    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。  Z. z$ C" y7 q* Q) x, \8 b6 V
5 ~* t8 L7 x$ Q- y. }
    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。
8 t; Z- r' j) W0 p+ q" E  U; w4 ]& ^6 v$ u; F& {
    1 设备检查5 s5 V- H) n/ Y& p& D" f
: y6 ~- a3 }0 E" f
    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
% ~6 A3 e$ R4 C
" K) o0 o$ i) f1 v2 W8 U    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。
) ^; w9 j7 Z9 z8 v6 y! ~/ Y* V( ~3 }+ p
    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5, o0 S4 D/ B& R& t

3 i  Y2 Q( J+ T; L    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃# L% t! `; f* ?! d0 _
/ S3 Y7 O5 T/ q3 F( A
     V——锅炉水容量,[V]为m35 u4 W5 J# f. Z
) A9 x+ K  Q; b( x  r4 B
    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。* ^6 Z" C: G4 T$ P3 ?+ u9 m
1 E6 U; G0 x  Q9 d5 C/ z/ _
    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。; _/ N3 i) e/ ~/ R% J# B5 D( M

, }% r" G( C. ]    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。
1 H9 j% L7 |+ n% @3 W; Z1 s7 P) C! `
    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
' S5 c  A0 Y. E/ q4 h4 R: |/ r4 V# U% A9 T  }
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
5 ?/ f. E2 H) j$ k. f- _. q  M# h3 f4 C
    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。: X* p' l9 @" W* A- y
( V0 V: y/ W( T! H
    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。1 t3 ~" e4 ~+ a8 Z0 X. O) X8 v6 h

# w* |$ k6 V$ }: l    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。
+ C) m; Q( z2 Q8 _) a$ G
4 }$ P4 H" Z9 [0 T$ v1 F; x" j    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。: Z0 ?6 W) h5 I9 `( O9 F+ a5 ]/ s
0 Z) w  m$ @4 Z" ~- G3 V: y* [
    1.2 锅炉! k8 m. v/ [1 {* ?1 W" B5 C

' A8 a* M1 Y  Z1 f    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。
" U# j& D5 r, l
2 ]8 [$ c4 T) ~( n# o! K    1.2. 2锅筒; s) c0 a- S- [2 m( O) T
2 I$ a, i$ ~: c% @7 `
    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。- J' _9 u  z) \  b8 P

* S1 V5 O; m' |+ M5 n    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。/ n: O8 [6 Y6 u3 {

( B9 s2 y" o% u" H3 j- U1 Z' |4 d    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。$ T- k6 x* y+ q( z5 W6 n( b

' R% R4 X+ Z" V  c    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。
( N: w! x& {( I1 _# }/ [7 E: U
( @( W6 x& [' {    1.2.3 安全附件
# k0 \! I0 \  T7 \: R. _# d  P/ q. a: w! E0 S2 h/ u+ N! H
    1.2.3.1 安全阀( ?( \* F3 `  Y$ q0 {

' a/ c' v$ D! s8 B    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。; T1 h5 `7 }" k! I

; h& L. M4 X6 K    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。6 X6 V( {% r0 D, j+ E7 U& F2 J
  F6 g& U# ~& q7 n# v' N
    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。8 Z8 L! h4 l0 B' C6 R/ Q! o
: \2 K9 i8 v8 j
    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。
8 E- U6 E! }, f" L4 E) C
. h3 k5 a8 d! O: U( q    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。
/ |. {! D/ X3 m# c' m: r& K8 ~6 D; I: `0 Q3 K# ?0 e  k/ u' E
    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。/ _3 v. K' z6 l( r
5 W( p( }# f* q
    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。# Y1 M. s: Q$ k2 q$ c# `4 n; Y
* y* [, f4 W- E- w) Z
    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
; O( ?! ]  E2 C. x
0 C+ A1 v$ x8 X: g) J    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。
' C" C# J, }/ e( |* R/ }# L
2 b9 Z! L+ d7 i    1.2.3.2 压力表
; r6 S2 S3 C& E9 R, E# Z( M9 r3 p- ^' @, f! p8 C
    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;
; M# o5 j8 _8 r) \+ J
1 z/ g  o$ B1 b1 q* z' [7 x7 j    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。5 Z  ]! R$ X  ]9 i" A$ i

