锅炉房安全检查表5 _  E; J% p% h, ]  ~
! |7 \! h7 Z) f6 y& w% y
/ b9 p! \  L# Z8 x8 C/ I: h7 c0 h# o
    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。" Q) \: I$ c, u. S/ p* R
+ ~7 O1 ?+ u; c. t8 Q, u! [$ B
    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。5 }# h  b* j# p0 s0 p# V2 Q* ]

2 a  a+ H$ I6 L9 K( F+ Z! d    1 设备检查2 F+ O* v# e2 y& x5 p- K% v2 T

. M7 y  [3 ?' E) w    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
: g* v8 s+ t- Y3 i9 u2 G. C* c( i" f9 L" @
/ e# ~) x; u; i- }* i2 @+ H5 H    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。
) `2 _: L) C2 W$ j3 F5 Y6 w) R- v( ]6 X& c7 |# E, H/ L
    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5
! L. H5 F' K1 V$ ~/ R
  J6 i4 O$ Y2 u! w# |/ Q* e8 w    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃
5 Q: b* q- A5 C1 |" a0 f
7 u* d- B; |5 W, C0 t0 u  J: C9 l     V——锅炉水容量,[V]为m33 z& E7 B  L" O# j

& P( w1 [9 A- K, `) U    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。
# f2 m, P0 _, S; M4 d8 p6 g  @! H; s0 K
    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。0 ~$ u8 v8 C/ ^4 R

; }1 Y- P0 u7 Q( _& N# V    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。
: [- c# c+ u( m% ]* _# I5 _( S$ V
2 Q: _: S& Y2 d% o% v- d    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。( ?$ g8 _: ?" Z: j% i( |
9 s  |+ D( g" }3 Z7 I0 Y, D
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
4 N" ^! a6 p" R. {0 V& {/ p2 V: b! K& K' N% e9 p
    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。6 l. g/ F+ v4 Q4 M
9 F* D& q9 F% L) I
    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。4 Q, `" F7 k1 \1 i; V

2 _8 c3 y3 s  o/ L; \0 z    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。
$ v0 |- H- o: D; L3 u+ y7 `! @! O8 P: W1 s0 |7 G8 G
    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。9 R. n7 X% {% O1 T, i1 u9 y) i3 ~
% ?, h1 N- T! M; M( ^
    1.2 锅炉/ C3 X& ^! e0 B

: j6 s6 I, v! @+ G0 Z    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。
% h! H* \7 d0 }0 n2 q3 X$ ~- `' u1 u
# N* I+ c  t+ \7 T! u    1.2. 2锅筒5 L& y) h9 a: ~% ~
: y( t) R5 [$ W+ U: f
    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。9 ~/ \( z9 Z2 n1 `1 u

) _9 C; \3 r. B' [( j8 B3 @    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。
9 A$ N- b8 W# H; {+ o& Y+ O
1 Z8 L" \3 k- s    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。+ d$ \1 X8 B& c: F8 R
/ h! G  t: H$ I5 p+ C( }
    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。
3 y+ o7 l+ G7 k: y
+ x  d( O/ f, r0 T2 S* ]    1.2.3 安全附件
3 b3 e* |( h# K. a! o, e$ R/ E! \5 `0 r2 r2 L
    1.2.3.1 安全阀$ N# \' A. `3 U' `; D
4 `/ t: e) \5 M; R, @8 h
    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。
8 s9 o4 T9 `9 k5 Y0 E( U6 t  q, T! \
3 I. p* l: Q  r& R7 X; _    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。
. O/ q4 N( ?: Q: s( n' P& G% m: i* }6 S6 I
    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。
8 i6 a3 m9 b" S6 C1 P0 Y: g! ^  X  W
# _# B3 g0 ~& a7 ^    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。. F& ]) |5 j4 a' l& \: e" Y1 L/ r& w
. G8 D* G: T% i1 L
    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。
, d: m) F/ U  w* T
3 \( _" ?. u: k; z    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。
4 `& P7 Y# V% [( z3 f* }7 K; _/ g1 K2 ^9 ^
    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。' c5 U# X' V, p$ v' j# e+ E
# {: P" W8 z/ v. i: ]0 E: D8 L; b
    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
8 s6 F* I+ G- M$ ]4 _
: T" U# w0 \, h6 i' {4 e: q0 e' x    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。
/ Y! b6 T# U1 J4 ?" ^; X! z" R5 f  X7 e' E/ X$ s: U
    1.2.3.2 压力表
: F0 l4 N9 x$ s5 Q) }6 n3 ?% K$ Q7 O' G+ U0 z
    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;; }5 e- I. D: `* _
1 j! y- k' E/ S9 z% m# I
    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。
4 E- p$ E& ]' H/ `. h- L& q* D5 p( w' n3 m  _' a
    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。( \8 O9 B$ x' ]& E# c5 x" M

