锅炉房安全检查表0 ^2 n1 x7 P, z9 s8 K) W+ q

  `3 ^. i. H* g9 g5 @3 q# K) |) z" A
1 E. a. l) f9 k% g    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。
7 _# @' _6 V. H5 @3 p9 K4 }  G6 g0 ~4 K$ s, n% ]
    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。
4 V# j0 J1 f9 F% s( [# b5 U! U9 L" X. S1 B; {- {
    1 设备检查) _+ p. i  P! D/ }( W6 z! ~
7 |7 Q- D8 k7 C; K9 n3 ^
    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
; ]# N, s- e1 i/ X  A1 Y' `
% P0 L: H+ `6 W  y7 H9 d7 B    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。
5 I6 _+ H9 T7 x
) X+ j. Y2 i7 K* G    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤54 o" Q( W. n$ `

- }6 Y- ^/ l+ Z. ~; s- H    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃
, d) [* l3 g; L$ ?  q1 A7 ?) m5 K: P) j; c
     V——锅炉水容量,[V]为m3
; Y, o0 E9 O+ _/ f  `9 h
! ^6 l) m4 d) V4 k8 H0 `    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。
3 r! n' W2 }1 n( q7 k" A3 A. y+ g' e% ~' W
    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。+ @$ X3 Q% H# ?4 t+ a6 P0 C
4 i9 [" J, J" o9 a( T. l
    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。/ A: O) P" q; c- K
5 r: @6 r  L, h3 X4 b) D
    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
' P" Y8 f0 b8 P8 u, T
- G1 z, f# h6 C+ w    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
8 _# q7 v9 h: v  n: l: [% w4 O7 ?7 ~+ `) u' O* ]
    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。1 _+ f" l4 t( q5 R& C

( M7 e, i( k2 y; E  ]* `& U    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。* \% b1 x) }) X5 v& ]. Y3 {

& X2 G$ G; h8 D* k7 L, V0 Y    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。- z7 ?' n/ O. t. i& `0 s

) q& z3 c& w: F8 s    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。
5 W- G3 j8 S! g- {: h
1 h) Y7 [5 a- J( ~  [    1.2 锅炉
7 l4 I) D' B3 W2 a1 B1 h" q3 B. U7 x9 k" h
    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。7 h# \/ d- E0 R. [8 I  H

/ x* Q$ ^7 s& Y  C    1.2. 2锅筒. x8 c4 h# {2 M
. O1 \. K9 v& S$ m  R- J
    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。# A) q; u+ k: ?4 N' j1 R( _
+ C$ i. W; }7 C1 Z8 \1 |, K4 U
    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。
8 x5 \6 T" j( K* B: z: ]. ~! s; H1 [( j, B* ]3 D4 r
    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。+ U. w; T5 a- l' R

) `; A  M* C" q: U    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。
2 n& g) @: `' \2 n- @. J( H. k9 y. }2 z" k+ w* z( H# U
    1.2.3 安全附件
) E2 y5 v; o! e. ^
  v0 u& n7 @2 q% S& {+ `8 c    1.2.3.1 安全阀$ p8 p2 H+ J" q8 |0 w: t- z* Y

; S4 A$ z0 \; v- m3 L    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。
. A- J5 I( }( f+ P/ r) L- W+ b! `' M  D; ]  R* V; p
    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。
- h, F# I5 e  X" E- W# X) j' c2 o1 {8 V* |
    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。
0 Q8 P$ e$ t/ S. m: |3 X6 b6 w# O, i. F7 S1 e! ]3 a2 B7 z
    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。
9 u' l8 b  F, s: Z$ Q  z. _5 I% \) n. i0 E; _
    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。# C& c/ @/ j6 s" P, g* U
6 n5 K2 C9 R, b  g# ?0 W% P
    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。! c* {) P) ~5 \- j! y, h' b7 a

