中、低温井式电阻炉安全检查表( i/ R9 ?# g4 X2 l/ \0 X
1 U  T$ |* B( V; o% d
    说明% q' [% s  }/ I" j
1 A3 k' \5 k7 B9 Y3 E% \7 I6 z8 i
    操作工人必须持有操作证、并掌握防火、防爆、防烫、防触电等技术和急救的基本知识。
1 o2 a1 u' W! R# L1 S! e. R5 ]* z4 A2 d/ y  h- a2 K
    1 设备检查, L8 a4 _+ i; d
" H; B# q  {% A
    1.1 中、低温井式电阻炉应安装于地坑中。
% {! i7 v* ?+ f7 W! X
2 R9 k/ g; T  P4 K* {4 f1 S# ?    1.2 地坑内无积水或渗入的地下水。
0 Q; M- m7 `- r0 g% r' B6 `9 A5 j. i5 d. ^( Y) w! e
    1.3 炉子在地坑中用100~150mm高的枕木或工字钢垫起,以防受潮。* c& h1 z( z5 C- [
! q4 l# l5 u0 |7 P
    1.4 炉架采用角钢或槽钢制成,炉壳内钢板焊接而成。1 n3 E1 J$ l; q2 d6 s
' K/ b( b+ s& V3 W6 G" f
    1.5 炉壳焊缝平整。4 A$ D& ]# C9 F7 W. ]
1 M/ l: A( c" h- H1 G  R
    1.6 炉架及炉壳内外油漆良好、美观、防锈,减少热辐射。
/ G2 J9 X7 \; P( M/ i
/ z" J0 T' B2 z/ h9 B  [1 b+ x: }* R    1.7 炉衬砌筑达到以下基本要求1 \- U6 f2 y8 I5 d' S( k; g  ^' T

# O+ P& h& F8 H0 z2 Q6 \9 \    1)不用受潮的耐火材料和保温材料;/ T- z) A( Z& a; o

' u) U/ M7 d8 Q' l1 I; q7 p    2)严格保证砌体各部分尺寸符合要求,砌砖平整垂直;3 e& M( V; j% P# H/ j
: T7 P  N) d6 }. v" X
    3)炉衬砖头严格错缝砌筑,无通缝,保持气密性;4 ?! u  b1 R1 n4 F) O# F) Z& R

% [! s, s1 N4 e( W6 @  n( t    4)炉顶砖缝小于1.5mm,炉墙和炉底砖缝小于2mm;  i" C; {' u4 {
' G4 N6 k. Z1 ^, u% ~
    5)较大的炉子留有膨胀缝;
7 Z" r+ l# e9 L9 r9 L- a, X) S* A/ p
    6)保温填料要填实。
& c  Y7 d; D( y: S! `: _2 ~& j9 y" x1 z! R6 a( `
    1.8 装料筐用耐热钢,尺寸符合设计规定,筐外空间适当。
: u. O* B: x9 d
' e: i6 S2 k) g% t' |    1.9 装料筐不得擦碰炉衬和电热元件。& h, G: D3 C: D. p$ S- j/ Y
; p0 x6 y% a3 w, ?0 D
    1.10 筐底有足够的孔,筐侧壁无孔。- Q" A% @, ^; O1 `# ~

; i  r4 d" a2 x# ~! z. ^* u    1.11 炉内配有风扇,使炉内温度上下均匀,风扇转动平稳。& r% I* r+ J# W/ _

, R* [9 l2 h' L5 n    1.12 风扇转动部分应装配牢靠,旋转时不得碰到工件和设备。3 `; q1 @8 y" }; w% `! @
/ J8 W/ y0 ?1 T- r' S
    1.13 炉盖应设置限位装置,确保炉盖开启时能自动切断电源。1 T, T. ^% `6 }1 ^

