锅炉房安全检查表  I% t6 G; l& C- [' y
+ ~/ \! i7 p" Q4 @! r# d- r
% h4 [, z  \1 K2 C4 ]8 P
    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。
8 H" G2 T8 O2 x' H# g- |
4 f2 B# @7 w$ F; W) M6 n# F    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。
9 ]# J, @% S0 b/ Y1 Q
3 y( N5 F& p! w8 ]  W, ^5 R    1 设备检查
% a) H, O- Q% l0 S- v/ Y1 R, T/ ?& t; {
    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
3 X4 l4 E( m3 A/ R
% O6 L0 c) M* ^    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。- ]5 G! y3 _4 O6 @# v- p/ o$ k

8 z  h) |5 [6 T$ w4 w' h" M4 F    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤56 v6 L( \: \, z3 J

+ G8 F; [9 i) I# b) D& D8 F    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃
1 P7 V+ ?# O6 r1 U4 F0 V
( v- \- p* [; x) d5 E/ W     V——锅炉水容量,[V]为m3; ~6 a% N! o, c  D  _

) I& P% X5 [% ^( ~6 C$ |  B    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。
( k0 a" \( b# m) I+ `( |: G& e9 s
7 N4 l5 g. \! @4 f. I: e    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。6 u( O( ~! B2 `2 j5 t
8 V: m5 {" m% y; ]$ a/ U
    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。% d7 N4 K+ B. y
0 p1 A4 R2 g( E6 W
    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。5 J! R! x1 s0 d4 H# T/ ^

" _, n, C5 G8 R+ ~    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。) a* K6 d7 h$ z

/ w# a; o9 P$ P6 h0 c    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。- W4 Q. J/ h; G7 _- M' M: Z
' B4 J# m- K: b6 u3 C8 {6 V+ T- r; }  q
    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。
" h' @3 w, b- G( W# x6 ]! Y2 N- s6 ]
4 F( ~( m; T* e    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。
$ c8 ^  E' w4 P8 ~% m" o
8 R& x: Z  k' B9 s0 _1 L1 l    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。
! J5 _& }5 x4 W% [* r+ u6 d4 `" \1 H2 z& Q1 K/ ~
    1.2 锅炉
6 J. V& K1 d- h, w& i! }
1 v9 e$ m8 i# W# i1 r- B    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。
) x0 j  G$ N" ~- j( N  d3 q1 A+ m: J' P5 k$ ?5 g  ]' G" T# z& ^- r) k) R
    1.2. 2锅筒* O' y5 z; w* K
5 \/ x5 T9 K& b' d4 ?, M" K
    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。
6 L: |& \. F$ B; k- _; x5 s6 @
: K# x8 u  K# f/ J    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。+ D- C  \/ D: h9 a; j
" m) g. z# m. o- L
    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。
( D4 \# ~# ^( L. i2 J( H2 W/ p, o4 c: p' M/ f2 e
    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。4 J/ r5 y3 _6 C! x* W% v

7 Z  K- p6 c$ W: c2 o8 r6 S1 }1 G    1.2.3 安全附件
3 t) C, S1 \. D' F8 U; w' W4 K8 l3 q% e7 v+ B& Z( T6 |
    1.2.3.1 安全阀
) B$ ~# r( P; u* {1 }4 E- f# |, c+ ~6 g$ x1 S  _( z
    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。, x2 A+ K* f' G1 f  Y
: M" q% y& e& l* V1 T% B: h
    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。, o7 `" `4 B; `8 {" x' ^, _1 r

  F( r; w, T8 J4 T$ F/ }: E    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。; b; `- x: c- z! m

  d* p1 `2 L3 j9 Y3 |  J* v    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。3 c1 }: A" }/ u1 w, ^7 ?

- b. A: c3 c  [! H* i    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。$ Z. K9 U: p0 j- I' w( _7 C  `
- r  t: M9 @4 S; C3 [$ B$ N- p
    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。
9 L1 i9 P. \$ m- V: k6 A& A; k; w
1 f6 x/ W& e( m    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。
$ W1 V/ H" I5 X" a2 k* C) W, N  R  K5 b$ h  j: E
    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。% Z- E4 ~- q' n  ~) b9 X
: {5 v6 O1 ]& D4 m
    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。
7 R; f5 @, k7 k5 ^
/ A% E8 D. ^; E& e. l0 g    1.2.3.2 压力表
# q; U) E. k# C7 C3 W8 m: Y6 {8 j8 k4 ]$ d9 t
    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;
" b2 y$ z/ Z9 U# ~6 @4 @  q" h8 w- I5 u2 G: d4 w3 e$ g) c% o9 D
    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。
! _, N9 f4 `  a, h. X" I
4 N1 n3 ]) s2 O& V    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。
; b7 s/ e0 r: r: Y
" u9 O  N7 o1 z4 x: B1 ~    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。0 B+ R' }& l6 p1 D

