 t
    1.2.3.3 水位表/ `/ D& f4 {7 {! I

" p7 E9 a, ~5 Y8 y    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm
8 _- I, s8 ~! o+ K* i! N# j; D
) F/ ~% v, G) }0 F    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。; a7 A! h# x: C  o) [( J0 X7 @- Q
' N1 f; a/ Z3 O3 ^+ f' M
    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。
4 i3 u: {9 O2 d* j4 N- N+ p7 B
  g" e6 _- R( i3 C/ r    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。( g: R$ D3 O+ @6 l/ y9 f
' f" d. `# |; y
    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。7 y/ G4 l! w- j5 V! r1 e

! L6 I& M/ }" ?: T9 p( f5 }    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。. A4 d9 I9 c6 ~7 [, g: t' I) E+ u
" B0 {# O4 |3 h! W; _/ ~2 u
    1.2.4 水处理.
& o7 Q  U/ A/ ?. g2 C5 g& z5 h9 y& R/ l* _
    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。& R% f# _! _' ]) v  @& Q$ d
& ]& {& d% M$ o% e6 t0 N* I+ J
    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)$ b* t$ z2 x! O1 Y' P! {: H
- J3 e5 ^, ^; Q; k  v0 M
    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。
+ a0 V' S+ L% V: D& J/ n
* N+ E$ P$ B/ O2 Z* O    1.2.5 给水系统
: v& `( r% A& v: Q6 d* J
  W+ X) A  @8 H5 t7 K1 ?    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。" y& {( |& R" G! r6 x
& a$ h" s, G2 Q
    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。* e% q2 J4 z8 E8 ~6 b

- b* [5 G" Y" s/ I1 @$ {* k5 r) b, u    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
' |5 a! E) f' h# W) R
% L/ L7 q/ |( ~- N* X# `    1.2.6 省煤器, N3 y4 q% C) `* m) O5 i
8 M& f$ S$ d5 P* C3 N6 q
    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。4 h3 q& D( j/ E: N+ z- {  A- m/ `3 x
8 D4 {' L; w' m  u! o  V3 G
    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。! A$ X0 M/ G7 D, f9 ~4 f- a/ O

* O$ [4 A1 M* E    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。4 Y4 d% Y; @0 {, U

. ~8 r/ ]8 Y3 U! Q* Y' P    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。
8 D! O1 E  h! v2 Y5 |, ^7 [3 R  S1 C) O( ^# [* @3 I
    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。
2 X' a; S+ H+ F7 ~: k1 V* z8 U4 y) V& ~) M" @
    1.2.7 过热器. T, f4 z  K' q0 f8 o- F3 U

5 \6 E6 t7 F  v  ~' q    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。
/ O/ |; ?/ X" t4 K$ e' Y5 l8 E# d; M  q
    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。7 M# P" i0 l4 O$ q  C3 H: ~3 b+ t

  s% A+ C# o% S+ x# {- `% Q" A    1.2.8 空气预热器
  ^( P2 ^8 N+ g" j: `- E2 D7 b; Y& B( `+ d
    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。
5 {& }8 N! ^$ \* Q9 D/ G
" H, L% ?4 `: ?; M1 a7 _! u    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
1 b& C- u) q2 ^; z( b6 G! |
& }% l; \, N. ~    1.2.8.3 预热器应有隔板。
2 Z7 g: J3 q8 y
" a9 N2 z# b) [; F9 d- X    1.2.9 加煤斗
, {9 J: y6 ]# e1 J2 ^3 ~" Y  d2 p
" c" j& ]5 L0 M3 F; a5 y    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗, `- U2 @( G" b4 U

  e' Q  m3 ~2 p9 j. t$ ?9 H    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。
- N( n/ X( u& j1 N( z
' Q3 U. b2 e$ d# c, w8 _. Y    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。2 H. ~+ E8 f2 {# |& `" Z% f
- H0 u' z- E; l
    1.2.10 链条炉排
# l+ z/ x2 P! g$ c+ z
; V8 q, P2 O- {3 ]    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显
4 d1 b% a4 _9 k$ s& U( u
+ n- N/ K; f" y2 a* {, v    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。  ^9 `; ~: S; E/ c* l# J; q
  R9 t4 m- i' ?
    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。
# W3 ]6 r2 i' r' X& {9 b
7 ^  X6 N' Z7 T. K) M    1.2.11 砌炉墙及烟墙7 h8 H7 h7 g- u$ b9 K; N