" P( y4 |" t1 D4 E1 u    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。
5 B- [  A2 Y( L8 K
9 S; x3 h$ B) E    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
! v2 r: ^5 Z& c- z5 u9 c+ S' w3 H; n: a$ T  F4 o9 M/ F) K. {- \
    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。9 N% s/ R. N1 m. {9 O# ~8 n6 v
) l' E' S7 U+ Z) @2 |1 g; U) G
    1.2.3.2 压力表
" ]5 i6 Z8 R: F9 G- Y" U) x
) c* e' J2 k8 k0 {: G( E% K$ l, x    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;
& P2 m" T& }. r  T' T# A7 I2 K" l3 l; q
    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。7 Y2 X# J7 L, h
( ?( b! d1 T/ j4 U
    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。
' x: ~+ W; t% @, [! w, u9 U
+ I7 U3 Z! H4 z* A$ g    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。
  Q% I# ^+ `, h
( C5 a' P0 Z4 z& d    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。1 l0 ^, [1 G1 r+ i7 q8 ]0 c
3 b. w$ E6 K9 X0 X& L. h
    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。. u3 S' s  c9 A# [7 P" r0 H: Z
& y% C. b/ i+ G, i$ n* H9 Y: y6 t
    1.2.3.3 水位表
# k$ T) J3 q5 z/ S' a
6 y5 L8 Y" q/ B& I* {- B    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm: G1 t: o, A- f9 H2 _, L
; e1 g( _3 W2 O7 R/ K9 E1 D8 ^+ U8 z
    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。
6 B1 Y. g$ P/ p+ O2 ~% h+ R: ^, o6 t! h
    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。
- e0 D; Y) |- R/ p
# w7 d) j7 |  J# x    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。
/ H. P" l' k' {/ R* T: d' A  T- U. g
    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。
) R8 E5 t5 D( r8 L! W3 P3 j( Q. J; a
! A: {: `- u  ~- i    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。
4 o( W, G. _( v$ q3 Q3 x9 J4 C4 b% I0 P! S& G
    1.2.4 水处理.; F1 C) |8 [# ?8 q# E. r

1 S# D; a, i& Y    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。9 H/ ^+ q0 |5 I2 K  \. y/ K9 J. L
& e; ], m) E: |2 a3 h) S: F$ i
    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)
. `, w* L- x3 \3 k. }4 d5 e# H+ \8 Y& g* \8 w; L% @
    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。
: G, w% D+ _3 s% F0 j& ]7 a" ~& B4 K1 ^
    1.2.5 给水系统2 c$ I, o8 Y5 q: y: I( O- Z

$ K1 [6 l. c6 z+ s3 p. h- o' J    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。* b6 Y: V# z( D" Z, J2 e7 p5 Y, k1 [

2 r/ q( o3 }$ V$ K' @    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。
# b: l2 P3 b0 S! r% v
; w7 Y& U3 v1 d- m' @2 y; y/ P    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。: Z2 V6 t( u6 I& U; a
4 q) s/ z. j; U) t+ \# }
    1.2.6 省煤器5 ]9 S) h+ Y' o' C1 y

8 U$ a# n% @* Q* u    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。' H1 G6 S# T; X4 }" s
, _2 f4 a8 l( @1 k! `2 k
    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。$ \8 G8 V0 ?9 x7 ~' j

3 }( W! w3 P1 f$ O9 L    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。& b. c) ?& y5 b. a. P: V

; `/ Y8 G% U4 f; A7 p    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。
  Y* ^5 r1 A+ U% X9 G3 {* R% j1 m) d% z' k4 @8 O
    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。
8 q: p3 ?2 l7 r$ K' g
1 U* }9 ~1 X1 n! K* `- b    1.2.7 过热器
/ k, ^! P1 l' T$ o" y" U1 Z& Q4 w0 G- d
    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。  I  ~' V* t4 m* e& v7 {# @

' x- j8 _4 M2 H  R    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。. z" U* o% M  S7 W. C) g% l; ?0 k

: M$ J. F- U2 K    1.2.8 空气预热器
' {% a& S" y/ g  w7 ~7 k. E7 |6 \- ?, k! W7 n* [6 H1 D
    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。
  M$ g- a7 w) T$ G$ J8 K2 \6 E/ R4 B6 W7 N' ]8 v- j: g0 Y9 {$ O
    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。. o6 m" Z( T$ d; E) {

