锅炉房安全检查表
' A' V  ^) ?1 n6 G! [  O
. ~+ B. P5 L! W: J6 r" o+ N. r  `) L0 V( [0 x4 D0 r0 }4 Z" U2 L
    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。: L1 s! t+ s& V9 N1 B6 {% S  d
9 f" G6 r! B# T" `! g8 @
    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。
- j/ e( s+ {2 L9 F9 S: V7 {! x8 W* I8 d
    1 设备检查
3 H) M5 E$ S& H1 w( `2 U8 ?7 X5 j
$ m: V' C' a' b    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
2 e0 W3 B8 x* b' l; `+ J# \/ T! j7 p' a5 [1 n4 B
    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。, J( }2 {4 J- X0 \2 g: \
1 T7 ]9 ]- w7 J/ \
    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤52 y9 |1 l6 u; }* F/ L

2 |  X: L9 Z% E    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃& ?8 [+ B6 J& H+ i

1 l, r1 z- ~7 y' m2 P5 e: _     V——锅炉水容量,[V]为m3" [$ b( ]- Z, {3 ?( R; P" C

7 d$ J& l2 A( H# _. Q' I3 z    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。
+ n* T( I& D) r3 ]# v- s% s2 S
; Y( c' W$ t9 q- W1 E. j' D1 G    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。
+ c+ `' }% a3 j! H  @5 h9 Z( ?& q/ P7 k1 g- [/ k' M9 R
    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。
8 G8 a5 l% U" F: D! f+ h0 }5 J, s* B5 t/ {0 r3 Y9 j
    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
- }* k7 U# G9 M! Q( w6 a1 v8 h  B2 E- v& U1 w
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
* g" x# T  d0 N4 r( R7 g+ o+ Y. {3 R! Y# T
    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。
( |+ O$ m8 Y6 d, I
; W7 k. Y6 n4 v$ v" `) P$ ]! B* u    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。, `) P0 ]) b% b8 v: U& |1 U
6 [+ O( y6 [5 N) H5 `9 @- f# O
    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。
5 }5 h" [7 C! s+ g7 U7 Y# H. y- S  r4 N& y& J2 ]9 t, t7 y
    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。+ s  o8 o6 Y$ o" T

8 y6 o, R4 E* |    1.2 锅炉
' q  }' p  M4 ?# ^) c/ y, m- M) q4 B: d
    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。7 M! q* G1 W' J. y

' V0 b; C. y. t5 E& U! \    1.2. 2锅筒
5 O: l# A, Q) M" a9 @$ y% V9 P3 n/ @2 B
    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。, q) S' O- J2 |& j

( k/ n: V6 [4 D  O' @- U8 u8 Q8 f; f    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。% m3 P' d; T9 J+ Q: {2 ]
5 a! g- X9 m5 e  x/ h' X4 N
    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。' O* s8 ^' C/ g, h9 \. _: O
* n8 U/ Q2 W7 {2 d; O5 M. t
    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。
4 W% q7 ~, W; @1 Q5 K
& e- @' b) |+ y  i! i0 ~: ^0 d8 M    1.2.3 安全附件
7 x2 G0 e6 G" |/ y8 B0 a5 X$ x, G6 O* f0 M
    1.2.3.1 安全阀
( L8 a( }% a/ B6 O6 R* [! ], t$ E* L) ]. c, W
    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。
" y2 I  z" r6 |) ~7 I9 @" p1 u: Y& W5 y, e, g' Q- g0 g7 {$ n
    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。( O* b( s# Y5 J; `9 x2 T

+ m, Y5 V( D8 e% e- E3 D* [# F    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。
( ~& H# O) n' l
# P) I4 n8 H" R0 p2 \1 S$ Q    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。
) M; Q" G9 O) d1 e& `; X1 u0 {# J2 x3 U% x1 o8 N
    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。
6 L0 c) T0 H( p( [1 M8 x
- I6 X& Q" ~! G* z    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。) W) m3 Y( x8 s% z; b

$ }) ]! a! G! H4 a5 x- ]4 n    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。9 l0 ?2 T1 g0 x+ Y# g
: k8 a. \7 |  Y$ G
    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
3 U) K3 ^( s& y" O! W) O9 U9 g" T7 |! c
    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。! K+ O3 W" h* _0 Q9 v' K) S3 z

