    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。
& a! G+ _# t% }% R! R% L
: h) y2 G* w& ?+ o    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。% |* N8 s2 N3 M5 H: @3 L; a3 {
' S$ [5 ?* B, Y% N, H' s  C
    1 设备检查
7 p& e% x1 g3 r& x. ^+ {1 k/ G5 ^2 W* n
    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。: X8 r6 B* W7 H6 H1 d" x

9 M( ?1 g4 y( y* M7 F5 F! _" |9 N    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。
0 l- }  t( ^* F, N) n
# @6 {* u* \# A* W% b. Q3 o    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5
3 P/ F9 Y+ e7 `/ i; @, _( w* z, C
6 Y3 X5 t: A! K/ {4 j    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃* _/ [# Z9 a) e) s+ w
# y- C% u4 c) ?0 o
     V——锅炉水容量,[V]为m3
% v7 f* Y7 r2 G# S+ s9 v' X5 l+ o5 p+ G* x& J7 z' U+ X
    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。
3 y  {& G, v  `2 x5 O
, G" z% Q, d# g    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。
% |7 d/ S' x! n4 i: o; [% B! v% x; Y: j9 T; F% n! m; K
    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。8 E+ |3 }# ]. f2 v1 Q% x

* v0 X9 s; ^4 h7 a& I7 k' l4 `' Z  r; ]  w+ v    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。8 _+ J  s* W: d5 s- m
, U/ _8 j+ X9 z9 b7 s  F* o- u
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
5 M  }9 a5 ^. w1 {. Q0 ?$ G- s1 q
    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。4 ?# {: F7 w# r9 F
& I8 x" Z0 \  k! g% ~
    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。! v( V! H8 d! C6 d# h" E
: Y  r& v% D* J3 s
    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。
' l- F6 O2 _; X( y5 F! J8 W$ j9 g! x2 V
    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。
" Q: h( c1 D4 O8 R- J9 A6 P8 e' S' |9 w7 ~+ t5 V
    1.2 锅炉, K0 P/ c: ~3 F2 y+ d' K
4 f( |+ p* Y5 }2 @% t$ Q. T
    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。
: [! T- H2 i% D4 N% O
2 e# N' N- F: R+ W9 Y2 ?    1.2. 2锅筒% B  x3 A; |* Y( l. g# |. b

- P- A, w# d! @7 {* O6 m    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。
0 P, A. h+ O+ Z0 ~+ Q0 M8 U- _9 J( M% ~/ R: D+ j, Z' I
    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。
' X( L* ^9 Q& x5 p7 p* u4 D( M. j  r9 b* T% [: t: T4 H6 A
    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。
$ [, |5 ^& B1 U2 L9 g+ M1 h4 }9 k4 T5 {& r. n
    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。
- Q. ~, q4 O# J9 E: z5 V* P& V9 X# [3 y3 m7 I  W8 p5 U; x- r' p
    1.2.3 安全附件) R! Z% ~! E0 T0 K7 u" v5 O9 y

4 r- d; e6 u3 ~& f5 V' p7 X    1.2.3.1 安全阀
: r# D* C" h" g2 O9 Q4 O5 W
$ \$ W' K/ K9 R; _( N    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。
0 O. }0 s, }2 A) P% s4 O, ]1 a4 w* [+ j1 i, w/ v
    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。
2 e! _' _* M. O) Z, a" p/ q" W& x- \9 ~+ V9 ^
    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。% k' W3 M* T% Y0 g1 }3 a5 T. M

" T7 x4 g  M' G, \3 K, }8 @3 C    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。
, }% c! w6 o  L& ^8 ?5 V) c
+ I/ `5 Q/ ]* I  G    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。
7 \! I* T9 K$ s# M- i' S1 q- v/ F9 s/ {9 B9 h
    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。
% @. g2 C) i9 B$ G2 d! G
" d% D9 u; |% k. @    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。. s; X7 M6 m  ?' r' C% Y% R+ n" L

8 c4 \" n8 Y" L) P2 M1 l1 M, V    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
* C" c& o3 o4 s+ [( U$ d  N6 d7 c& j$ ~/ P: a: X
    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。0 @& |7 K  D6 W3 D

" K7 c2 P4 g: I1 K; J    1.2.3.2 压力表
' r0 V9 q/ h% v" @4 X- ^. U" c9 ~! C& V7 k1 {% {
    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;: N7 Y# s( B( R% g0 p/ ~. h+ s

: L+ @: p$ [  K6 _8 {    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。. ]* b# t8 d2 H  H
2 w' B" f; q" m* }! C# e
    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。; C" P& s* ~& L, C