* k( E( V2 D1 V    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。
' I  h) a0 d: s! K' `) U7 Q5 h
/ T! [5 v4 \; |# R3 m    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。$ E2 {% a" R6 e8 ^5 V
, f0 n; N+ c. u1 G- c
    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。9 r( n8 [4 C2 F- v

/ \/ @- i( L( C. M! s4 c$ u: `    1.2.3.3 水位表
/ B7 K$ D( b  c- F$ x& e. w. n" f5 J- K  O/ C+ c' z
    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm- ?! I: c6 @- d  z2 ?$ y6 S/ R7 \
4 m: k# p1 p6 {7 ~
    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。
' ~% y' [$ K7 P, b9 m  d9 R; Z5 w$ ]
: Z3 m$ F1 M. b2 W' G) v/ @    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。
" R6 z; S: z$ I. p
5 W' h3 u- w& X1 `3 P1 f' j& u8 u6 n    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。
* p/ n  E5 ]3 s2 H) C
" U3 n# V% |/ p; \/ e& r& w4 O' U- k    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。  a8 P, i/ x8 I2 _, D! q7 H3 p+ ~

6 K  O( z% j& z- Z  a    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。; U  D/ J& Z/ }) T

# W& f" a. I' R* X  D    1.2.4 水处理.+ A; B# {; D7 \, [* F# j) j

1 T- R/ t1 O$ g( p9 i) k2 L+ n    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。% A, Q  V2 J/ q; e1 a1 [) V
4 P% Z: `) e0 {0 M4 I$ i) e/ g
    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)
; F7 \+ d6 J2 B, V1 T0 N4 g$ I) n5 I8 G
    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。3 \* G" a8 J3 L& N3 e1 R5 D

/ r: g& {+ M/ P. s0 g9 {: D    1.2.5 给水系统
, Z  J* G: I5 L* [. L
5 c7 z$ |2 c; R6 p    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。
3 f6 F) t* _0 d  d4 R9 H" q% V$ `5 b" c, p* n) R+ s6 }
    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。
% e" h8 b1 @3 I, f4 G5 y% {. q( i- i; l1 p2 M8 U1 w
    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
  n' s* O  {) l
" m1 g1 P. v& E7 L    1.2.6 省煤器
- T' S3 b, h9 D* Q" A
& _& W- N; I! m2 X$ h  O# |/ W; J    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。
! R# C0 m( f2 Z5 n
- f4 b4 L5 l, R# H3 t    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。6 p. V% p7 \/ s
0 m7 A& r+ m. }3 s
    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。
, ^5 d2 _/ A3 V3 c9 x7 v5 b: v9 D9 _/ {  ~  B. ]7 K4 S8 {+ V" F
    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。
; k5 T* V' q9 {: L! i. m* r" C. l$ @" K2 t, a. A
    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。" `2 P# X( ], w
. \$ x' d" e4 z# W
    1.2.7 过热器2 k+ d7 t4 I' a
' u8 _1 P; k1 ?: M
    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。0 o" ~/ f0 j$ B' F: `

; ]) ]/ O7 [' h4 U1 G! M: g    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。
0 |+ Y+ H9 O9 j( z. x! ?. H
. ?. U3 r* z! o- a    1.2.8 空气预热器" k2 G$ w% ]. t* s) j" z. P4 `

: S- T% s$ r0 h    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。' }5 h! _/ \+ S: Y

0 [' @$ c  c8 D6 U0 _/ c    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
7 h" p* I# c# p5 V8 x- n0 ?( C; W* q1 V/ H3 \) C5 K
    1.2.8.3 预热器应有隔板。
1 N! T* H& |- |3 i( U3 e. G! h! z. B. o* Z, J, f& e! w
    1.2.9 加煤斗" ?! u8 q5 b, \
6 {$ W! u- B# E; o/ R. }1 ?7 j
    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗! \8 ]& G. h& O: B* X5 H: Y

* m/ D' y. M9 s' T1 Z) m2 K6 D    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。
+ W+ B; [0 ^1 A6 |8 Y) O
; O: p: T+ b. r  N' N% r( W    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。( r# R1 m( u% K" @$ t) t1 C0 Q