0 {% s; p. R/ p1 h& ^    1.2.3.2 压力表. C& H* z' @& A1 r

# W# r; P" B3 g# U* h$ D    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;
- s$ K9 W5 s; M! ]1 w% a
8 M0 N5 F! C& u0 j    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。
9 v8 a+ G2 ~& v$ h  i* n
3 u7 Y$ k& R; W& h5 {* ]    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。
- Z; a! R0 D1 D; f& |% b: l7 V* n. O3 n8 l
    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。
: C9 W! ^) y% a2 B9 t# Q
6 d" J' y  D$ d& @% j    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。
! v, \, Y' `$ T( f
* f' \4 V/ p" l- i0 K    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。- T1 `: L4 T& b# E2 ]& m
- T8 \0 ~" {0 R  X2 K
    1.2.3.3 水位表
& i6 v! X2 Y) E' \: b7 n, E: z1 _: L4 Q9 O8 A: C
    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm' t. v  M/ s& K3 Q+ ^. g$ t) Z

& Q) w% G5 S! V0 i7 y* M& F    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。
+ H) O* u1 T* D: C  u
! j$ |8 H9 M- G9 r1 I9 r    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。
- i, `' j0 L2 p/ A% M$ [% b
3 o; u' k3 z  R6 [* d    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。
+ W* A3 j! A+ }' s, `8 Z/ z2 J# K5 l! _$ y
    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。% N. L  \8 j9 q8 H* s
7 z% v8 `) @2 k# L9 ]6 R9 [
    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。4 `- i( q5 f9 N( d+ S- j

, q* @" i3 L9 z9 `/ U- f5 Y    1.2.4 水处理.# ]2 n0 n$ V6 s% r
& ]9 s3 J' j7 x4 D
    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。
5 ~' }/ H5 \# `9 c8 Y
( f& b" \4 T- @3 O+ }    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)) W, f9 `) f+ @5 @+ L0 l

0 p' N  W" y7 T    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。
5 f+ l, Y9 `! i# ?$ @! w1 r
4 A$ p  V' F7 g$ A    1.2.5 给水系统
6 f( E2 k  q+ S' _; _* t! k. K
! W, T% b; e" `& s+ c& H, s9 l    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。( g8 p0 |* s2 C8 g0 x7 p; b, x

1 R/ X0 H$ L) M4 k, |) i( ]    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。3 b' y( m& }% @8 [, f7 D

9 _3 Q) ~" o( o  ~6 |    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。; l, E: K6 w- f: P9 w4 R* |6 x
6 @$ \& G4 k$ U% {5 [
    1.2.6 省煤器
" o4 y' |3 ~0 b+ H' `  m% Y4 ]8 {" d5 ^1 `2 [
    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。9 ]- R. \* s3 G5 u
( g% O* x, O% H8 L8 J, V
    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。# o/ k# Y% X  Y) C  U+ Q! o& q7 u% \
% D7 |0 }9 y( x" G+ h7 [0 k  c
    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。
( `4 B3 r" C+ {
5 w  x1 x4 f; K5 a    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。
  Y% C* @' w3 B$ ]( h9 v, t9 _: B  }: l/ w2 Y; P
    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。7 `  z2 b) X! G3 S0 W" E: A4 n
$ Z. |9 B5 v) ]
    1.2.7 过热器
" }3 ~5 U$ k) u
+ O2 y; w$ u2 J# q* x7 u    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。
( C7 W* T/ s! W0 r" `1 H4 K7 I
8 E  |8 m  p0 z8 I4 W8 E    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。7 P. S+ @: n4 c+ f4 K) s+ O
/ I$ A2 n9 s+ E: ^" ~
    1.2.8 空气预热器
& N3 P; F6 N, ~4 M" o1 M) c
( u$ G5 F. ]* u% ~/ }    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。* r" H8 B% B& L

) w) j% a; l( Q, s/ ?    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。1 Y" r% ~2 ]: |2 e  p
9 I* H" W  @2 [# ^6 q1 z) K
    1.2.8.3 预热器应有隔板。9 }" A6 A4 ?7 L' P) a

4 K( \1 l5 u6 l! m7 Y* y9 p    1.2.9 加煤斗
2 |. R3 `* K7 a4 c; H% I
& J4 @1 n) k( \+ l    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗
0 n9 e, ]4 ]" z! S1 d1 [6 j7 H6 o9 G6 Q
    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。6 E8 _: M8 \) u