2 c: Y* _, U8 V( K( N! J) k7 p    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。; y0 Y( R; z. q7 ?! q
. z: U' p8 H2 V5 `- P, ]! h
    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。# ^, ^* |( L4 ~, ]7 k( p+ U7 g
" t+ |/ c7 ~6 D
    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。" d! g4 w* ^7 q
/ O6 C4 J& v# e0 S6 C( b7 L- a
    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。/ {) W5 A- j/ W! X4 a

% @+ Q5 w5 O4 x7 z* N& e' E    1.2.3.3 水位表
; ?9 I& a1 b) M- c5 U" `1 F8 I0 O; ]7 e" _4 n
    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm" C& S$ R9 s3 X. B

' E2 ~0 Z; |9 H4 u; a; E    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。& c7 `- j7 z, M/ V# N- W
0 Q% h9 \. T& i8 K
    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。9 ~: g, S* i! q5 t2 ?
' }7 L$ W$ [+ A1 O
    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。
0 ?+ S& s0 N* ?* o0 ]/ u9 e
/ }5 H' X+ b& G8 F, p2 ^/ f- _: `    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。! N3 s$ ^) Q' L4 n% i! w

0 y; q6 Q& q. h) L# z9 J6 w7 L    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。
& q  k5 w/ h( j5 ~% h+ z" z) f
( M5 d- O4 N0 B) ^+ \4 g( u# H    1.2.4 水处理.
9 ^/ H' C" c0 O% s1 l; _. A: g% {, T/ H8 t4 k
    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。
# P$ n6 x; H: @* I- D& X8 v7 ]# K% @* u  g" T# J5 C; q0 Z
    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)
/ H" V6 I; P6 F. x$ S! _- V6 p* t: Y" x
    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。
# t- r- D" X. p
  u/ Q( ], _/ y3 S. A! L& F    1.2.5 给水系统
4 j2 ~1 I3 i7 Q  m& C" }$ ^4 V( h5 B" T# b; a1 E  C
    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。
, W. ~8 M' d& c( ]$ L; j2 [' i; P) C; M2 y
    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。
) U+ c  C) @4 R; T2 l5 \
1 J( g6 t; G7 F; E6 F% Q6 y0 W, \    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。- g: d# g# z0 T( y

* y1 }8 L, j, D; C4 d    1.2.6 省煤器- h4 I4 k+ C1 A) w
$ \% f$ U4 j" _; W7 a+ s1 u0 ^
    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。
; ?/ P* `- C6 s; r& H- M( x( W: A8 a! ~
/ ^5 R$ a, t2 ~$ i* E1 h0 ?8 }. i7 c$ x    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。: @5 h9 c9 k" J& w3 T2 }: }

9 D6 o& G3 x9 U3 q" {5 G6 v  C    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。5 ?$ u- P' X/ B* e' R
# A2 O. @6 u" l# |8 ?$ o
    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。
9 x3 F5 B' y# U: l+ m+ {3 u8 ~  U8 R: L  T6 C; ^; |
    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。. O9 {  N7 g8 u* u' X& ^
. M% f4 Z3 O' u0 @4 @8 P8 Y+ j) Y
    1.2.7 过热器
( ~: }* B8 M. H+ ~+ k
" U: |4 T2 {9 o: e% g9 S    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。
% B+ [& E! J: T. C  Q0 B3 n* O6 K3 R+ }0 J; ^; C0 i  J
    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。2 O) t- x/ {5 N- i

; t2 g. ~, |6 ^7 m3 H  J    1.2.8 空气预热器" \0 o( V. n3 T  ^" j
1 W+ ~0 G- V7 r  D+ s1 i7 b) H
    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。
8 W' x, }& ]. B2 x6 @/ S: c# F. s1 z# z
    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
- k  ]4 G! y' K4 ]- w4 R: R; r. Y9 c- o( ]) M8 O
    1.2.8.3 预热器应有隔板。
! J* ?# ?# O; h! m; B( y& v/ ^
. h5 O( O: X( d7 [5 _4 m$ D1 K    1.2.9 加煤斗- v6 b: v4 H( K. w2 N
2 o8 e( W) m$ w. i
    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗4 A# K; w( U$ f4 k% Y

$ C( G! z3 z1 ^9 Q& t    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。% G2 z" m5 `: Q2 v' p* }& E+ K

