手工涂漆作业安全检查表: k7 @" Y& r( |% e
6 Z. _& t- k, p! J. A$ U$ x
    本安全检查表适用于作为辅助系统的手工涂漆作业(也包括使用喷枪的小规模的喷漆作业)。对专业性从事涂装作业的工厂和车间,其要求应高于本表要求。
9 Q: Z" n5 q* l# H+ [+ A' J8 N
+ C  X+ R; [4 L+ o" R* e    涂漆作业安全问题涉及的面很宽,本表中分列了六个方面,即:$ _  Z) U8 F, i' C) n1 z4 @/ \
* r6 p% I: y  V' R! e
    1) 作业场地;( H# x& U2 b, ~8 b5 y; q

, Q' K0 S5 H8 N) s2 i4 M    2) 防火;
  a- P1 J' z/ p  j+ b; ^% Q1 e; ?5 {$ H+ A) o7 L+ B
    3) 通风与现场卫生;5 w7 [! e! u: k

/ ]# F5 ?* E. U8 ~8 Y4 ~6 L3 ^6 I    4) 涂料材料;
5 u+ D% M3 S$ H9 f& K0 s$ A
- s  f; y/ M' L* y! [" n* W) V    5) 作业方式与个人防护;: w- o$ H7 p% L
+ q1 r( h2 S2 D+ u6 u8 E0 u$ [
    6) 劳动人事管理;& D9 x3 l) B' g+ B! O
2 R( u8 n2 F' T
    涂装作业场所的劳动卫生条件必须符合TJ36—79《工业企业设计卫生标准》的要求,为此应定期(每年至少一次)对现场进行有害物质的检测,主要检测项目如下:* A& [5 g9 D7 k/ e' ]1 |

/ {7 J5 Y4 N. I5 S5 j$ x; _6 N4 R    1) 苯、甲苯、二甲苯和涂料及有关产品中所使用的主要有机溶剂;6 T$ v3 }* {5 b, E! B$ A: K: L

6 J* ?; l- Y4 \1 G# ~9 z& D    2) 铅(烟、尘)、铬(尘);
! d( j2 N+ H  d
9 _9 _1 g+ R) _7 a# @    3) 氧化锌(烟雾);
- x/ L9 B  q% f4 |& D7 F+ X) R7 j
2 G4 z' {! F5 `    4) 甲苯二异氰酸酯;8 @8 S! l  D" g2 X/ K

# u4 _. F! e  C; C    5) 粉尘;4 b8 U& l0 M7 U6 l9 c4 T
, p7 }$ w  a0 ?( m9 O4 U
    6) 其他严重危害作业人员的有害物质(如:有机锡化物)。, u$ N8 m, M) c; m5 H% m

" ?9 b- Z0 T0 i: D3 U) }, q! G+ I    1. 作业场地$ `' @( V$ G1 p1 R8 }
4 `+ S) [0 U& \* P$ [, X
    1.1 涂漆作业应在专门设置的房间或厂房内进行,或在指定的涂漆区内进行。
4 |8 [3 }0 R- |* t1 ?; x% @7 R$ ]' q* U  o
    1.2 不得在集会、教育、住宅等公共场所设立涂漆车间或工场。对以上的公共场所进行装
, X0 v/ f' Y5 k1 W. V$ m7 ~( k1 L% T% l
    修需涂漆者除外。4 a' F* I  c$ r6 s* \  F8 T+ q

! {9 ?; j& N; `, X9 l+ L& Q3 H    1.3 涂漆作业的厂房一般采用单层建筑。涂漆区如布置在多层建筑物内,宜布置在建筑物上层。如布置在多跨厂房内,宜布置在外边跨。
* A9 N/ u6 U  E. P
% T1 ]+ F8 |. M; s: l    1.4 涂漆作业房间的门应向外。开室内应留有不小于1.2m宽的通道。/ }0 V: r; G' m. {* s4 V+ k