% ^0 z: v- s3 n9 E    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密( T( l" q0 V# {" A  }) E6 Y

  ^! I  R% \4 w    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。( [7 L6 M* O3 ]9 ^6 E! c

# o! u  Y8 i6 ~2 J# A) O. b    1.2.11.3 烟墙要密封
/ i: h6 @1 Y1 ^# v% p6 p5 @
- p  H" \* i# S) v& u/ q- N    1.2.12 排污阀/ |+ n8 C" T0 ]4 H# _* \/ j# c
8 X/ x& u, T6 c! h1 G/ P
    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
# e1 }5 _: Q3 B% z/ D. k" q8 ^3 v- M+ q0 t
    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。
' J' R. w/ U7 ~, n) t% Y/ H  Q  b# M! H
    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。
4 z* e" t, Y: S3 I( |2 X7 ]/ j# T: K* \, ?6 o! c8 v
    1.2.13 检查门/ U& S9 `. }& h' Y" S) w4 r

" }! w0 c, v4 ^! g    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。" y0 ^; V2 _, q( A: l

" ~' F7 E6 [, D; ^0 G    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
$ W# y& }$ V8 D, L. z
/ A) i2 Q* O4 s. P0 ~    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。
7 ]5 z1 W0 s  r' U
, U8 o6 f2 I5 O    1.2.14 炉门及炉排
" {' ^, v. Q3 ~- {& o% I" S# \
% d* _9 o: L5 ?! c" h* k1 M1 g    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。
2 {5 }  b  I. _
# w; K7 a6 r3 F0 x4 R5 s3 X    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层
% L9 y; G8 l  P7 b# U9 |$ _; }% @1 x2 O6 r1 j+ v9 M
    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。  }- @& {5 k, n! v) t
* v+ I5 t8 N  s7 s: e
    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固& v' q4 b- F: p4 ~5 s

8 Z; \$ V. i# J3 j8 V    1.2.15 输煤系统
+ j3 E( V$ \2 p6 M) }) r
7 p0 ]: @# v' A4 ]$ w4 b    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。
6 s; o6 t4 }8 }* Y3 C! U  E5 a
! e5 R. O( [9 L6 C    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。
# ?' w" s5 z8 `7 z( s: M* b' O, w
1 o4 h' m! C# D' W5 ?4 u. B& @5 A    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。, G- Q+ c5 s4 H6 G/ h7 I

7 `! S+ ~% D/ v" ~    1.3 除尘及废水排放
3 ]6 c4 u4 e3 S$ M$ E
: q/ I. i- q9 P" m0 I- P( \& a4 C4 c6 R    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。  ?2 U( L0 ]1 Y9 y

- q# {* d- K2 w$ y2 r    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。& Y2 z! k; E( e5 p

4 F/ R' ~, p3 q' `9 p# a    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。
% D' \0 K! C! M/ K
1 _) _# P/ c) F7 e    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。, G) m% J3 J" [
* \/ f2 N( A! h/ S
    1.4 锅炉房的照明: }1 F, i+ v/ h; N: ^
8 t( Q0 [" A1 E' L  E3 ^
    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。
6 j! N2 H" q* ~6 u/ f- Q( r* ?! }7 M8 C$ g: ]- _  `$ ^" H) D
    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。7 s  u% _3 l8 e2 `; C
; [0 I* n; \1 ^" F
    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
4 Y7 E5 _, ?7 q5 ~
& o# u- ~! m  b4 P% P; J    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。- C( c/ y' v* F6 i1 I