! u: A0 ?" K; D9 l    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。: n3 u% O5 p: a' Y- C

: [% r$ l- J: \    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。) s9 E1 N" m. [7 H$ W, K

9 C6 H3 \7 k1 H5 X    1.2.3.3 水位表; n0 S2 W: N' Z

/ e$ y+ d1 s- V    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm' R" F5 f$ n7 s$ L

/ F1 i2 h/ W$ M& m* s( D  s5 @    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。6 A/ }* q, d* M8 ]+ u' ?/ f5 r4 X

7 o8 x# k" v3 R% p" b0 s5 V0 I/ C    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。* n/ g' k/ M! u

3 Y# c; T2 G3 ]% b* q8 x9 i    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。
. q& t( x0 v# Y' ]+ F0 r3 C- S9 S0 ?5 K2 k6 `5 i9 y$ Y) T$ B
    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。
% m9 a  x, t  P( [% v
" @$ l- r& n+ p! Q    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。
& P4 N4 `7 y' K2 w( M. o2 ]/ C* |7 S7 j! w  p
    1.2.4 水处理.
( S* J! Z" e8 K5 \; B/ O
) S! O/ r) A& ^5 n( |* x    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。4 }& N9 t8 \1 m# I( L
0 m- X$ r& U& \. q: U
    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)' {+ r% a( f9 c5 p( b. v" ]# d0 X

$ `3 g8 t' w" i. q* Q    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。
/ N5 v" u3 q. N1 b6 W8 ^
1 _/ ^1 n% o8 w6 ~" k    1.2.5 给水系统: }0 t( v* q9 w- I8 c! F
, ]: X7 ~# {8 W& }/ _
    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。5 |+ ?4 @( c; C( a6 c: Q% E# A5 v7 _; p

  q+ a2 l& _# V7 `) s: \4 S    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。
; S2 q. }7 Y% B1 q; V$ F5 E" G
$ h! U+ d( V1 @2 `4 D) D  q) U    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
  @$ S( X; v9 a( b# h6 A1 R+ q, J
- I# ^' m, k+ {$ U' F    1.2.6 省煤器
. `2 l! G! }& G( J+ t5 G$ d$ n
0 o7 t" b( U6 ], Q4 l! y, ?    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。& G$ p+ W1 j  E  z0 j, U$ I

) _/ x6 w' K1 o1 Z    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。. b- p4 D) A* x/ q
+ P8 @+ u9 l9 t5 G* e% Y
    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。
. g: Q( A# t1 y, R  N3 L( `( C+ c+ v8 g5 S# Z, ?% ?
    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。
4 {6 J0 m- K: _$ T. y& @. W2 b3 p  Q5 q' ^- m3 V" [% P0 v3 A
    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。; O0 w3 B: i* f0 W; v& N2 v
# S. \9 C2 i0 A; g- j# c" W% C
    1.2.7 过热器
8 X: b& D# s) `; p& [) y( e: Y: I
0 l, l# r: T- }    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。
$ A. y) L) S: H1 Q' K+ J4 a5 H
7 q& A9 b( s! ^( |  S1 Q% V! D    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。
; R( S1 C- ~) ?: W& s) L
) @$ R7 t$ f1 ~! |' @    1.2.8 空气预热器
5 V5 q- n% c" J
6 f% x2 `+ z9 R    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。9 @; f; _3 N7 \/ Z  S! \

/ o/ Y) n; p" b3 t! _    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。0 U! u; S7 z4 m7 e

- T. S/ }* u6 m+ i3 k    1.2.8.3 预热器应有隔板。! Y2 o5 l. _  T" p! C" Q
* O7 ?9 u" A+ ]' [9 I7 v+ g7 e  n7 e
    1.2.9 加煤斗
# c$ Z, q* `6 P5 W. \: t5 Y1 F4 f3 y6 h1 X( E9 u
    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗1 |3 U' a/ A0 \2 M& g

0 l5 X: Y! Q& I; |- C( {* M: N: V, h    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。5 Z8 O, l9 a: w: _