' _, V+ N# e8 d! Y    1.2.8.3 预热器应有隔板。
; b9 I" W  m. G+ l$ S  z1 ]
6 L  ?1 x+ b. |6 j6 b1 t, \/ T2 M    1.2.9 加煤斗3 m& B4 Y% p- a
' l, `+ ?& L& _' N
    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗
3 j+ m; c( }/ M8 z" l+ `
" V% F" ?7 r- `' g3 p    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。7 a7 s# F# ~. P3 W" U
) F# A, Y, e0 T# u/ g4 X9 p: x4 p
    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。
8 D; W" p: b0 y+ e: Q( _) B
4 N6 U5 J+ c9 q( x    1.2.10 链条炉排
( T0 N" a& I. r9 ]5 @7 R% B! r  c( q# T0 x# D+ m. u
    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显
8 X% L& x7 E( N. k5 T4 B' A# Z; K- [/ O
    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。
6 n4 B8 M/ k4 L* z
& B9 G) o% \% h' D# J    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。: ^$ R* y6 Q3 Y, e1 J0 }2 M
+ {, k, \& P( |+ S( s. [8 y4 G
    1.2.11 砌炉墙及烟墙& a  y( I) d, u9 M$ n1 u/ y1 v

4 y" m0 g3 o' N2 x* L0 d2 c    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密8 ~- Y5 r6 [2 \

. p; d0 V- l9 U; S1 Y    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。: }$ w: U4 Y$ y; R; E
/ \  ~1 y. J0 o) F0 u0 _# i
    1.2.11.3 烟墙要密封
) `6 [' s9 y9 m: F* T
+ K5 k2 o* [) O" m, n    1.2.12 排污阀
/ M. e' G7 f: ?3 k, w
9 f! R: O% Z6 c: E4 Q- x; n; r    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
& O& I& N8 D/ b: m6 D0 a  [* f/ D+ T( b- b7 a; X: B# |
    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。
  F. f" b- P: j" A4 T7 K$ {% h- k( q- W* K
    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。
( [6 n9 Y& p% Q" Y
0 O1 t+ ]; g& ^1 R: R$ ?    1.2.13 检查门
2 f9 m2 P7 |+ y' Q+ K/ C/ u* ~* m5 c& _3 G3 T% I, Z; M4 Z
    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。
4 \- l; T2 f' p9 d9 W  e; z, c
1 \2 W" L+ }, y    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
7 h" M5 E8 Z" c, G- }5 x% f5 H# p5 n5 x. l) R
    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。" f! S% T; Y# H9 g" V  U4 g9 H
% E! T( o, J( ]
    1.2.14 炉门及炉排
4 _/ G2 U  u' R( H
2 Z- n. H' ^  [7 j$ ^: b0 `1 T    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。$ O# b* r. g) S% G2 u

6 s4 ]( _& _  g3 t2 F    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层
: z6 `6 P1 F3 W' b/ F/ _8 J8 r6 ], {9 w6 c5 o) X3 g0 x) `
    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。4 v9 `0 x& V# {/ P! c6 u

3 f' }8 ^+ E  z$ [6 \" D    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固
7 V( y: ~+ H$ a; x9 R* S
5 k' j4 S* t8 E( O" t% ^% m    1.2.15 输煤系统' z; @3 g  I% `& O

& o% f1 Z- Q9 z' l$ Q9 [    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。6 ?* Q- _/ p0 r- \# \

; C, U& ?% R  n+ {% [$ \    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。
9 F- J4 ~6 @5 d, ?
& a9 G3 J0 V, L- Y    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。, j/ y' Q: Z8 x3 [8 x( O; r
* B* O0 q0 o0 n: O) c
    1.3 除尘及废水排放6 w% r6 ~  J$ e* s$ R2 _

. z7 ^% S% g: N9 p7 V: s    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。* u3 G% k1 e, a/ G' a9 Z
6 z  T0 q- Z. Q
    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。
/ r% s, ^. N& h( E+ {: ]1 K8 c' e5 F
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。0 x, @; q4 [9 Q: h. u

8 F! }" t, v( I' S  c+ f! |8 M    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。
# j; S$ ^! z& M8 c/ e! n& k
3 j5 `7 P7 T! R& }    1.4 锅炉房的照明
7 ^7 e% ]) o# g) o$ _; q3 T3 j3 J" v6 M, ~8 ?& m
    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。
2 @8 p. j) c' \4 h0 ^% h7 G/ R: q7 j  L' _9 Z2 C4 Z/ \' d' Q
    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。5 C  J3 F" w3 R, b

0 e$ k9 t- {+ s    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。! H4 k" `1 P- L# M$ d
& c. N4 }4 E9 K/ u* d  G* K6 y
    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。
9 ~# N, j7 S6 |1 g' E4 {2 \2 }+ a: P" L
    1.4.5 应备有事故照明
, N# y+ N5 I  h- O. P" Y0 d2 ]; J
* b0 g0 ~9 `6 J; R    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。
+ o( m' M; |! w) B7 X& Z  e, z1 [8 E2 I, F
    1.5 管道
' H& D( n2 P1 p3 G* A+ ^* |$ K, s
    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。0 X) X5 r5 s$ `4 q2 F

' f4 `2 R" q" s- X7 w4 q% k. s    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。
+ @2 Z/ ?, d. }- F5 b! c- |9 j  J1 @
    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。5 @9 b3 `7 W" ~  U) _. j9 i+ ?