5 q' u- i4 S$ c3 m8 n    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。" U! H4 ^  s3 G3 v9 D" I

2 Q, `7 u: _  X0 t# j    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。
+ O2 d( x5 `( E7 G* ^8 C( V& b
) p) a2 A7 z& @6 D3 ^' V% {- R* T' J    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。9 a8 f% }9 r5 z9 c8 R% q# Q
# c3 j% Q, o* L# `  J
    1.2.3.3 水位表" E1 H. O3 m; [3 p: o! k0 U0 |
9 y: I. k/ X4 P+ |$ y. ?1 p) `
    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm/ c: A& u" s7 L( _7 ~

& v6 E- x4 q* M7 U9 l9 K- E    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。
1 C0 d3 R# x2 Q7 f5 l8 `" a- ~. d+ s# g1 m  q
    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。& ?- H# }. v0 j+ l1 _

* R2 E' J, d  b' r" S3 h( s    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。+ e( m9 r. F9 o- E' p3 ~9 V

$ F, g- |5 h& B+ l$ O- L    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。
0 X$ K6 \* g: w. i$ t
6 f7 J5 \0 O; n6 P    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。
& l  p# v0 k. N" H4 {
2 `9 ^4 q' w8 O1 y' |& d$ ]    1.2.4 水处理.
8 @, [! C8 M0 e$ f5 o. K* _$ G0 p6 R, g5 F
    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。
% ^, i5 a$ J* E. h' q6 ?2 R* v( H0 {+ R' @
    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)! k4 v4 {0 S: l+ Q* y0 t( O
; T2 t4 S5 d8 c$ m$ G. `  ?
    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。+ t* ^+ G& j% Y8 C# W: O) n

7 e: j8 z- u" J% M& @( b    1.2.5 给水系统  [* Z3 K$ G6 {0 [
8 Z. V6 m+ G7 Y/ @. t* i+ U
    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。+ P1 z0 b) s: z, L7 W3 s* p
2 w  k% x1 C( Q0 G
    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。
, ?$ t# e6 l: A7 p
$ U* G* m+ ^7 ~/ L    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
/ p9 C/ a8 x" U9 |& Y$ }, A, A
* W! I# n* O" S6 y$ _3 ]+ a    1.2.6 省煤器2 u$ k1 s, K" e, N) n
6 U8 ^9 K( z; c) Z9 a
    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。
& m5 y9 Z1 a3 ~9 M, e4 k  ]7 [
& E( w0 v$ `  ?* P    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。# W0 \3 ?: |7 R. U; T$ N7 g! N6 b! J
. |  ^& A$ f1 f, D
    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。& H9 v! N1 [" L+ ]6 Z1 A0 K6 k

  n: c! E/ v2 x) W5 ^    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。; P  p$ T. L! c' a& s; R8 }! v

6 W5 B! t  U! J0 v1 |    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。# S# @1 k! a  S3 q! J) s
' N  H: e6 X! s  k# \: b7 I5 b
    1.2.7 过热器
0 g1 c3 N. x" B' ]: e8 E, h! [
" D1 q* f3 R0 o& ]" [1 U    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。7 x4 k# U* a# i
8 ?3 P' u: ~2 ?+ F) ~, J- W! }0 F
    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。
- r: `' u+ T1 Q4 E3 y+ o
  d& f) X) l: v+ [7 j, J: }7 q' M    1.2.8 空气预热器
- |9 @! |# |5 s! d& b& }
! q/ x5 _" N. F+ k) d    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。
6 i, i; i7 U* A, w
! L* Q; g7 n- N* U/ A. `" x9 P: t    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
. @+ S$ \  W% _# N; L! j9 T/ `/ ^& q0 }/ Y8 s7 a
    1.2.8.3 预热器应有隔板。
/ f3 X0 H3 z: @: M: S6 I. c' [+ o, i
    1.2.9 加煤斗
+ \& B# X% z) V; A) ]
1 v" b  i7 K1 L/ ~3 @; K5 w$ t    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗
  D+ V4 S& _6 E/ |6 B
8 @  x6 ^& Z6 h, Q! }, a( O- j% t+ X    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。8 Y$ B' ?) Y, g$ ^( y( Z