6 L0 t, |( ]+ M" Z6 |    1.14 限位开关牢固地安装在炉壳上,动作灵敏、可靠。  m+ C3 O6 [) x6 R/ G7 H

- U; v9 f3 S6 p    1.15 电阻丝各圈之间分开不接触,亦不触及炉罐。
! c! R9 V, H8 F, R. G" q& A* H
- R- p6 b, U, j1 m; A+ b$ o    1.16 电热元件平稳地安装在搁砖上,搁砖无损坏。
8 R1 R2 i1 S$ h% ]* {3 R7 v4 `# D8 z; w  D5 M/ S( [
    1.17 接线头座与接线牢靠,接触良好。
0 a: n0 K3 D/ I  F& r1 |7 ~2 q
6 ]% S5 |9 i/ E7 K% A; U    1.18 两股导线间绝缘良好,金属导线不得相碰。. d9 U2 O, C4 [1 ~
' c) A. c  q/ i
    1.19 热电偶插入炉膛深度达到保护管外径的8~10倍。
  Y# B0 u' Z% ]+ m6 T9 i) x
. e2 t  ^+ J# T$ M$ X( V6 d5 F9 u' \    1.20 热电偶的外电端温度应低于80℃。
/ Q( ?% Q# D" _6 w- ~5 w& A7 c5 u6 k0 W
    1.21 热电偶与炉壁之间的空隙要有石棉堵塞。
6 Q7 ]# {6 }5 t+ V
% \4 U0 w! G; X6 \5 ~4 \1 h    1.22 电器炉熔断器不得用不合要求的熔断丝(片)或其它金属代替。
3 a% m/ o+ s# r
4 |$ G2 L' k: C9 k! u- Y$ |    1.23 电器箱箱门完好,关闭严密、压紧螺栓(或门锁)压全、紧固。箱内清洁、干燥,所有电器零件及接线端无松动。+ i5 b: [; d, P" H2 A" [7 w

4 h- j) a. }# a9 B/ G    1.24 电器箱指示灯的色标清晰,并符合国标GB2893—82规定。
' A% i+ j0 S" ~" ~; |
& a! \/ X2 a5 B6 G2 x3 I( \2 Z    1.25 启动手柄灵活、可靠。自控与手控位置正确。) \# W- ?# s8 U- T. ]5 k
" V: R4 g/ z% N! ^
    1.26 电阻炉要设保护接地(零)线。
% Z* y: L# {( G( p3 R( j
+ B" U9 m: L5 V4 H: B/ }' T3 B! D    1.27 保护接地(零)线,有足够强度和截面,连接可靠。
/ D0 y9 m) Y6 [0 [5 B) c4 {$ v2 b5 ~" V; V* D8 _# G  D2 z
    1.28 接地端子设置在炉壳、箱壳上既便于检查又不易碰触的地方。有明显的接地标志。
) q. i) @0 N( x. U, p. `3 ?2 Y
, D; S' T3 K5 E3 R8 v2 i# N    1.29 接线头必须设防护罩。
5 h4 i8 b: \$ O- l; q# x3 \! n) U1 k( M  d: J& W
    1.30 防护罩应关闭严密,挂钩齐全可靠。
6 g" t" c4 a7 F2 k, k6 T
0 T0 {$ c) c% M7 r) ]    1.31 防护罩壳与接线头之间要有一定间隙。( Q4 f& O( j- {% v

7 i7 c3 w& o1 N* Y$ |& i    2 行为检查& R0 D" ]  j6 [/ U

" Q+ R0 t2 y6 q    2.1 装出炉工件时,要切断电源关闭风扇,严禁带电操作。
* y, d1 B& x5 o: A0 i% N/ L! b/ P% ?5 H1 Z' t! n" H: U9 K
    2.2 吊装工件时,注意不要碰撞或接触电阻丝。+ D) b/ V, Q* t' ]- o4 l+ c
2 r2 v  Q+ T# o
    2.3 严禁超负荷吊运工件。8 |4 J2 W# W/ A: B$ ]! G% {/ ?! ^

1 u$ v- a1 R* R$ q6 W9 ^( Z    2.4 大型井式电阻炉吊装工件时,炉子平台上不准站人。9 b1 V) `( s! x7 T- ?+ ~

& |* u$ P9 M& n( v    3 作业环境& d8 v9 y4 v* Y; ~# j! k. l9 G

/ `. I: K5 p: l. G) L- w    3.1 低温井式电阻炉应尽量靠近淬火炉安装。/ S% C- T1 \  u" H( ~9 K
0 ^5 b8 z3 B3 g, R2 I
    3.2 成品和半成品堆放整齐,不妨碍操作和通行。% s- ~' r4 j  s6 z% i9 ~+ _* S

7 O) ^1 }; U' l! q3 ^" |# _+ D    3.3 工作场地保持整齐、清洁。
7 Q0 n6 R0 w( p7 J0 ?* d" u; q6 g: I' q7 D% X' ^+ G
    3.4 炉体周围地坑设置花纹钢盖板。
" L& I4 G% L  M0 w
& h/ l# I7 z% v: r9 [1 P    3.5 工作场地尽量利用自然采光,不足要符合TJ34—79规定。