手工涂漆作业安全检查表7 ]0 u5 w. W. d5 a( u/ ~' g; U

- g7 t7 _( C# b% Q2 ?7 H    本安全检查表适用于作为辅助系统的手工涂漆作业(也包括使用喷枪的小规模的喷漆作业)。对专业性从事涂装作业的工厂和车间,其要求应高于本表要求。
: m* h" u0 ]/ O3 @  m& ~! j( X0 ~$ u0 g( d# j8 b' W6 ]
    涂漆作业安全问题涉及的面很宽,本表中分列了六个方面,即:
! A* {1 `5 n+ H: h- z3 L8 ?, c; _. L' \) ~
    1) 作业场地;
, t5 m' Y8 y+ g% X8 n$ E( D. V/ E0 o* J5 |. Q7 C9 G  A4 Z, g
    2) 防火;
% ~9 r9 a! g( ^. u) }$ n" B/ l( D( w; `, y" K9 c1 M7 ]% l
    3) 通风与现场卫生;
/ w* x" \- q9 U* B& {6 U
! @1 @" I8 U2 R$ B+ N- y    4) 涂料材料;6 c$ _: ^* g. r+ e- a

9 y; e: w% E' p; a6 j    5) 作业方式与个人防护;
; `5 |$ S8 p: C& w+ S/ K" N, B: X! J2 M/ C6 v* `0 @9 e
    6) 劳动人事管理;4 F* S' B1 ^, `9 {
* O! z- T4 |: q7 ~: r5 W" v$ |
    涂装作业场所的劳动卫生条件必须符合TJ36—79《工业企业设计卫生标准》的要求,为此应定期(每年至少一次)对现场进行有害物质的检测,主要检测项目如下:
) U; B1 a" L: k5 e
  Q& y1 z7 M! E/ A$ |    1) 苯、甲苯、二甲苯和涂料及有关产品中所使用的主要有机溶剂;
' Z  L. W% Q$ u3 d
/ P6 G/ P7 J+ T    2) 铅(烟、尘)、铬(尘);
( v4 F$ F% g/ i8 I: J/ b& q/ T; c* O  ]3 q1 f2 {: @( h8 f! g
    3) 氧化锌(烟雾);; H6 `8 z4 ^" b* ^

+ j* T& C+ g- u0 G8 j9 r9 P1 E    4) 甲苯二异氰酸酯;3 [- A' U: Q, ^6 p7 S; C3 ?

* y$ p( W6 @: g- ]  F    5) 粉尘;
; l' K2 d2 i- R' s" L# J- ^* b2 U! i5 h/ E7 c+ s8 H
    6) 其他严重危害作业人员的有害物质(如:有机锡化物)。
0 P' l/ j( B. Z- g* d! D" Y7 e9 ^, m* g
    1. 作业场地
: K9 `* s$ w5 t3 f: G0 j( m) X1 v: S' ~2 J
    1.1 涂漆作业应在专门设置的房间或厂房内进行,或在指定的涂漆区内进行。1 `  y' {; }  i: _3 x4 A