( b, L; N6 M8 ]( m! G4 M4 v    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。2 h% z$ B! V6 m( ~4 Y! O1 @% ?
: _8 ~& D" P* Z3 @$ J+ B
    1.2.10 链条炉排
( Y6 a5 ]- L5 F$ W6 P% w- |  S
    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显2 I3 Q7 P4 g& p/ `9 E+ _
9 m1 ~. W1 N3 ~
    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。
' ~: e$ _  y  S4 j% v: Y; H- ~
; }( }" ?' q9 H9 f' F4 ~    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。5 s# F" y1 m6 w
6 t6 v8 t% g' T" N0 D7 Z' D
    1.2.11 砌炉墙及烟墙
% M& x9 [: I: H) ^' C% M8 n# y9 d2 A8 C" G) \) T) @4 b8 Z
    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密' c! P3 P4 I9 h
, r$ D+ {2 ~- _7 O5 Y
    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。% L) P- t6 W. f& ?( w6 _3 y! Y8 N4 e
9 m" h: h( m' B( K! t/ O
    1.2.11.3 烟墙要密封. s1 t- _9 g. v% x6 q. V

8 _/ `7 S7 T; ]) }8 Y8 O    1.2.12 排污阀
6 V' O  `  @. p. D0 [( l/ v$ D6 w' e. W8 }. i2 B  E
    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。: s8 s+ J8 N& a' D3 I; E! a6 F8 B
. x% D7 P, b! z! ?" g' M! m7 G
    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。
1 |1 t! ^* R  g1 d. W' {' v- k. |. p& V: C+ R
    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。6 c/ V) I' `5 |% J. q4 c7 f+ V

7 a" Z5 Y* q) @    1.2.13 检查门6 v4 n' j. M( W5 [: {
) l7 ~# W6 J- W  k8 i
    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。& k2 W! J  B0 }6 R( t
7 l- N! @6 A0 P8 x& }
    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。  r1 T& }, x8 W$ l% m4 n
. i5 @- B/ }  h5 b) P# \
    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。: d- ^& T  h/ [' C

' a$ G( ~) \5 O# ]9 m, G7 p4 \0 A    1.2.14 炉门及炉排
7 l) V, y+ d2 y1 b5 ?, v3 Z2 ?  P3 a# {: L2 e, e' c
    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。
+ H" q$ a  o' R2 ]* d5 H4 c+ K6 Z8 M5 y, G$ v& N$ Y7 `, B
    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层  D7 D: j: n; b$ ^* c& P+ H
% {; j6 m2 j4 f4 A  v
    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。
. l/ o; [& E& t# i! `0 C
& T. n2 p; f3 }4 K8 G/ ]3 B    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固
0 Y4 @& }  R, h* W  K8 {2 H: ~, i0 M# c: s7 u1 _0 }
    1.2.15 输煤系统
. t4 H4 r1 C! {% t* a! ?
3 l3 n6 `9 b! `4 `    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。/ w: D+ m! ]9 U. H# r
% z) P3 D8 F' i4 H8 `( E
    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。
2 p  F0 }! I8 I. G( h7 K% [
! _$ h- p5 k4 s) L% k* ]    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。
! `, l  W0 I# `6 ]* N8 d2 ~; g+ S5 r! ?3 v# a- o& l8 |
    1.3 除尘及废水排放
6 r, {' r2 E2 S  [: f  D5 d& y4 w3 d" s4 u( V, @- W; v; F
    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。  y9 U0 \. k5 }) }' [: e+ g
- }* r! p, P4 q8 f' P: G( }
    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。
! T1 [% B/ n3 h2 H& k* r  \# M: R9 b$ ~" p6 [
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。  Q* X8 f2 d& I) P# C
/ J. i. o* J) Q; B- k# Y7 X' w( N
    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。* p: V* Y, ^% x7 k- H! |/ O$ U

+ N3 }5 d% G% m- [2 j& M    1.4 锅炉房的照明
, E, a( m' w8 g4 p! K0 \
/ a( c3 B" O* }+ O+ i' ?    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。: g/ J! }0 P' _+ z1 f

: d9 H  [  A! W  ?- N    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。
7 R1 b+ A+ Q) o5 V, ^
+ r/ ]/ }. [$ A3 l$ g    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
% J( |3 _" i& t# P; J9 @5 j# s, G& B  \, u* ]; R! y: i" [3 m
    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。' p8 W6 P9 _" N. j4 ]