: D/ k4 {1 T8 Z4 ]3 O$ X    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。
! j7 {- u7 s/ {$ x, n: v; c( _0 ?. H; s. q
    1.2.10 链条炉排
4 I/ \' p. p1 S1 |$ l) S
7 g0 J4 H; N6 Z7 \6 Y    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显, H1 \: U1 l7 z) h4 T  _( D

( d% t; r# n( r& x7 W; n. r    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。
+ h$ S  h5 D$ c  P1 x% b4 [, _4 }* W8 }8 h1 l8 Q% h7 w  v
    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。7 ?( T! z# X; i% F. j
* A7 }3 H/ m. C0 h8 H; _
    1.2.11 砌炉墙及烟墙
2 J7 e8 V/ b: C) Q) n& \1 r' g2 n. p) Q
    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密) _( e1 F' l% H, E( K# h

$ \2 |7 _0 E/ Q% i& {) K    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。
: L* Y& G: p3 S  P8 Z: d& X* f1 s+ y  v1 U/ a
    1.2.11.3 烟墙要密封
; R% @! z9 m% [; z& h" C7 E( D1 X$ y  C- C  ~4 L
    1.2.12 排污阀3 L1 g6 u# ^0 v9 Z

4 _3 e/ a, S1 j8 c% Q7 K' I    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
4 l/ K7 a, q2 p* o7 I/ K$ g. @1 x/ p: ^
    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。7 [5 P( P; h6 l' y1 @
/ U. Q5 c' ^, q2 ^
    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。1 z- e: `' i5 ^2 l' R1 X3 D
4 Z/ {( X2 w2 z9 y) A
    1.2.13 检查门: `9 b' D: i6 p

2 b& X1 O$ l' U" h    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。- [: M! x9 |9 g0 G0 n

; A( {: E8 F: D( \, m1 m4 F    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。+ ^- j1 S- A/ q2 H

& a! e7 ?1 V' K  S3 J% ?" e    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。
8 I' \) e8 {% p' P+ v. n) K3 k1 w$ }6 A3 L" b0 S
    1.2.14 炉门及炉排
9 B  `" `8 i3 ?' Y3 F5 t0 H; V
2 ]; l- Q" \4 D7 }    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。( D: W% t! w8 B. N5 M2 {2 j6 R8 e& A
9 F& X9 o' }6 E6 h7 h
    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层+ a0 ~. S0 L" `' Y

4 O8 k# L! F( i- A% m    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。; @6 U7 m' n6 e4 i' b7 m  O7 ]% m

  w7 N4 S, P/ h  S    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固
7 \. N( v1 n6 ?0 M0 Y1 k
- W: C8 U" r$ x: C7 q" r. `3 M; V/ d, [    1.2.15 输煤系统
8 y" {6 W: s# c2 M/ ~1 N" ^
8 _, R+ D& Z4 I! f  M$ f) ~    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。
( o6 Z& R5 ^( T# [! t. N$ g2 a/ y8 ]- O$ t6 n
    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。1 e- }8 y" n  y# M
+ |! m3 N; p; H2 Z
    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。
* T) M" Z0 p9 C, t0 C% l1 [% d, t( P
    1.3 除尘及废水排放
0 P% I# P3 x7 [, e' [" \8 v
4 }* c. o* V4 I. ?$ M9 {2 ^  q) n' @    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。
9 b3 g9 B* f1 z$ O( [" d. }7 }3 e% y7 Y) q& t' F: V
    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。
3 Z( q' C* Q2 T9 v' E- P2 N! m  N9 \; \. l* e1 x
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。
; V; k: J/ f6 L5 G: ?. C( P6 Z' f4 k: b" ^5 \0 k
    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。2 R2 {6 u! R+ J6 X; d- y

# d0 E/ K+ P  L5 d8 v& |    1.4 锅炉房的照明- f$ |' o3 B& j; r
' x& N6 w+ n1 x) X
    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。% d8 `, k2 \1 }: U
# w7 [: w, K5 H' _( s5 g/ B" J0 [
    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。
6 g/ Y7 z9 r# z. R8 `. K+ d$ T2 R# [6 R# d) O( n
    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
/ Q" y2 Z# a5 {8 c
+ Y& N/ Q/ h) n' K" ~    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。
# J; g+ d: M7 W1 N8 A/ y, {5 e9 f' ?2 w4 e  @0 d
    1.4.5 应备有事故照明% O+ D1 h' O3 u6 J# g0 h
! E* N1 x0 e5 d' b& q( _
    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。
: q( x0 X' c7 M, H" v: `4 }
+ {) t" R1 I/ a) K    1.5 管道8 @7 w9 P  |2 Y' A- _
# M' {! }, H: `2 h: c9 M5 O  V6 H
    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。4 p' d. W$ [' }" L: f$ c$ g