8 p, u4 |, I9 x! [6 _    1.2.10 链条炉排
& Y, |8 F6 z. J$ Z+ L2 f- M$ p2 i7 g
    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显2 n' R! l. P8 ]$ f
/ d: I7 {' N) T4 C0 ^% @, j6 m1 W, q
    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。* p" q) g% ^, o% T8 y, x! j

% P& b; G  C  ?% v- ^9 s- a, W  U2 l    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。
. {5 P( n: y: r! N# N2 [% ]/ R$ e2 c9 Z  W) f1 X
    1.2.11 砌炉墙及烟墙+ c# s9 O0 d) P4 n
" U) V( F( |1 \& v, _
    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密
2 Y& ]% O% d9 {4 F- P1 F7 H$ |: X6 m! D# \, D0 A4 ]+ Z' u
    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。
. e" P5 E3 i$ ]# c. G9 K! b) l/ W. R/ v; u1 `! d- ]; U
    1.2.11.3 烟墙要密封, \+ R0 {- H/ H8 A6 j6 D

7 X) L( i$ d' w8 h3 x2 y    1.2.12 排污阀) ^0 V2 N+ m$ s

. t5 e8 d7 N0 S9 P  W$ h    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
( F* R/ X8 h8 B: R5 D. E7 P( f6 ^
- E6 J. W1 [# u3 g) g    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。
/ O7 G$ m. a. v6 I4 P: i0 G- j( h
8 e. D: ^$ G* u& h9 Y. [2 c    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。
0 I9 J8 q+ o8 Z4 e- z8 _- F" n5 Z% l/ V$ c
    1.2.13 检查门
  B$ y+ Q& T8 w* {1 O% B" y$ N3 l0 _0 o0 Q, a) n4 p7 t
    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。; g3 ^3 V( H3 z

, q( v' y; V* |2 N3 v    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。  w0 Q% w; k# a5 f: [" ?
+ F0 r2 e) F6 w% d# G% `2 J  D, [7 w
    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。2 D" S: q; h& w" T. f
6 x$ Y; s$ u0 n+ C& E8 i
    1.2.14 炉门及炉排4 A# Y) [, s+ F3 v* R$ h, `

# _- Y0 I5 g. w    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。# B  x9 |1 W1 L; X2 A
! }7 H  t- p! O1 a
    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层/ ?. F% {5 A: C; g. i% l( t$ |! e

0 w  B- P) d6 e0 V( C5 ^# o7 m( ~    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。9 |, A; h$ n, k8 K) o2 z# X, g9 B

  a$ [- @5 A& S4 C    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固
, U- h3 t: R+ t8 ^- ~
" W+ |) S! R7 X: {% Q: p    1.2.15 输煤系统
; \6 V: T, U4 S% E# P; U% z* O4 g$ s  G) T5 k4 L. U
    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。
7 [2 ^; f$ S/ S9 u' m. [
5 B- P3 A6 b# r$ w7 _) {/ M; _  Y1 b    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。
3 ~' P; y9 o  n- @& S  u) w. l; J1 c% G- y; w" r
    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。8 |4 d9 U  n$ `# C, `8 k

5 N) x, W' ]: v! K: u- ~4 x: q2 G    1.3 除尘及废水排放
1 a0 B4 s% b1 y+ v- M! V$ [% w2 o" c" t. {. D1 ?) Y
    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。
3 A8 Z6 D4 |. s% w1 Y# B8 k1 c' x7 m0 ?3 X
    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。
2 d' @0 _# H" B* `+ [( S; Q2 Z& O* G/ z1 ?" M. V
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。$ l, ^! U6 N% S6 d- g- q. H' y8 ]

  w: T6 j# \* d% e6 E3 I    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。
/ {4 s" I8 c4 y* l2 t# i4 h1 U" n* A8 n. i7 O: \/ ~
    1.4 锅炉房的照明
( b3 s3 b; n0 R8 Y, g, o' H$ Z
+ K" l3 r( a! p    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。" m- r) l- ~5 y# N8 X

0 R$ k5 b7 J0 x. Q9 q  s( f$ w    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。" d0 S9 R9 Y4 p( }, s$ m& s- x

5 ]+ l- V( L% v' J/ G: L    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
- ], d9 X5 A  S3 t5 Z6 [" G! [
0 Y7 U3 u8 {+ y3 x( u. ]    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。; a# F+ V/ {/ W2 O+ w