, j$ t- ~; O% a- E2 X' g% r    1.4.5 应备有事故照明8 ~1 V" x( P/ J+ i" x" p" d- @
% O: W" i8 B2 O
    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。& @" A/ \" c7 Z8 p4 V/ j& O* G* }

1 g( A2 M9 l& _- n    1.5 管道' M, W) P5 e" R7 R# j; d
5 a4 W8 @+ t( i
    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。
0 D! e/ e! H$ n4 {& }1 @5 z
4 |) L! u. ]/ C" }- H1 q5 a8 u    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。: G' ]! j6 \' X; H! d5 u7 f
; e( p+ m7 X( S, v  R2 M
    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。
7 b8 z+ c/ r0 R" Y, C: b
4 {  n- C# n2 k8 [, X# R    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。
3 n0 K; Z7 {6 s2 o5 l& G% g
- U$ F) w* s! D+ t2 _6 z% {# e    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。
' b# M' ~6 y$ P* o: J8 S
  D. O6 n" Y2 B0 T+ s    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。; O1 h" V2 _- a; j: b  }

% R5 o' C! O0 H5 [+ _3 ?- ]! f    1.6 锅炉房的防火、防爆" f$ I5 i% G& k" ?

0 l; H# ]5 [/ T9 g5 K% z7 M& b# d    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。
& K, D: D$ T/ h0 `3 u- T( a
' f& M) l, t. f- l/ x    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。) Q% R' @/ w7 I

. G' K, b6 I9 h) H    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。# o: Y, K& v: W7 f1 U
, U' H+ n0 z6 w
    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。' r8 P5 A8 B$ O* S
% S+ p2 |$ }9 s. Z+ H. x
    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
# ~# F* n7 A& _/ h: y
$ g, s# v6 f1 h9 i7 G( X    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。
1 F5 ^' m. ^4 {
& S  }1 X! M* q5 }    2 行为检查& J" ]- m, H. V( w, Z: d

$ s2 ~) N+ @5 `7 m) v! [$ e    2.1 锅炉应凭证操作。
. p# K* V* W' `, F# z' b# V7 {# E( a9 t# Q& o
    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。
0 e! m6 H- E6 G
# ]% O: Q/ Q1 P$ k- V6 D    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。8 d  q  z* `# v. t# T6 ^
( S- ^. w2 Q2 W1 u
    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。% j; x1 s7 f( H

* b2 Q! R) D' `9 V: h* [( w    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。
% N: l* ]6 ~! C2 q) P  c! B) V9 d. P9 N
    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。
0 y% w  f4 J' g) A: q2 E
. ]) \( w5 @- m& t$ T4 M    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
0 j5 z1 c1 r: R9 o: f
4 J' i# z. {: `" f+ y    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:
( I6 w+ Y! f# m7 J  C
3 e) ?) Q7 y, M6 O- A& s- n     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。
/ J# H6 R7 v# I! i
  A3 l! h& o: Q* l( y) y( }9 A    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。
4 _2 b6 B. D% F/ V3 c3 U# m1 R* a. K! A) h& I: }
    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。/ Y" Z! N" L8 ?

, k3 |) `* O, y8 c    4)给水机械全部失效。5 Y8 p( C  e* Z7 k

# Y) W  Y# V! k5 \9 p- W    5)水位表或安全阀全部失效。
% A! ?6 c( h6 ?5 ~3 G4 u4 F7 F% F
% x1 B1 ^' N" ?  j/ g8 U    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。0 |% R" ]/ X' g+ [7 M5 B

$ }: _3 Z: N; [5 o, D    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。/ r5 ?' m8 M( v5 ~: Z' o

) j" A& e/ a" t    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。! |" K; a5 j( K7 ?# {# X1 t

8 i: w. @. U% J# k, _# O+ T    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。0 Z8 K: D5 g" y/ I( b3 D* M
% N6 b0 B" d: H0 I
    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
- `' |" [" U% O  v
3 M  |- l1 o( I    3 作业环境
& {5 v' e& i$ @0 n, x
8 n* |# I, m' h/ d    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。
$ X3 N% W" O( `' E; ?
& T! d7 b, [7 C1 \    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.