手工涂漆作业安全检查表  l. W* P- T( t
# {# M; D' ~: b8 _6 U" `
    本安全检查表适用于作为辅助系统的手工涂漆作业(也包括使用喷枪的小规模的喷漆作业)。对专业性从事涂装作业的工厂和车间,其要求应高于本表要求。$ ?  u+ A# P7 x
0 Q$ |+ t. h6 z) p# b
    涂漆作业安全问题涉及的面很宽,本表中分列了六个方面,即:
. W7 s& ]3 L- Z1 ]) |6 R' `  ~, r" W' P0 F& |
    1) 作业场地;
# n& s& c8 I/ j
7 B, h3 B: l) _, l+ e    2) 防火;$ h: Q- }& D' w% I2 e

0 j+ b( s) X: K. ^; i  M    3) 通风与现场卫生;
4 o* b5 R2 F5 M4 Y9 W9 s) a: l: _
    4) 涂料材料;8 @, A' P; m0 [2 `

/ i& a: s" M% Q    5) 作业方式与个人防护;9 N: Z" _* q* r& x

; c( W! i& _) U6 v% d    6) 劳动人事管理;
1 x% B+ k, {. J* Q
) C& W! F' Z0 a9 e    涂装作业场所的劳动卫生条件必须符合TJ36—79《工业企业设计卫生标准》的要求,为此应定期(每年至少一次)对现场进行有害物质的检测,主要检测项目如下:% v' X+ \( V! g& T$ `& A8 V0 `

4 \- p9 m5 l6 Q5 n$ _% T+ t7 }7 B    1) 苯、甲苯、二甲苯和涂料及有关产品中所使用的主要有机溶剂;
$ z4 a8 J4 X3 ^, \* v
6 e7 O% {3 Y0 ~$ c1 |1 o  x& {    2) 铅(烟、尘)、铬(尘);
$ E: p6 ]$ v* K* d/ u* Z1 I# }2 |, k- X. ~; ^5 {; i  i7 v2 {3 W) M4 J) ~0 V
    3) 氧化锌(烟雾);$ h3 v4 u% R6 k$ F# C& V

3 j: F4 T+ V. Y2 ~9 R    4) 甲苯二异氰酸酯;
) S% R: ]! r7 Q" v; M1 C. x0 P0 ^9 X0 s# N7 d
    5) 粉尘;; ^* d- Z* Z! U

( R' D- e! G; B    6) 其他严重危害作业人员的有害物质(如:有机锡化物)。& }4 b: m6 I: q3 ^0 J
- q* Z5 I5 j7 E8 A
    1. 作业场地. Z3 \4 N8 V. z
3 Q( O: e6 y. B
    1.1 涂漆作业应在专门设置的房间或厂房内进行,或在指定的涂漆区内进行。' @( N; y" a" T; s: M
* T' A6 I, d5 o" Q: m8 W6 N
    1.2 不得在集会、教育、住宅等公共场所设立涂漆车间或工场。对以上的公共场所进行装$ ?: a5 K, }- v" e2 Y1 t+ X- p
! L1 \0 B" ~/ K9 C2 o5 ?
    修需涂漆者除外。+ U6 K% c- F' r5 c2 t( s

- G; \. ?/ a: S' s( A    1.3 涂漆作业的厂房一般采用单层建筑。涂漆区如布置在多层建筑物内,宜布置在建筑物上层。如布置在多跨厂房内,宜布置在外边跨。
% W- g3 F, ^, A; K/ z" g9 R) @  U8 L
    1.4 涂漆作业房间的门应向外。开室内应留有不小于1.2m宽的通道。
1 X6 ]  Z9 f0 j' N
. w$ V2 v/ B0 Z0 f    2. 防火
0 o3 v& Q) p9 B6 I: G# w
! {- @8 R5 O( `: W7 S9 s- v# n    2.1 涂漆区内一般不设置电气设备。如必须设置时,应符合国家有关爆炸危险场所电气安全的规定,实现电气整体防爆。9 J+ m1 ]- w3 o& J1 K5 B
, p7 [) g! S( v6 h% b; Q+ D
    2.2 与涂漆区相邻厂房之间的隔墙应为密实坚固的非燃烧体。隔墙上的门亦应是坚固的非燃烧体,并且有密封措施和自动关闭装置。
5 j6 ^, x8 S0 K: G6 ]
7 C# o' v6 j1 f! ^" B: u    2.3 需加热涂料材料等易燃物质时,应使用热水、蒸汽等热源。禁严使用火炉、普通电炉、煤气炉等明火。/ w2 _! W( Z  ^$ l0 p. K