7 f6 h! w( p3 _2 p  \    1.4.5 应备有事故照明3 T  P* f7 w6 S  @' y5 t$ U4 |

9 N8 `8 _3 [3 _5 {8 l    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。
2 x  G6 K" J( b8 N6 X* f$ R7 c
+ G* [+ k, h5 [$ L    1.5 管道
. Q7 M( S  I  C8 \! i* ?; Q
. L# j+ T- Q. f, [    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。
. Q6 ]7 f5 N% M. ?3 E: S2 E
& B/ o+ ]" P1 H/ J- F    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。, p; h; t$ L$ L
& p& V+ P1 d! Y& ]/ [
    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。% T, }8 j- p8 u6 @
- n4 o, |4 h7 e: b
    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。# u- i/ f5 G% ~0 z

9 z6 P) }) z5 q. g3 {) o1 b    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。5 Q+ Z0 h/ M$ u# s, e! |2 ~4 o. f

" U9 R& M$ R5 V( s+ e7 M+ {    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。
& b7 K/ d3 z* C. j! C& P- d  \( i1 N  F! [5 z! ^* e9 u
    1.6 锅炉房的防火、防爆$ Q9 {7 B! A6 Z! A# n0 m$ S* R$ V2 A2 q

: B2 r( s; V0 a    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。' F: @. v) b) A8 t; L" t

* a) e& l3 S1 [8 H- E8 S0 D% n3 B    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。# H* }. L. y2 ]- I& u
  r: g3 I0 J( u4 k
    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。
: T' G0 v, s4 m
' h) ~* R9 n* m5 r4 K$ H' K6 T    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。
( b4 ]; p# b% y8 \: u, v  t1 _5 U4 ^1 [; F& q
    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
. s; }+ Q  J& i( H
8 Q( G( J; k3 U8 r! Z$ E( p    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。
7 R" Q! w3 j2 C+ A: u! b: F) M4 M1 ^8 z  V  L  {. b+ x
    2 行为检查
* d" \4 \% ]$ ]! s- ?9 M) u, `/ _) e; Q( C9 ]6 p9 O4 \) O/ c
    2.1 锅炉应凭证操作。- p' M2 @: U  {3 I8 d
* u$ ?. G2 S1 A+ T$ n
    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。3 h' o, L! n% u5 a& z( r
, y; q0 ~; z" V2 M
    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。
1 m9 h+ ~0 s$ F! [) [& h4 E
. V4 u$ X0 |2 i) d  u    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。
# @' w/ t6 V0 ]+ U
+ J, g4 A- u; W/ |8 m+ N; I    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。0 w* R) p3 t5 M6 o$ s

/ p3 G6 U; @* U' F5 \7 V    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。0 Y+ m& }- v% }/ v, O) K0 Y8 R5 I$ O

1 q4 c) w* V# G/ K% F9 c& a    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
# w) x7 c7 B2 V% |; l) Q* `* N* ]& S3 l0 ?4 w* b# U
    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:! h( q- {2 c% X, M; G

8 @- v3 r( b+ w$ e+ B     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。
) o2 m! G4 x& |8 Y' X
. |' Q2 C* N! L6 b8 [    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。/ c1 @$ B& {" L
3 N( T4 I$ D7 D! P# `  H- ^: z
    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。
- V0 Y$ w$ g% v0 n9 P- {
6 v6 L: E# X4 }6 o    4)给水机械全部失效。
' w8 w' k/ n+ }7 _
% V! V9 k& p$ _$ `/ _& e  E    5)水位表或安全阀全部失效。
- V; q" F# w2 O  c$ P# p2 z$ N  Y! T
    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。
8 I5 K. L( X6 J6 A8 C1 n/ v
- ~. f- g6 L# W; I* U/ t    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。
# r' F' H1 g% Q' z( @
+ h# `, x, s, u- x; |  W    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。* c3 h" K9 ?% y( [
9 k- u- g6 a. w% Z& p2 t- b/ B
    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。1 i: d+ K' @  l1 }7 u( h8 U) u0 Z6 u
5 W0 Q0 S( ]) `" u6 S' u& D
    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
5 r) G! |0 [) x/ ^: Q% t# P3 F, c& x  ]0 {
    3 作业环境" t2 E0 a- T) [8 }  Z0 z
& r  w2 ~4 j: w$ M" I/ u" R; X
    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。8 |, N( e* x  a8 b7 [
7 }, N$ I6 q: C6 u$ O# `; S" B; T
    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.