4 Q0 L, h  G4 d1 \9 {/ d    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。
# K' o0 a; k5 {) V+ X
9 j8 ^7 t) m4 B( Y. {% K/ \    1.2.10 链条炉排  l- _) Q/ F: P8 R
- |( L# ?/ N- @
    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显" U( X% S0 x: ^! D
: k  f& t& y3 |  C& z8 N4 I
    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。
2 ~) T4 t% @9 L, b( L7 }7 j  n1 D+ A
    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。# w; a% k, W( Q& l3 Z
5 v" R' l4 I! n
    1.2.11 砌炉墙及烟墙/ w; i' Z* v. l. ]2 I

2 b  t0 o5 b7 k    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密4 `# I4 E  L7 L/ ~1 I4 E
- w  x. I7 W0 s; U: c* b0 @
    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。
, ~7 W) w& q) @  ]
4 A* ?$ k( s+ s/ o3 F+ j    1.2.11.3 烟墙要密封4 S: w: E) e9 J& R( s

* G7 ?& G9 }/ N6 S    1.2.12 排污阀' }& O) N! s- v$ i
: w+ a$ K" v+ h
    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
% r) s2 C# T. o+ ^# u, c+ N
1 \5 @8 z# w% s( ]- h0 u, p: U    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。- t. x9 h/ V. g4 |3 \: w

  f0 d1 o. s  M* l    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。/ m" q& b% ~9 T! U5 u& [

3 m0 n/ Z" B4 P8 k2 x+ S# h    1.2.13 检查门
8 F& Y: w$ P: Y, N, w. J8 t& @  d# s0 q. [* \* h" w
    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。
( o: b2 w5 G1 C% ~2 o; d
# t; e6 ]0 O4 S4 H$ T5 ~    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
! ^1 f6 \5 \* W( e3 B8 }2 R2 F4 y6 D8 W7 Q6 z: e
    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。
0 l% T7 d1 J+ c6 `% j
6 r6 z8 y" ~3 ~; e4 r; P1 M3 F! M    1.2.14 炉门及炉排
' _! p) G% H- c4 G7 F; L7 [3 h
& L5 l( n: w7 C0 O+ R! q/ Y% `    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。
5 x" I1 N1 ]% G6 c7 W$ S) A- p2 ?3 E3 A' p: [1 l
    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层
: V1 @/ Z; B2 I; Y3 Y( h/ U$ s% J9 w+ X6 E" [1 V8 O
    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。
# O8 y1 T: q' U! W! y5 \  D4 k6 T% }( M  g. M' L
    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固
0 f6 O, G: u& [5 Y5 v( D' m; @+ C0 Z% j4 s" d7 B
    1.2.15 输煤系统
# I  O1 I2 ?8 a# \) ~) j5 p+ t
6 E8 A' V0 u* y$ e$ p    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。  p- V# V  @- i* c0 V8 a& b3 f

6 ^0 {1 b7 b/ U9 _7 V8 [    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。3 [. z* }6 @5 f/ b7 p
  C5 j4 \  |/ d) i2 V8 g
    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。' B8 s' n, g1 z# ?* X  u- F
1 t& t! [* U" c: r( L, g
    1.3 除尘及废水排放' W1 g& v/ D/ c7 H9 I) `

; n. @( `7 L* W# K    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。1 ?, N3 {- L, J4 l5 `
5 T2 c' _3 k  }: t1 F& l9 t
    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。
6 h: g$ B6 z' W/ z
# g, `4 m( D1 o    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。
. r5 ], f; T* S* L+ r0 y/ W) |8 x; f
    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。
  Q$ R- h$ }" y* _& U! R; j5 _5 I9 |7 ~3 i# Y8 R8 O
    1.4 锅炉房的照明
! _! h9 }6 f. e$ ]' m
+ O* m3 {2 B, a# x% f: ]    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。
$ z  I6 o9 b" {  K8 O- f! W
% v+ [. P+ ^# g" ], Y& g1 T    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。. q/ P, c2 r" _+ G" D8 N8 R
/ f! T2 X' L, r' ^! g, C3 p/ ?4 X' p/ Y
    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
% P0 f% j( L- W
' K/ n; {& {) t    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。
: d+ J5 y. u5 J* p+ }
4 z& v* L- N; H, y$ u    1.4.5 应备有事故照明
0 }; t6 J* R  x% V; I3 @  A9 f5 V! m' M# [5 b, Z' E
    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。# D2 K# v8 _8 ]0 _

) K$ B% W  k1 b- ~' u) o" [    1.5 管道
7 X+ n# z. K# e% A/ W8 \* w
5 g5 H) l$ S7 _: j    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。
, z4 a" V8 Q+ U9 s& x) q9 T5 N( p& ?" t( h5 K
    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。* }1 {! V- q& c( k2 |
3 h) p& E$ d! x8 b
    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。5 Y# A  P- H) m- b7 l& z/ P
5 Y) P5 ?) K2 u: Y9 v1 V# u, m
    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。* m& `3 l+ w: u! ~0 ?" ^7 }$ p