% ?: f1 V, d4 I  i1 y. N8 t' C* m    2. 防火# R' z3 \1 x" `

2 m; Q+ a$ w6 B$ d4 E, i    2.1 涂漆区内一般不设置电气设备。如必须设置时,应符合国家有关爆炸危险场所电气安全的规定,实现电气整体防爆。
/ C8 a9 m7 G& T/ o6 L  f, }' ]1 d# J# b( D! ?# H3 a5 r
    2.2 与涂漆区相邻厂房之间的隔墙应为密实坚固的非燃烧体。隔墙上的门亦应是坚固的非燃烧体,并且有密封措施和自动关闭装置。
+ c, C+ Q5 h' g" `  b/ |, u. ?
9 }  b; @' H* L0 r    2.3 需加热涂料材料等易燃物质时,应使用热水、蒸汽等热源。禁严使用火炉、普通电炉、煤气炉等明火。) X6 {2 N8 u7 u' G* N& N( h% o; V; y

. J( w+ w7 u/ e+ o8 Y) c    2.4 占有涂料或溶剂的棉纱、抹布等物应放入带盖的金属箱(桶)内,当班清除处理,严禁乱抛。
: D# ^, u% Y- Y+ N9 G& x, B) s
2 J/ \$ l4 P3 k: p    2.5 涂漆区内及入口处附近禁止明火和产生火花,应有禁止烟火的安全标志。1 J3 S6 @! o$ P
1 J8 o2 p2 w7 _4 T" r
    2.6 涂漆区内停止作业时,如需采用电焊、气焊、喷灯等明火作业,必须经企业安技部门审查批准,严格执行动火安全制度,遵守安全操作规程。
- c' F/ Q% l2 D9 F7 T. {
, H) x2 O3 ~2 V  i5 M4 P$ i    2.7 涂漆区附近应放置足够数量的消防器材,并定期检查,保持有效状态。8 l" @1 n" ~. W$ H: ^6 j
# l. j$ b4 C/ o/ X' D7 {9 K
    3.1 涂漆作业现场空气中有害物质的浓度,不得超过TJ38—79《工业企业设计卫生标准》中所规定的最高允许浓度。
$ F; N* L$ J. Y" i1 {& g% q" ~  i3 G" C0 j; D( W# T
    3.2 为防止气体、烟尘等有害物质在室内扩散,涂漆区应有良好的通风。当自燃通风不能保证达到TJ36—79规定要求时,应采用局部排风,乃至全面排风。
8 C$ D8 U% Q" q; V& [- [& F% C8 N$ \9 B6 l3 n2 u# K
    3.3 对排风系统应进行监测。当排出空气中有害气体、烟尘等污染物不符合TJ36—79规定的排放标准时,应采取净化处理、回收或综合利用等措施。
1 b3 {; R! q" Z% R7 X, Y$ H. V8 B* T7 S2 l( `8 M: I* M
    3.4 在通风净化设备系统中,易燃易爆气体、蒸气的浓度不得额过爆炸下限浓度的25%。
1 ], O9 C) i6 j% t: C9 N6 v& i  I5 ?2 ^# d8 \0 [' N5 }
    4.1 禁止使用含苯(包括工业苯、石油苯、重质苯,不包括甲苯、二甲苯的涂料、稀释剂和溶剂。当工艺有特殊要求必须选用含苯涂料时,应选用含苯量低的涂料和稀释剂,该时其作业场所必须设有效的通风。
" R! q5 f+ \* J) D6 Q6 J& C( Z  f* R" o
    4.2 禁止使用含铅白的涂料。+ D0 A% g0 z0 R' ]
! h- Y5 C4 ~% _: \! M! z# X! z
    4.3 限制使用含红丹的涂料,防锈工艺有特殊要求时,应选用含红丹量低的涂料。禁止喷涂红丹防锈漆。9 x, T9 ^$ a7 I4 ~6 a9 u
2 u: r8 e6 P! N9 `" R* M
    4.4 优先选用无毒害、低毒害的涂料。使用的涂料应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证、说明书和《涂料及有关产品劳动安全卫生技术资料》7 t) H. ~- R9 }! z1 x