6 L  k0 A1 S' U+ j% ?+ ^    1.2 不得在集会、教育、住宅等公共场所设立涂漆车间或工场。对以上的公共场所进行装2 ?) F+ }4 `+ L8 g

+ F1 p* i) w/ Z+ Z3 E4 C6 y9 g( ~    修需涂漆者除外。
" u. H6 s* J6 {! ~2 p2 p! P
3 _9 u# F3 T  Q% E; f! c    1.3 涂漆作业的厂房一般采用单层建筑。涂漆区如布置在多层建筑物内,宜布置在建筑物上层。如布置在多跨厂房内,宜布置在外边跨。! e# G$ V) b! L# ?
$ c* e* A% M" ^' g& R- w: O
    1.4 涂漆作业房间的门应向外。开室内应留有不小于1.2m宽的通道。
: ^+ `9 ?5 k+ y) _9 D9 W! k, Z) R7 Y# y- ?
    2. 防火, A( ~0 ]# k. ]5 K; d
+ B1 g4 s& G* W2 l, y5 Z/ ~
    2.1 涂漆区内一般不设置电气设备。如必须设置时,应符合国家有关爆炸危险场所电气安全的规定,实现电气整体防爆。
( K5 v0 j: v! A0 M6 M0 \
: }) u% |* W1 ~  E2 y    2.2 与涂漆区相邻厂房之间的隔墙应为密实坚固的非燃烧体。隔墙上的门亦应是坚固的非燃烧体,并且有密封措施和自动关闭装置。, j# u! Z  A- v2 P2 ^
4 U2 w0 p, {2 ^2 P" \
    2.3 需加热涂料材料等易燃物质时,应使用热水、蒸汽等热源。禁严使用火炉、普通电炉、煤气炉等明火。
% k; h- e. T/ o+ c: O) s! Z! U2 z2 W( e7 S; U' k8 l$ b
    2.4 占有涂料或溶剂的棉纱、抹布等物应放入带盖的金属箱(桶)内,当班清除处理,严禁乱抛。& T# F! z% y+ R7 ]* ~5 L: I% O
- ]4 I+ [; Y: {2 r( S
    2.5 涂漆区内及入口处附近禁止明火和产生火花,应有禁止烟火的安全标志。
; {, F& ?! i0 U* \: s* F+ w4 O
* t' j) V% F1 X% ~    2.6 涂漆区内停止作业时,如需采用电焊、气焊、喷灯等明火作业,必须经企业安技部门审查批准,严格执行动火安全制度,遵守安全操作规程。& z" t8 X6 O* k2 I

. q( c; N: x1 A7 q' \    2.7 涂漆区附近应放置足够数量的消防器材,并定期检查,保持有效状态。
' S8 A7 g* H) H1 |- X5 i7 ^
2 I9 B4 V' h- `4 Z  C    3.1 涂漆作业现场空气中有害物质的浓度,不得超过TJ38—79《工业企业设计卫生标准》中所规定的最高允许浓度。1 a: i9 D  t) P1 i, o
+ Y1 V! w: e( l4 Q( m
    3.2 为防止气体、烟尘等有害物质在室内扩散,涂漆区应有良好的通风。当自燃通风不能保证达到TJ36—79规定要求时,应采用局部排风,乃至全面排风。! y. w  ]2 t2 E9 T
" P4 I  f% V# H( ~+ {5 [3 g
    3.3 对排风系统应进行监测。当排出空气中有害气体、烟尘等污染物不符合TJ36—79规定的排放标准时,应采取净化处理、回收或综合利用等措施。
6 I6 b/ v! `! @' i6 R. C! h
+ e2 Z: w- u! Z7 [/ y. m% P    3.4 在通风净化设备系统中,易燃易爆气体、蒸气的浓度不得额过爆炸下限浓度的25%。+ U. y+ Y- |( O0 M1 R; ]0 T  @

! b: f5 v# d( M+ G; p1 `- Z) A    4.1 禁止使用含苯(包括工业苯、石油苯、重质苯,不包括甲苯、二甲苯的涂料、稀释剂和溶剂。当工艺有特殊要求必须选用含苯涂料时,应选用含苯量低的涂料和稀释剂,该时其作业场所必须设有效的通风。# R3 q  _% f) F7 p! `

7 B5 ?9 ~( \2 I$ ?" Y% v# m    4.2 禁止使用含铅白的涂料。# u5 \: a; x2 N& @% E$ L' V: Q& q

1 K$ J, P  V3 W7 E5 k    4.3 限制使用含红丹的涂料,防锈工艺有特殊要求时,应选用含红丹量低的涂料。禁止喷涂红丹防锈漆。
( ?6 K" G- Q+ I# Y9 c$ U/ U! v: D. j
    4.4 优先选用无毒害、低毒害的涂料。使用的涂料应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证、说明书和《涂料及有关产品劳动安全卫生技术资料》# a" N& A% u, z% E* p/ P8 y
& q" b: ?% C: e: V8 n+ P
    4.5 有关技术人员和操作人员,必须学习和熟悉所使用的涂料,以及有关产品的安全卫生性能和防护措施。
9 g* O; a/ l1 ]. k
3 q. x8 D! p7 a" U, y    4.6 应靠近涂漆区设置配漆室。当使用涂料少于20kg时,允许在涂漆区内配制。
, e9 x- X1 P; N1 q' b& T+ H+ u  W
2 @2 \& `4 E5 e( o  E) B2 x! f0 l; r    4.7 涂漆作业现场允许存放一定量的涂料材料,但不得超过一个班的用量。+ [9 [" J. k+ X3 B3 C