5 }4 H: B- s4 Y) m    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。0 ?/ z* s2 d& R

$ B' m. e6 c; W6 ^    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。$ X+ `# K! Y9 t
+ }8 }- E* n' |
    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。
" O" D9 r: f8 m5 n1 s' I( _
/ C1 \& e. B5 I    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。. k& J* w3 Y8 k0 k" m+ @
: K7 F+ |# E0 F
    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。" {! _4 E! O: E# G8 _1 s% j

8 {/ v- @. `( k2 u+ F9 M    1.6 锅炉房的防火、防爆8 q% \; [& i3 k! E/ H

6 O4 Z5 @0 h9 r6 J, ]5 v    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。, g6 x. s. S/ t8 V6 o4 n

; L+ z* R' m' s6 Q6 A8 i0 [    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。' U' Q7 t+ l$ x8 |0 V5 q! c2 e1 C# K

5 h7 N! e3 m, L; I" a, n; n    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。
; d' d+ i; G2 [; E6 p% X4 d4 }
4 ]( x+ H; {1 K    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。) G' C+ Z, l$ o/ Z- R4 r
5 `' q. D0 M; x7 |) C2 e
    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
& e' F7 r" M8 \: s9 `4 S/ q( {
  t9 x+ L* q9 g! I/ ^6 `    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。1 [& d4 |  z& j  g: e( N. J
+ @1 p3 l: g$ |1 a
    2 行为检查6 b: @4 v  o) X

" `& s$ _( H7 h3 _2 g- \    2.1 锅炉应凭证操作。' w0 X4 \# b( [+ j7 b
7 F- K  F- z6 D- a7 S
    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。
: w* u( H  n3 a3 ]' D8 Q' y6 |* {; K2 M) {0 o3 f1 ^
    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。
6 A( Q* c; R0 E  o- |$ U3 z8 S7 W3 }% H- p  `8 v9 \3 `
    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。
  p! Y' @, N6 l, j5 ^" v2 _- b" L
    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。4 j/ E+ P  g% C9 W  t" E8 k+ C+ `

$ y% l/ R& i3 L. [% ^7 R    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。* l. J- R  x0 |, Z

5 g: A# R, a4 s* I  ^    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
* p/ T8 W3 j  Z5 J% F7 X
; a/ E: m- D  ?4 i' V    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:
! l: Z# t! }2 Y. w4 c6 S
* G" g, m. u( h, H     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。8 f( d6 l% m$ R7 p/ m( u

- H5 U' Y: [- Y1 u    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。
0 Q: E- @( N* _" I/ _1 w; S" Y! Q( c4 ?/ i+ l6 x4 I, ~
    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。
1 c/ X7 Q+ g" W  w, U% k- g4 e5 A& d- a7 _
    4)给水机械全部失效。: _8 \1 N. X7 E& J1 P
; v2 B& q1 w  O
    5)水位表或安全阀全部失效。3 c$ l4 F/ m1 D' e. T  u4 D

0 s/ l" @# q8 h. X! a* G    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。
, o( \# Z8 Q8 v8 P* k+ s2 e3 i7 ?* v# }* T8 R
    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。
/ M% z/ C5 E, i6 _
& ~- r$ z# }" Z    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。8 O, R6 x( y0 G  D

+ {) O; R( Q4 j' e) H    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。
8 J4 w/ N. M( ^: e9 D4 Y3 Y) ^4 ?7 o0 ]8 T8 w+ O' S
    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
" S+ S6 c% W- j4 g, l4 p! x. L1 m% w0 z6 f  _' F/ F1 E
    3 作业环境
) c" j: n/ {& N( i* O7 \/ x: V. ]( Y
    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。! c6 S3 E! i" l  n
. i6 y# d( f) h1 M' @) E4 n3 M5 j
    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.