; S& j  O; @+ g0 q/ F  F! A    4.5 有关技术人员和操作人员,必须学习和熟悉所使用的涂料,以及有关产品的安全卫生性能和防护措施。
: O0 h) z% y1 o- U+ m6 B* Q% m. }
: m4 \8 B$ g9 V9 I  W1 _4 w    4.6 应靠近涂漆区设置配漆室。当使用涂料少于20kg时,允许在涂漆区内配制。6 y" r4 ?7 J- e& }0 j, L' {
9 U& B! j+ `$ ]4 R/ J+ x! R" ]1 k: l
    4.7 涂漆作业现场允许存放一定量的涂料材料,但不得超过一个班的用量。' B# E3 C2 }- k; O- ^" S
  i) c; Y! M8 ?0 N7 U  n
    4.8 工作结束后,应将剩余的涂料材料送回配漆室或倒入密闭容器中。不能继续使用的涂料材料,应放到指定的废物堆放处,集中妥善处理。废液体涂料材料,严禁倒入下水道。
' D3 {- ]: I) i$ k: e3 K; x/ y
8 x0 J( e% i" K( t1 N7 P0 F, d    5.1 手工涂漆,操作者应戴防溶剂手套。
  M; Z6 j" u/ H1 s
$ Y- x9 i2 v. }% E$ j/ p    5.2 用喷枪进行小规模的喷涂作业时,应穿戴防护工作服,必要时要戴防护面罩,不得穿带钉的鞋子。
1 ^# Q) R  J4 }' `: R6 u0 a; u) c6 \2 v
    5.3 干式打磨时,操作或应戴防尘口罩。
. D: i# W/ D" ~* S6 v$ B1 K
* K; {5 c0 H" `/ H  r; T0 [) W    5.4 清洗涂漆工具时,应用毒性小,挥发性低的溶剂。
9 T0 v1 q) z  ?% ?; r# z( E' y1 Z7 d9 e/ P  t
    5.5 密闭空间内不得作为涂漆作业场所,除非是对密闭空间本身在或设在密闭空间内的固定设施进行装修。进行这种密闭空间内的涂漆作业时,必须具备良好的通风、严密的防爆防漆措施,并采取有效的监护措施。
  r9 f5 [- G! f8 l+ }* F5 x: ^. f" a+ j$ f$ n( _
    5.6 清除旧漆宜用机械方法、碱液、水基清洗液、有机溶剂或脱漆剂清除,限制使用火焰法清除旧漆。8 x' P$ v: m  \0 }
& U: ^8 ?* k1 |
    5.7 用有机溶剂或脱漆剂清除旧漆,不得同时使用钢制的刷铲刀等易产生火花的工具,而应采用有色金属制备的不发火的工具。- I8 @% U  s' U2 P/ V0 m$ b& `: p
' L$ `+ `" Q& d& s
    5.8 地面溅留的脱漆剂残液不得用木屑和化纤织物揩擦、清扫、应采用棉纱头、抹布等揩擦干净。废脱漆剂和占有脱漆剂的废纱头,抹布等应集中回收处理。
" m4 b: s6 k" x# p* \- b) V* Q- H2 S  k( ?( P  T* _
    5.9 用脱漆剂和有机溶剂除旧漆时,操作人员不得穿着不防静电的化纤工作服和带钉的鞋子。8 O/ W8 R3 d5 \) F
3 q* Q1 h, T3 N7 R, {
    5.10 应给涂漆工作人员发放专用的清洗剂,禁止用含苯有机溶剂洗手。
* C/ B4 _; ~& @7 Z5 o
2 ], G- Y, t5 e0 O; Y7 H    6.1 涂漆作业人员应经劳动安全卫生专业培训,对工艺过程的危险、有害因素、作业环境质量指标、有害因素对人体的影响,防护措施与急救措施等都必须了解,未经培训者,不准从事作业。$ b# E1 D( J5 w) A0 K- D0 X4 D8 }3 s# C

: S: V% S5 D& U, j3 L& C2 u    6.2 涂漆作业人员应进行就业前和每年一次的职业健康检查,有职业禁忌症者,以及职业病患者不得从事作业。& {  p$ L, @8 z! p: m" Y
0 X0 [9 y! R  z
    6.3 禁止妇女和未成年者从事密闭空间和国家限制的涂装作业。