7 U& j/ W. w+ w    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。
) T* K: |* K0 r9 w+ g5 Z3 q& u4 Z" B. k3 [. R0 m$ t
    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。
3 W9 V- o$ X1 R
) i6 q* T, N! D5 M% d. Y    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。3 }6 ?# x! V8 y: y

' z2 w) \( [+ h8 p4 s0 O7 @    1.6 锅炉房的防火、防爆1 ]8 ]6 t0 V" {* h
  |2 M1 P! I, }$ ^- _* O: n' C3 b
    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。6 x+ l# a0 G3 g2 u: F- u' q2 o, C

" G2 P* k# K( a- w: K+ }    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。
2 k# }4 B  u$ s8 H$ I8 [$ s
3 |6 M0 W; S2 P, C# [; L1 p    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。
8 K: P2 w* Z4 M& ~0 l  {# L# I1 k6 n" y1 U9 N' Y! U6 @% w& e0 e
    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。7 E- _6 C" r) Z/ f  g
; y% }/ ~# Y4 C. r9 D# D
    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
/ ^" Z- E; [* e( k, u
6 a% S3 B9 W" P    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。
% {; K2 l3 j7 q; J; w  Q
: z, P  o/ v# ^( Z- c  ]    2 行为检查# l: h8 s. C, I
+ l" w, `( E% y3 p0 _% A
    2.1 锅炉应凭证操作。
6 w2 @. H! s% I8 m6 Y# O3 s0 _* Y% B
3 {8 V) @2 j/ y/ T- E    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。$ G3 n' U9 }) ~# K3 M: \
& X* \5 d; ~/ r* D! M
    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。
( Q% Z3 v/ J- J2 y& u
  w, S7 j; }" O  K1 C* b3 T    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。
  M7 g0 q7 v* V5 W
8 z. J; N7 x% }0 l    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。
, @+ q6 A$ Y9 Y* }5 H  M4 l9 J! \5 j/ F; w
    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。& O7 N$ R  G: G( w9 w( Y! U. o

" c& b9 x7 ]$ i/ K: i    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
" h6 W" K2 g* e* T2 L6 ]4 j( d3 a3 X9 x, C( s% S1 a; ~
    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:) Q6 R( W; @- W; G, i

0 k# ^$ K% y  {3 M     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。3 e4 u0 c- v+ r" R/ \0 l
0 Y+ X- A) M0 ~" ?5 U$ M! A9 T7 ?
    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。7 p$ d* q. y: ?$ q) m5 H
* y" |/ @- Y  {
    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。( ~" L( [; z3 g. |" r; D3 M

9 Z9 I! |. i5 f. h3 P" z    4)给水机械全部失效。, a# X$ V# o) l- `* g+ C' C- t6 y$ S
% c% q3 ?( F4 B
    5)水位表或安全阀全部失效。, L+ p* ?$ {! j3 T( U9 X+ y
  k; o/ f# |+ M' H
    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。
! Z* m9 N! K' h4 p0 l+ i; R
: r$ g8 x" d3 Q5 }2 B    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。
0 P: |9 g8 Q+ ~+ I( o+ l$ S) F) }$ V, U% ^
    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。/ D9 f: l4 J* e: a- J2 N0 D

7 r! `3 B4 }7 K! F5 y. J. h5 y" G0 A* e    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。
9 C* M9 @' f7 ]. z
' I4 A5 h2 L9 C. z; _    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
8 w  |. X2 N4 I8 v5 b3 c+ u1 R. J+ w
    3 作业环境
$ x+ ]) k+ r+ \+ S7 p9 f1 g+ ]- B( I2 M: l: p& o
    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。
$ ]6 u: t( ?! m1 l5 ]
0 Y9 o* I7 L) v7 m    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.