) s/ r0 d9 j3 h: l0 n    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。
7 G9 k( D2 j0 l7 e: c  S& a
% E; h" T" @! g) G; D    1.2.10 链条炉排9 x' V6 Y+ Z1 h' ~/ H

; o- O4 l+ z; _    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显
) {: M1 \8 C/ i
4 q; t: K  K: ]- n6 g    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。
6 K1 a4 x/ f+ L  e0 ^/ q! v9 q1 n! @- L( d% d0 L8 @
    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。
' ?9 c7 T7 D& a
2 Z* A. K1 E2 ^7 D    1.2.11 砌炉墙及烟墙3 Q/ @  h0 h% i: o; u
) c7 e7 {  i: D
    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密
* E3 n, Y/ [0 U& t; j! {  i# g$ o& I) T, X/ @0 d# }
    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。- e8 a" m$ i2 A9 e5 ]
$ O# ?! E' _+ m2 P
    1.2.11.3 烟墙要密封
' c1 E3 h" g; d5 S) V+ }1 R' M+ o8 t5 u9 L
    1.2.12 排污阀
% I5 x5 [, X. ~# C7 L: I! L6 i0 A1 k
    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
+ @7 @9 z& n7 k' u. y
6 a* B3 M+ J5 ?9 R4 C* }7 A    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。
- m% ]" i, ?4 Y% y# i/ n- s) |& J8 R
    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。  X. v$ g' D4 W# w1 U$ [
0 h' k5 d+ a% U. ]/ d* T. E* {
    1.2.13 检查门
" L* a% Y5 d9 d  R9 I& I8 ]: u: x+ t6 F6 b7 B4 i! `
    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。
0 C' u* K4 A: c3 M
+ l' J2 J; E% S$ Q8 w" Q, W7 t8 T    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
2 R. Q$ f# L, T9 @3 ^" |8 O
' E1 t, K: G: v# W% P* R- N+ D+ x    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。
' h# l2 \' A" N1 k2 [5 J" U+ P, t9 }
9 }& r% E9 Y# [# J8 a5 e    1.2.14 炉门及炉排% X" k+ q/ h/ E, G

9 t, E: x& I5 I# X. T$ ?8 W7 v3 Y    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。
, T# g3 T* M1 w$ H
& l( _$ E/ O8 W    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层+ @9 x' Z& O, y& ^

' Z7 C( q$ S& Y" J$ ]: K4 h+ Y    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。" \7 {# A  z& W: ^+ \

7 t) v1 ?9 I, @/ W    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固
/ t3 Y( y7 o% b( O+ p# U8 S+ o, O* |  a! _  a! g$ f; T$ z
    1.2.15 输煤系统
. a' L# k" f# h: p! D  ~5 S  E; q. J! K
    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。' s! b' K4 _6 b/ [
+ l& e5 {4 t  u
    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。. M% u. b( g+ G" c' t

, y( u* U; ?$ y& `- `; J; A    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。' k% |1 \4 G, I

( h6 ~. A$ F$ P: P4 V* C    1.3 除尘及废水排放
. r1 ^! P& J, q8 x: ]) v; W/ e
6 x, ]7 ^* ?; t& R    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。
9 w; {! l; c- @  D% W' i: Y9 W7 D- p" ?) @* x/ X2 B
    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。  M  O  [3 I( q5 S, @

9 y2 z4 G& ?, P4 a) b  c1 u    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。; o  m# x5 _$ u* C8 Z
, `* C' ~2 `+ H9 ~/ J- ]5 Z
    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。
+ L; O" E$ F7 L/ U7 l" m$ l( g/ F! e4 q: [' l4 [' I
    1.4 锅炉房的照明
* y- Y5 h9 {- _4 k2 l$ T
- D5 h4 D* z/ H0 Q) J    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。+ L! z, |5 g; }# G# ^" u
* ~4 W* e/ t- G! E- x
    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。
) O0 o* Q  [6 S3 ^3 h4 D: `, h( f
5 [+ M$ X: H0 H5 H. u, [    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。( y8 e, l" b* _' w
( @+ ]$ A( D# S
    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。
7 ^% g( V  O3 c  O1 P( k6 k% a( w8 R; ~$ y( t6 i! ?. s8 q
    1.4.5 应备有事故照明6 ^2 h( Z. O( m" {/ n8 R5 R0 q