- H/ h4 M& p% n2 ~' m    2.4 占有涂料或溶剂的棉纱、抹布等物应放入带盖的金属箱(桶)内,当班清除处理,严禁乱抛。8 v0 I/ q7 r- r9 U: o! m2 K

3 f. [  O( L8 O7 t( |  W$ C/ X    2.5 涂漆区内及入口处附近禁止明火和产生火花,应有禁止烟火的安全标志。! w" b: y$ H* L; {( d- N4 @; s
, [7 Y8 @6 L% }) u
    2.6 涂漆区内停止作业时,如需采用电焊、气焊、喷灯等明火作业,必须经企业安技部门审查批准,严格执行动火安全制度,遵守安全操作规程。
+ `  w* q" `; E1 N( H( g& N" F3 [8 `0 i0 d! x
    2.7 涂漆区附近应放置足够数量的消防器材,并定期检查,保持有效状态。
7 ~. x: ^. `4 y! c+ I; ^) J' g) ?' u2 c0 |8 J
    3.1 涂漆作业现场空气中有害物质的浓度,不得超过TJ38—79《工业企业设计卫生标准》中所规定的最高允许浓度。% H% ~% C0 E9 f! g4 _. q9 f+ F
5 H" v% J+ j6 H/ w; \3 Q+ h
    3.2 为防止气体、烟尘等有害物质在室内扩散,涂漆区应有良好的通风。当自燃通风不能保证达到TJ36—79规定要求时,应采用局部排风,乃至全面排风。$ G; m2 I, Y0 J

6 q/ e0 q& T* x! z    3.3 对排风系统应进行监测。当排出空气中有害气体、烟尘等污染物不符合TJ36—79规定的排放标准时,应采取净化处理、回收或综合利用等措施。
& C0 [9 ^. a- c3 s
( F5 m& F* [8 h  P. t' u( b    3.4 在通风净化设备系统中,易燃易爆气体、蒸气的浓度不得额过爆炸下限浓度的25%。
0 M% b) e  k) M
) }5 A* X" A+ C/ H    4.1 禁止使用含苯(包括工业苯、石油苯、重质苯,不包括甲苯、二甲苯的涂料、稀释剂和溶剂。当工艺有特殊要求必须选用含苯涂料时,应选用含苯量低的涂料和稀释剂,该时其作业场所必须设有效的通风。  B8 B: X  c- m  k' O7 l" t( z
$ b9 g  u0 [) s, e' G
    4.2 禁止使用含铅白的涂料。
, j& i( L3 G6 q; j) I, n2 g
4 |$ S1 \( U+ h: e    4.3 限制使用含红丹的涂料,防锈工艺有特殊要求时,应选用含红丹量低的涂料。禁止喷涂红丹防锈漆。; @% M4 ?# p5 ?/ v
5 F, I" H, Y0 s7 s& s. r
    4.4 优先选用无毒害、低毒害的涂料。使用的涂料应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证、说明书和《涂料及有关产品劳动安全卫生技术资料》: b& A% k8 l2 B5 }; c
) ?! X6 ?: U7 K9 N
    4.5 有关技术人员和操作人员,必须学习和熟悉所使用的涂料,以及有关产品的安全卫生性能和防护措施。4 ?2 y0 Q# w1 L* J9 V
) O# R( q/ U9 y
    4.6 应靠近涂漆区设置配漆室。当使用涂料少于20kg时,允许在涂漆区内配制。
  O9 z9 p( L; [" t6 P# E, Q+ G! t: N/ E2 `
    4.7 涂漆作业现场允许存放一定量的涂料材料,但不得超过一个班的用量。' j/ E1 ~. m6 \) W) x- E& J
/ i; ~5 g* z: Y) I+ l
    4.8 工作结束后,应将剩余的涂料材料送回配漆室或倒入密闭容器中。不能继续使用的涂料材料,应放到指定的废物堆放处,集中妥善处理。废液体涂料材料,严禁倒入下水道。
6 S2 r4 P9 e0 Z$ G0 p" x0 `9 I8 n. H# p% C( [' s' G, u& w1 Y
    5.1 手工涂漆,操作者应戴防溶剂手套。
7 d, y( I9 t) c3 G1 ^) G2 d/ f! @0 h, n' M% d( b( P5 @+ E" M5 b
    5.2 用喷枪进行小规模的喷涂作业时,应穿戴防护工作服,必要时要戴防护面罩,不得穿带钉的鞋子。! z( y# F5 H) Y$ }6 v* c! U6 j