! M# m: v( [9 d: i% }    4.8 工作结束后,应将剩余的涂料材料送回配漆室或倒入密闭容器中。不能继续使用的涂料材料,应放到指定的废物堆放处,集中妥善处理。废液体涂料材料,严禁倒入下水道。5 T+ ^3 H8 ?; v7 U4 r( X4 B4 Z& r
9 z5 l7 o7 I+ U/ n8 d3 S9 K& z
    5.1 手工涂漆,操作者应戴防溶剂手套。* U$ d" p  g* b3 Q2 ~

5 p8 q! m# ~4 M% C    5.2 用喷枪进行小规模的喷涂作业时,应穿戴防护工作服,必要时要戴防护面罩,不得穿带钉的鞋子。7 T: p. p: L8 H0 o2 B" Q

2 ^. N1 N! B; Y% s* u& u) c    5.3 干式打磨时,操作或应戴防尘口罩。
1 m9 p. u; [* A  c1 G) w
! N( `7 P( m4 S, w5 I# y    5.4 清洗涂漆工具时,应用毒性小,挥发性低的溶剂。  s0 A6 S* C3 D0 A- x/ }8 J

2 D% ]% p% I* q    5.5 密闭空间内不得作为涂漆作业场所,除非是对密闭空间本身在或设在密闭空间内的固定设施进行装修。进行这种密闭空间内的涂漆作业时,必须具备良好的通风、严密的防爆防漆措施,并采取有效的监护措施。, j! r2 A5 j9 G+ W. }5 S! r
( Z* U' o  O/ {" L
    5.6 清除旧漆宜用机械方法、碱液、水基清洗液、有机溶剂或脱漆剂清除,限制使用火焰法清除旧漆。
. ^/ Z. ]7 V- j( a9 h* v: D) s+ G
    5.7 用有机溶剂或脱漆剂清除旧漆,不得同时使用钢制的刷铲刀等易产生火花的工具,而应采用有色金属制备的不发火的工具。. n6 c$ L. }7 s6 [( f, ]
/ m& w6 d, s/ ?4 G2 W6 U6 n/ L
    5.8 地面溅留的脱漆剂残液不得用木屑和化纤织物揩擦、清扫、应采用棉纱头、抹布等揩擦干净。废脱漆剂和占有脱漆剂的废纱头,抹布等应集中回收处理。
+ S* {% h7 i2 }9 b/ g+ |
8 L" Q5 [7 `* y3 Z1 H! d    5.9 用脱漆剂和有机溶剂除旧漆时,操作人员不得穿着不防静电的化纤工作服和带钉的鞋子。. D* J  C" z% x' z! [
! N. t- {+ J  Y, w0 F' e
    5.10 应给涂漆工作人员发放专用的清洗剂,禁止用含苯有机溶剂洗手。
5 n4 q1 C( Y, l/ a3 {% H1 O
4 q$ \( X3 E  D& {8 }    6.1 涂漆作业人员应经劳动安全卫生专业培训,对工艺过程的危险、有害因素、作业环境质量指标、有害因素对人体的影响,防护措施与急救措施等都必须了解,未经培训者,不准从事作业。
/ |4 s: a9 I9 r6 M& c% c8 V- V  a& Z# V$ n) a
    6.2 涂漆作业人员应进行就业前和每年一次的职业健康检查,有职业禁忌症者,以及职业病患者不得从事作业。
$ q' X/ F6 B3 Y8 H/ S# \+ a6 W# E
, _( C" m4 D6 S9 K  z+ W    6.3 禁止妇女和未成年者从事密闭空间和国家限制的涂装作业。

手机扫一扫,直接访问本页内容
回复

使用道具 举报

0

主题

826

帖子

483

积分

高级会员

Rank: 4

积分
483
发表于 2018-12-6 21:34 | 显示全部楼层
真是好啊  谢谢分享啊  加油
回复

使用道具 举报

0

主题

716

帖子

384

积分

高级会员

Rank: 4

积分
384
发表于 2018-12-8 13:06 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
回复

使用道具 举报

0

主题

781

帖子

450

积分

高级会员

Rank: 4

积分
450
发表于 2018-12-8 21:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2019-7-5 05:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常好
回复

使用道具 举报

快速回复 返回顶部 返回列表