& N. w* l1 h0 s    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。+ r) ^0 M- [1 o& \

) N3 N2 W8 T" l2 ~$ W# b5 W    1.5 管道: o! l; _; b: Z& c, C

5 Z3 @0 L) R' z6 g$ m    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。# J2 A. Q5 N$ h* U

7 u4 W" Z8 Q% \) a8 J% C    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。0 B4 H4 z# B* e. d5 K" h
; ]: S, A; U7 ]  o" G. z
    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。" d) r' @* f( E' o6 g9 [

1 H6 K+ `6 L. s! b1 u    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。* U: |8 c% s8 T

" V0 i. e7 i; I; p    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。
" D0 K6 v: i3 w) L$ C8 C) }
1 ?1 T% N8 X6 H! P    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。/ g" D& T# B1 i2 e  w

+ {/ R" p! x# e0 F. C+ e    1.6 锅炉房的防火、防爆, x: v! J; d5 @

' @5 L8 c( z# d8 f. m    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。6 U0 g" b( L' j9 }& X
8 ]8 a$ W6 J' @8 A, K9 Z
    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。' d) y# N1 l  [# d

; E% o' s% m- |  W' @  u- Z    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。* ]# H( A2 G. |& W$ F
3 B/ w8 O- O$ @, }; `
    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。" ^+ b) d. r2 E0 d
1 g  i; T7 R% _4 _3 b
    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
1 B, h( a7 h3 X" {) `# S
  Q2 B4 H! m6 I3 G    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。
% q( L; C* B' d5 J4 S5 U
3 b5 Z  H* k/ E) j' @    2 行为检查: @! r$ |0 l5 g+ m2 ?
! J" _; N" ?" T
    2.1 锅炉应凭证操作。* C# q( x  j. \+ E8 Y
! z) `2 a3 t+ f0 k3 ?1 s9 a
    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。
3 v- |# `1 F$ @. A/ k: Q4 m; }/ @  B/ W9 m$ a
    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。4 [% W7 v* e! h+ v- I& S% l# K

- s9 A2 \/ E) P9 M    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。
+ N! [5 z( X4 v3 l
' @: n0 S: w% u    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。
0 G6 t8 H! ]- u5 v1 ?3 e& n( h% G" S6 f. ]& s
    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。
5 q) c0 {" A, k% g( m4 k3 W
. Z/ ^  X8 O% Y! s    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。+ V" s" i! X3 ^8 _

$ V: t) B0 C1 r/ Q    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:5 |# N" e: |$ S  ^& V: d
# _9 s' L$ ~$ W
     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。
8 m! _2 x9 K; }- |+ ^
. F. {* E/ [  O- `/ K* Q% F    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。1 u4 K) g% |; K: o3 ]  |) T

' G) Q5 S& ~2 n) T" }- [    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。# [: u! E4 X1 C% t! t5 s8 @  Z2 \' i
% ]% m! t' h3 K4 H% {$ P, a5 \  M
    4)给水机械全部失效。
6 c* y; S: ~% r$ R% n/ W% e0 o
% O) r, h3 v7 \4 y+ ^5 m( l    5)水位表或安全阀全部失效。- z6 p4 _1 g- H6 O- d

+ h$ v4 ?: X7 ~( T( q6 ?1 K% Z    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。
; w3 o, X2 m4 a6 T9 u1 V% f
4 F3 D0 U4 W; e/ ]    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。: f: f1 u$ D& k6 q" W3 [

5 W' A# i: g+ s, K; E    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。/ t7 {6 O6 F# j) f

8 r6 O0 D* k( ?# E3 p    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。' H1 |% ^+ ]6 X9 z8 Y
3 W& C2 |* {" i4 w$ _- W+ E
    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
% q2 b6 r% n) _% [0 b2 C- q/ I, R
6 W- i2 t5 \$ n1 |/ ~9 H    3 作业环境
/ e! P7 v  M, w" f
; |% _9 o( r5 R/ o. S( l& D" ?    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。* x4 B+ b4 C$ o# e) X, t4 a

- D* m. K# k6 y4 B# O/ W3 K5 q    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先