: j; V6 v4 N/ p8 U+ t    5.3 干式打磨时,操作或应戴防尘口罩。% G; B" S( ]* C

5 ?( d: P4 Z. Y' |1 r5 h2 G: H    5.4 清洗涂漆工具时,应用毒性小,挥发性低的溶剂。1 k) F9 @1 [3 `  h. B7 P
# B% i  j/ U  L! [/ o
    5.5 密闭空间内不得作为涂漆作业场所,除非是对密闭空间本身在或设在密闭空间内的固定设施进行装修。进行这种密闭空间内的涂漆作业时,必须具备良好的通风、严密的防爆防漆措施,并采取有效的监护措施。8 B* m/ r$ M; V1 y& h. n9 R
2 ?  ^6 ^8 @# d& _% v% G- D
    5.6 清除旧漆宜用机械方法、碱液、水基清洗液、有机溶剂或脱漆剂清除,限制使用火焰法清除旧漆。' r1 M# D  i  ~

! _1 P: M9 U( S8 M, A  U    5.7 用有机溶剂或脱漆剂清除旧漆,不得同时使用钢制的刷铲刀等易产生火花的工具,而应采用有色金属制备的不发火的工具。5 `, Z. D/ e( E; p3 T
0 ^3 j; T. G! E$ |" k
    5.8 地面溅留的脱漆剂残液不得用木屑和化纤织物揩擦、清扫、应采用棉纱头、抹布等揩擦干净。废脱漆剂和占有脱漆剂的废纱头,抹布等应集中回收处理。
' P, T2 Q% O: v; p, J) B: m  ^& Y' v
$ v* e  J/ I# x! B2 i8 @7 Z  j3 k    5.9 用脱漆剂和有机溶剂除旧漆时,操作人员不得穿着不防静电的化纤工作服和带钉的鞋子。0 z: j- z# |( s

# Y% W/ a/ X: Q# T" z, s& j    5.10 应给涂漆工作人员发放专用的清洗剂,禁止用含苯有机溶剂洗手。
" ?4 V3 b# K+ F
7 i; u7 ^( ^+ t/ E    6.1 涂漆作业人员应经劳动安全卫生专业培训,对工艺过程的危险、有害因素、作业环境质量指标、有害因素对人体的影响,防护措施与急救措施等都必须了解,未经培训者,不准从事作业。: l; A$ p$ Y) x" w: q3 H" M

% S% X# i$ j' l# J5 S' r    6.2 涂漆作业人员应进行就业前和每年一次的职业健康检查,有职业禁忌症者,以及职业病患者不得从事作业。
4 n$ \" i7 ]9 v& q" B- n9 p( E( m. {# \/ e( u
    6.3 禁止妇女和未成年者从事密闭空间和国家限制的涂装作业。

手机扫一扫,直接访问本页内容
回复

使用道具 举报

0

主题

1359

帖子

483

积分

高级会员

Rank: 4

积分
483
发表于 2018-12-6 21:34 | 显示全部楼层
真是好啊  谢谢分享啊  加油
回复

使用道具 举报

0

主题

1190

帖子

384

积分

高级会员

Rank: 4

积分
384
发表于 2018-12-8 13:06 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
回复

使用道具 举报

0

主题

1300

帖子

450

积分

高级会员

Rank: 4

积分
450
发表于 2018-12-8 21:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2019-7-5 05:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常好
回复

使用道具 举报

快速回复 返回顶部 返回列表