, S: [6 B- ~6 t9 i6 O    1.4.5 应备有事故照明
  V  N, i) p+ k6 e' k( P' e8 }  j7 X& w; \1 a$ K2 @& H
    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。$ o; [  b; r% K% Q

& j% L0 h  s) O7 e( K/ H/ d    1.5 管道2 q' W+ t1 ^0 d& T  [

3 n% G( a" P5 e4 i& ~% f    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。
  c6 S8 o1 b$ R% j$ A$ u5 ?1 ?. p
) s/ M- t5 y: t0 |3 j2 H) Y  M+ s    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。0 O* L5 a6 N& Y6 \& M) r  y

) g2 v! g: c1 e& O    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。. h' F$ S$ }7 _! c4 z0 w+ O2 d7 W: A

  G! Y! v$ w, |* ?    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。
. S; ]7 b& i7 a, G) T8 ]8 j. p% a  t) Q; @; B  J& h
    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。6 a8 J9 k+ l. `3 m8 N
  x. A1 @2 A3 s' @
    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。% S: h, b* S7 F- E7 D
# @6 n5 `. C. D) t
    1.6 锅炉房的防火、防爆' L4 y' o2 ^- A

3 n! }  a# g7 e, {: B/ d7 ~    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。
" o# C5 i0 i3 z* }2 n7 k+ n: P8 r6 v* M/ t
    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。% h$ q. C& T2 T- W/ t
" z" Y) Y8 q( e, Z6 {" B4 G& f
    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。3 l4 W$ z' q0 T1 G

1 q+ u! Q5 M7 Q" Q! e; A% C* t    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。
8 ^# r- t# c- E* v! D+ K0 y0 I, g3 s3 q& {$ T0 m
    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。4 \6 ?; B6 B, m% T( D
4 e: o  _2 O: o7 e( z: D; Z
    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。9 Z6 F: D6 G5 L4 X( @: o
% |- i2 K, \- K- T& g
    2 行为检查
5 I5 }! Q. y- |% ?7 [2 b6 z0 F, N$ v4 N5 ]& L/ b
    2.1 锅炉应凭证操作。$ }3 X. a. G+ c

- V$ G& Z; k* X. C/ I' T. Y    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。3 d7 h$ Z1 P: o8 f6 @  x6 N" g: O# H

$ X3 `5 N" R: J: p- X; X7 d    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。
! C- @  [% {0 Q6 ]  y% K: n. S# e5 e- q2 T1 x+ \  A% F
    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。  r% q( u* w% b. ^8 Q) [

  f% n% A$ P* m$ Q: S0 l* Y    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。' M' O) w) j- H
) F6 _( ~: M! s6 P7 X
    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。) s5 \# |$ m5 E! U; p" ~/ R

" Z5 u$ r  Q, {2 l  B) O  [    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
( N+ Q, d) g! l' s( p9 A3 ?8 F4 `9 o, u3 M2 [, ]" }
    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:
7 R0 _/ e, Q. R
/ y1 X# T- B) y; X     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。
. N- y6 x8 m7 _: t2 L5 L9 {
8 z& n5 n1 o" l" r8 U# A    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。. Y9 X, E7 _/ \2 F' J  ?" a

: p# |; `- e2 g9 ]7 ]/ ~    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。
' N! N+ f2 x* Q2 C/ B! a$ d0 G  o2 Y) B+ M  [( ?4 i$ o
    4)给水机械全部失效。* W) {  ~, m6 p$ l$ W% D: ^
2 T- F" P/ Q% n% e
    5)水位表或安全阀全部失效。
- X2 H! Q5 }2 \1 \& d. F: [  g# ^8 x1 \  F! y
    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。- B" M& u: e/ u( S
9 t) }$ i6 \: P$ n3 L
    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。, j) {0 p) |" l! X0 h, F
* }2 |8 v* u# g  D) Q6 t
    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。
$ B: ~) V6 E) s
, h! n, ?- G" B    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。
) A5 k7 r. U/ z, j- w5 u5 v7 {0 C0 c+ A; V8 Q+ Q' D# E+ f
    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品! W& z: a& @) T0 c/ s$ }$ T* I

. A5 e2 K6 e0 Z& y    3 作业环境/ @& F  S% G" b

6 q- r5 j: t9 u/ r+ S    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。
2 T. k% Z8 j  d0 i- O" c6 B6 V+ q4 R6 x" H# |
    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.