9 S$ T2 ~9 p5 Z; y9 C    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。2 Q1 Z) m5 F- v" {4 `
& h7 h& y4 [, N6 H
    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。
/ I" T3 O' f9 E4 f0 N+ l" C
& S# [3 z. j" I9 T( g% U    1.6 锅炉房的防火、防爆! e, ]; h5 I* d  W$ j4 s8 A. j  c

$ l" M/ R( Z- D    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。
% S. Q9 C) c% z/ ^3 {# s3 J
# F# F$ i6 k( ~5 y1 Z9 U. ]% x; Y9 s    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。0 B6 |& J0 t3 G) }
7 Y" U$ l" s$ l
    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。
- j! Y, S) `% C' R1 g" M6 E( m
    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。0 \' N, c/ Q" S- G1 }4 g( a4 x

2 y* [  s: B$ n* f6 H$ m# B( |& e    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。
: ^5 B- y7 a+ m9 ?0 q* H3 M$ v7 V9 S/ Y& |0 F/ \3 J& g/ k( J
    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。6 v6 M* R/ s% h5 {+ B: x

2 m- A! H6 d$ }& M, C    2 行为检查
" \# i. G% ?' a" ^7 q' {
& }" `$ P7 t# b, V0 ^7 G9 i5 I    2.1 锅炉应凭证操作。3 @! C' d9 O. y& d$ v( G5 `
0 d' W6 |6 J/ j! W' u" e& C3 A
    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。
9 A) ]  W9 ?% T3 b8 v0 V
5 E/ Y4 K3 l" Z    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。
, F1 Y, f. \; a1 t
8 r5 \3 O$ u8 |$ R    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。
& p- f* |: o$ o, o% v2 o4 H) e+ t1 P4 o; Q0 G
    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。& d0 X" Z9 Z2 s8 Q( m8 K  q
& x- ^; A- o6 T& H' W  F- Z( @: z
    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。6 h: U1 z  L8 L! a
: q- U, }3 J/ X, P
    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
' @/ B1 Z0 z* ^1 E, a" {$ L( `/ n7 X8 y& K) i+ z
    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:
8 j3 _: K- a; l- H5 Z. m: }5 t- N( ^% D. Y3 r+ R
     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。
% l0 v' T0 _. \" ]7 P5 `
$ F  _" J) M: s- M/ I/ \- ]    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。1 H7 F* b6 D) q3 L9 `% z5 Q
( f  h# z: S/ N
    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。
' m2 @+ l1 u' d* g$ O% \% n: M; r, u  ?, E2 T1 `9 S" |
    4)给水机械全部失效。
% Q$ m% A  B1 a
* ]* R4 i7 z" e9 `3 k$ k1 A; T6 Z0 r    5)水位表或安全阀全部失效。
7 B# {3 ^0 T1 t+ s. R) N( Y- ?: R- M9 E  S" s# F4 }
    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。4 O8 }+ Z$ S# s: i: g* p3 M4 q
" t2 L, K$ |- s3 _2 b' a
    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。3 u5 o6 v; O" S* }; ~

. k# Y9 b0 B' T% ^( M    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。
0 p* K: ^! o& ]' S( K( f2 ^
$ _% ~! |* A) W    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。
0 s. t* N6 ?0 g. w7 q$ r) l) S* H. a
    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品9 B2 e) r6 @0 m' J5 ~# ?

7 d) x+ f/ B( d6 f$ q    3 作业环境" l0 P( ^7 k; l; e. K2 w
# v4 g, o9 Z+ z/ Z6 y" N) i: }6 r2 \
    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。
/ d, y9 m" [* y
. I0 U% O0 w) Q8 ]$ n: J! ~    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。

手机扫一扫,直接访问本页内容
回复

使用道具 举报

0

主题

1612

帖子

1590

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
1590
发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
回复

使用道具 举报

0

主题

1561

帖子

469

积分

高级会员

Rank: 4

积分
469
发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
呵呵。。。
回复

使用道具 举报

23

主题

1622

帖子

524

积分

高级会员

Rank: 4

积分
524
发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
回复

使用道具 举报

0

主题

25

帖子

21

积分

注册会员

Rank: 2

积分
21
发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常好
回复

使用道具 举报

快速回复 返回顶部 返回列表